變壓器二次接電阻負載,如果變壓器的一次電壓保持額定值,這時二次電流恰也有額定值。請問這時的二次電壓是額定值么。為什么啊。謝謝大家啦
為什么變壓器二次繞組額定電壓比電網額定電壓有的高10%,有的高5%書上說變壓器的短路電壓UK%<7%時候 高5%短路電壓大于等于7%時候,高10%可是書上的例題 天大的 往往都沒告訴你變壓器的短路電壓百分比,就直接采用了高10%,這是怎么回事到底什么時候用5%,什么時候用10%
如果電源電壓高于變壓器額定電壓,則對變壓器本身及其負荷都會產生不良后果。 通常,變壓器在額定電壓下運行時,鐵芯中的磁通密度已接近飽和狀態。如果電源電壓高于額定電壓,則勵磁電流將急劇增大,功率因數隨之降低。此外,電壓過高還可能燒壞變壓器的繞組。當電源電壓超過額定電壓的105%時,變壓器繞組電勢的波形就會發生較大的畸變,其中含有較多的高次諧波分量,會使電勢最大值增高,從而損壞繞組絕緣。 另一方面,電源電壓過高,變壓器的輸出電壓也會相應增大,這不但會導致用電設備過負荷、過電壓,而且還將降低用電設備的壽命,嚴重時甚至擊穿絕緣,燒壞設備。
這是車間變電所,原來我的變壓器型號是這樣寫的:SCB10-1250/10,1250kVA,Dyn11,10±2×2.5%/0.4kV Uk=6%意見要我改成10.5/0.4我就搞不清楚了,變壓器的電壓比和分接頭到底該如何選擇呢?
請教大家一個問題,比如一個變壓器S11-M-1000/10,但是也有這樣寫的S11-M-1000/10.5,那么在什么情況下選擇10或10.5呢?謝謝拉!
前幾天有人報障說:一臺10/0.4的變壓器容量80KVA,經常遇到有電壓漂升。本人去檢查后也沒發現什么問題,母線完好,工作和保護接地線完好,接頭接觸良好,三相電流也算平衡30-40A左右。三相間電壓為A 223V B 232V C 227V有時B相會達到300V(不常見),A相150左右,C相差不多。所以接B相用戶經常燒東西。檢查N線也沒漏電(看電筆檢查不發光)。 本以為是地網不好,中性點位移。我就在配電房做多了一個重復接地。但是用戶反影說還是電壓不穩。燒東西。 請高手指點·!:handshake
電壓太高或過低都會影響變壓器的正常工作和使用壽命,所以必須調壓。調壓的方法是在初級線圈中引出幾個抽頭,接在分接開頭上,分接開頭通過轉動觸頭來改變線圈的匝數。只要轉動分接開關的位置,即可得到需要的額定電壓值。要注意的是,調壓通常應在切斷變壓器所接的負載后進行。這個解答對嗎?
收錄于話題 單相變壓器
由于線路壓降太大,66kV進線電壓低于66kV變壓器最低調壓范圍1kV(變壓器已有66/10.5kV)怎樣處理?10kV側均為配電變壓器,對10kV設備影響深度有多大?[ 本帖最后由 zhangfuyu 于 2008-10-16 10:21 編輯 ]
在計算變壓器的電抗標幺值X*時 X*=1.1(Ud% /100)x(S2T/ ST) 其中: Ud%--- 變壓器的阻抗電壓百分值 ST--- 變壓器的額定容量(kVA) S2T--- 變壓器低壓側的額定容量(kVA)請問大神們,變壓器低壓側的額定容量是什么容量,怎么算?
10KV變壓器為YY接法時候和DY接法時高壓缺A相低壓側的電壓各是多少?還有個問題比如低壓A相對N線100V ,B相對零線220V,那么AB的線電壓等于(100+220)在除以2 在乘以根號3就等于AB的線電壓?
型號sb11-1000kva/10、0.7kv Dd0/yn11一次是10千伏的,角接,二次兩個繞組,一個星接,標注660v,還有一個是角接,沒注明電壓,是多少伏?400嗎?
照片中的第5小題,我找到配電手冊的P40,但還是不知道Uk%和工頻耐受電壓如何計算?麻煩哪位知道的給講解一下。真心感謝。我前幾天發過相同內容的帖子,因為沉下去了嗽才重新發一次。不好意思。
請問大家有沒有實際的經驗, 就是10KV/0.4KV系統中, 變壓器的阻抗電壓大些, 可以使下面的低壓柜用50KA, 另外一種情況是阻抗電壓小些, 下面的低壓柜要65KA, 同一個變壓器.....這兩種情況以哪個為重要, 低壓柜的短路容量還是變壓器的損耗? 損耗的電能長期消耗和低壓柜的一次投資如何比較?我想知道大家的實際經驗, 如何對比的, 謝謝!
1 變壓器調整電壓原則 調整變壓器調整開關,保證空載時輸出電壓接近系統標稱電壓值。與變壓器輸入電壓、變壓器壓降有關,與接入的低壓系統無關。不能通過調整變壓器開關來滿足低壓系統的電壓降。 2 變壓器調整開關位置與電壓提升的關系 +5%
今天在看書時有這么一段:變壓器的運行電壓一般不應高于該變壓器分接額定電壓的105%,在特殊情況下(例如變壓器的有功功率可以在任何方向流通),允許在不超過110%的額定電壓下運行。請高手給解釋一下兒變壓器的有功功率可以在任何方向流通是個什么概念?謝謝。
我今天看到別人在對變壓器油進行耐壓實驗,6.3KV--110KV的變壓器里面的25#油在油杯中,調壓器指針到AC25-30KV.DC30-35KV的位置就擊穿了,他們說油不怎么行,要用濾油機過濾. 想請教一下各位前輩,油絕緣耐壓實驗施加的是不是交流電壓? 他們實驗的結果是不是2W5到3W?還有就是老式的6.3KV--110KV的變壓器里面的油應該打到多少電壓才算合格!6KV的電纜耐壓實驗是不是施加直流電壓, 要輸出直流電壓時,是不是把實驗用變壓器輸出樁頭那里的那個連桿螺絲轉出來就行了呢?希望各位路過的前輩指點:time: :time: :time:
變壓器檢修與高電壓試驗
到底選0.45Um和0.57Um還是選0.13Um和0.17Um如果220kV有效接地的話
變壓器額定電壓
變壓器額定電壓專題,為您提供變壓器額定電壓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器額定電壓 相關的專業交流討論,更多變壓器額定電壓相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度