有個教師住宅小區,4棟11層的住宅,請教各位有經驗的師傅,按經濟及可靠性能來說,選用水箱+水泵好呢還是采用變頻好呢.還有請教各位算生活給水水壓減壓的經驗算法,因為按暰上算田煩?
現就高層建筑的給水方式讓大家討論.但愿能記大家以后設計更合理!1、采用何種給水方式合理,具體問題具體分析;2、高層建筑給水設計遇到的問題與解決方案;3、水泵房的設計。
最近做小區全是高層,有18層,15層和11層的,總工選的是調節水箱供水,在地下室做有生活水箱,在樓頂做了兩個調節水箱,一個專供3棟18層,另一個供11層和15層的幾棟.我自己偏好于變頻供水,覺得比較環保,不知各位高手都是怎么選的
一般在做高層的給水分區時,各位高手是怎么來分區的,特別是中區和高區之間,分的不好,還要在有些層里加減壓閥!望高手傳授經驗!小弟在此先感謝各位!
現有一12層小高層住宅的給排水設計,已知該住宅處只有0.3Mpa市政管網,現有以下考慮:1、1—5層用市政直接供水,其余采用水池—水泵—水箱的供水方式,2、1—5層市政直接供水,6—12層建儲水池采用變頻水泵供水,無用水時水泵自動關閉。3、全部設水池—水泵—水箱供水,下層設減壓閥;4、1—5市政直接供水,6層以上采用無負壓給水方式不知道這幾種方案現在哪個用的更多,各有什么限制,望各位水友指教,在此謝過。。。。
二類高層綜合樓,冬季氣溫零下10~20度,屋面有消防管道,水箱,增壓設備,增壓設備如何做電伴熱,車庫及樓內管道如何防凍(樓內無采暖),哪位能幫忙想想辦法
在做一90多米的高層建筑 分三個區 中區、高區變頻加壓供水,按照最高供水點10m計算。中區計算壓力68m 選用水泵H=75米;高區 計算壓力107米 選用水泵 H=120米;(1.05-1.1倍計算值)那我計算最低點的靜水壓該如何計算呢 ??如果按照75m/ 120m 計算 該區的最低點會接近或超過55m是我的分區有問題嗎?還是算法有問題 (取了水泵楊程和最低點高程的差值)超過35米采用支管減壓閥,還是這樣計算有問題嗎??
高層供水壓力如何確定呢? 按照經驗估算公式是P=120+(n-2)*40 或者是采用這個公式 H=H1+H2+H3+H4其中H1--最高最遠配水點與室外引入管起點的標高差 H2--管道水頭損失(沿程水頭損失) H3--最高最遠配水點的流出水頭 H4--通過水表水頭的損失(局部水頭損失)我看到一個設計院的圖紙,資料是這樣的,建筑物為32層住宅小區,市政供水壓力是0.15Mpa 供水分區他是這樣劃分的 1-2層采用直接市政壓力供水,所需供水壓力為0.15Mpa;其他的為地下設備房變頻供水設備供給 3-12層為中1區,所需供水壓力為0.48
如題,我是暖通專業的,最近在學習給排水,請問下各位高手,目前高層的高區供水最常用的是什么方法,規范上有氣壓給水,靠氣壓罐,內部分氣室和水室的那種,和暖通上的定壓設備一個道理,壓力下降時加壓水泵開啟,壓力升高到某一值加壓水泵關閉,個人感覺這種供水方式比較節能,不知道常用不常用。還有變頻泵組供水的方式,這種方式是水泵24小時開啟的嗎?如果用戶處的用水量在某一時段為0,那么水泵還要開啟嗎,不開啟的話用戶處的出水壓力又怎么保證呢,請大俠們賜教下,謝謝!
1。就是整個小區內的分區是否必須統一,比如有9層的,11層的,16層的,17層的樓房。多少米分一個區好?2.就是由小區泵房統一加壓,還是每棟樓前加壓?3。以17層為例是否需要各家入戶設減壓閥門
超壓問題在高層建筑消防給水中客觀存在,給消防給水系統帶來損害。分析了造成超壓的成因,以及采取的防超壓措施,并對泄壓閥的應用提出具體意見。1 消防給水系統超壓原因 《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第7.5.6條規定:“高層建筑給水系統應采取防超壓措施”。這是我國第一次將超壓和防超壓措施列入規范條文。消防給水系統的超壓是指系統內的水壓超過其工作壓力限值,造成管道、配件、附件、器材和設備的損壞,影響消防給水系統正常運行的現象。超壓問題在高層建筑消防給水中客觀存在,應引起注意,并采取防治對策。 消防給水系統超壓的原因大致有以下情況: (1)按設計流量選消防水泵,而水泵的流量~揚程曲線較陡直,當消防水泵在小流量運行時會出現超壓。小流量運行指火災初期和消防水
城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起,發展很快。據上海市2002年統計數表明高層建筑已達5000余棟。高層建筑在節約用地、壯觀城市和提高人們生活質量等方面的優越性已為每人所公認。但高層建筑的火災危險性比一般建筑大得多。撲救高層建筑火災,水是主要的滅火劑。能不能有足夠的水壓不間斷地送到水槍陣地上,直接關系到火災撲救的成敗。 1.往高層建筑供水的必要性 高層建筑滅火搶險不易已成為當今火災撲救中的“三難”之一(“三難”是指高層建筑、地下工程、石油化工三種火災),而高層建筑火災的消防給水是滅火的基礎,又是難中之難。 1.1高層建筑盡管立足自救,但是落后自救系統一旦失靈,或自救系統雖可工作但不能滿足使用效能
高層建筑消火栓給水系統及給水方式 知識點介紹 高層建筑一旦發生火災,火勢猛,蔓延快,救援及疏散困難,極易造成人員傷亡和重大經濟損失。因此,高層建筑必須依靠建筑物內設置的消防設施進行自救。高層建筑的室內消火栓給水系統應采用獨立的消防給水系統(不與生產、生活合用)。 1、給水方式分類 分區的形式:
我居所的樓房為26層高層,頂層裝有消防增壓給水設備,請問這是不是就表示我們的給水系統不會是高壓積水系統,飲用水會不會有收到2次污染的問題,想求教您,謝謝了,心里挺急的。
各位同仁,我所管理的40層高層建筑給排水分3個區,設上下4個水箱,目前水存在二次污染的問題,諸位同仁有沒有好的建議可以解決這個問題/歡迎發表見解!
我們小區小高層最高為12層,6層以上采用變頻泵供水,設計院圖紙上給水管采用的是鋁塑復合管,但因我們所有多層采用的是PPR管,因此想在小高層上也采用PPR管,看其產品說明,耐壓應該是夠的,請問,各位在高層上用過PPR管嗎,有沒有出問題的可能?
請問一般市政給水壓力可以供幾層樓使用啊?如果壓力不夠啊給水變頻泵根據什么選擇啊?是最不點的用水水壓啊還是什么啊?那一般的水頭損失怎么算啊?請哪位高人指點一二啊!謝謝!
本人近期看到有個十一層加閣樓的住宅,使用減壓閥的方法非常特殊.本住宅4-頂樓是使用變頻設備供水,但是4.5兩層供水是從6樓接下,中間使用減壓閥.請問各位,這樣供水的原因,有什么好處.在此先謝謝各位大俠了!!!!!!
現開發一酒店。樓高為地面13層+1層塔樓,地下1層。熱水為太陽能+燃?xì)鉄崴鳌K琼斞b太陽能,地下室裝燃氣熱索?chǔ)水罐。5層--13層為客房,熱水從地下1層用水泵泵到13層,各樓層要用什么設備才能達到均壓。
一個150米的超高層寫字樓,設計院設計為重力式給水,分別在12層、28層和天面層設置生活水箱重力式給水,大家在各自的項目中,采用這樣方式的多嗎?個人這樣感覺,這樣設計似乎更適合酒店。 同時,本建筑的消防給水,設計成常高壓系統,天面600立方米的消防水池,希望大家根據各自的工程案例和設計要求多提建議,謝謝