請問110kV/35kV戶外油變的安裝提資看那本圖集提資?請各位賜教!像低壓的變壓器都有現成的圖集,照著圖集提資就好了,高壓的有沒有圖集???如果沒有圖集如何做?
各位大俠: 請教關于請教變壓器戶外桿上安裝問題:變壓器桿上安裝,在10KV終端桿上安裝了戶外避雷器,變壓器低壓側(0.4KV)采用架空出線,是否要裝有避雷器?如圖。[ 本帖最后由 aita1680 于 2013-1-21 11:54 編輯 ]
有一2~3層建筑,旁邊是工業設備。對其供電,選擇500KVA戶外油浸變壓器,該變壓器可以布置在該2~3層建筑的房頂嗎?建筑的承重滿足要求。該建筑是工人的操作休息室。若選擇戶外干式變壓器呢?
戶外315kVA變壓器兩個月內燒了2次跌落式熔斷器保險都是C相,請各位大俠分析下原因?一次在上班中,一次是下班晚上7點鐘左右。用電為工業用電,五金廠
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
本人正在設計一個云浮的住宅小區工程,關于供配電的問題有點不太熟悉當地的做法。甲方說這個住宅小區的居民用電的變壓器可以采用戶外箱式變壓器,但廣州地區好像很少這種做法。由于這供電方案確定下來而不能實行,對后面的設計工作影響很大,所以,想請問這種方案究竟行不行,規范有沒有明確規定呢、南方電網有沒有明確規定呢、當地供電部門是否允許呢?請多多指教。
注:避雷器的接地線應與變壓器低壓線圈中性點及變壓器金屬外殼連接在一起共同接地(如上圖所示)。這種接法可以使變壓器高壓側受雷擊引起避雷器放電時,變壓器主絕緣所承受的電壓僅是避雷器殘壓,而接地裝置上的電壓降并不作用在變壓器主絕緣上,使閥型避雷器與變壓器得到較好的絕緣配合,減少高、低壓線圈間和高壓線圈對變壓器外殼之間發生絕緣擊穿的危險。 2、跌落式熔斷器及閥型避雷器的一般要求各有哪些? 答:跌落式熔斷器安裝的一般規定跌落式熔斷器的安裝應符合下列規定:
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上??? 大家各抒己見。
一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。
今天廠里停電,利用該機會清洗10.5/6kv 變壓器,用皮老虎吹風,整個變壓器室都沸騰了。不知道有沒有好的方法清洗變壓器啊,是否可以用水沖洗?變壓器是戶外式的
1 大型變壓器火災實例 1991年12月,北京某220 kV變電站的一臺120 MVA薄絕緣三線圈主變壓器由于內部故障起火,因站內沒有固定的水噴霧滅火裝置和充足的消防水源,在起火十幾分鐘后30余輛消防車陸續趕到,撲救了近7 h方滅掉了明火,由于沒有徹底降溫,7 h后重燃,近20輛消防車再次趕來撲救,變壓器報廢。 1997年2月,北京另一座220 kV變電站的一臺120 MVA三線圈主變壓器因高壓套管爆炸起火,幾分鐘后消防車趕到,用自帶的水滅火,在自帶的水即將用完時,站內值班人員手動啟動水噴霧裝置成功,在消防隊員和值班人員的共同努力下,有效地控制了火勢并將其撲滅。在此期間,水噴霧系統起到了后援和降溫的作用,若僅靠消防車自帶的水量很難將火撲滅。同時也可看出,滅火是撲救火災的關鍵因素。這臺變壓器除套管破碎及線圈需烘干外,其它部位沒有大的損壞。
今天我單位戶外主變(SZ11/35kV 8000kVA)溫升已經到了58℃,領導要我給這大家伙降降溫..... 我說溫度再高點就拿水沖嘛,對著散熱片就成..... 結果被領導罵罵咧咧的訓斥了一番,罵我胡說八道...... 后面的我聽不下去了,就說領導你想怎么辦吧? 他說只能在旁邊加個軸流風機,對著吹...... 我聽完一陣狂暈,立即結束討論,他愛咋地咋地吧 同志們,請問你們的戶外變壓器都是怎么過這個大熱天的呀? 樓下的高人們,你們有沒有什么高招可以指導下小弟?感激不盡哦~