国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 大型變壓器的水噴霧用什么噴頭啊?

    大型的變壓器的水噴霧消防,如果用普通的水噴霧噴頭,噴頭的有效射程只有2.5米,如果是碰到高壓220kv的,和變壓器的保護距離都要有2米,而且,一般噴頭都是環繞變壓器布置的,那變壓器的中間部分不是不在噴頭的保護范圍內了。哪為老手幫忙解決下這個問題。

  • 水噴霧噴頭常規設置距離為多少?

    我手里有個工程,鍋爐是燃油的,日用油箱間內設置了水噴霧自動滅火系統,設計噴霧噴頭在油箱(高1400vmm ,直徑800mm的圓罐)的四面各設置一個噴頭,正上方設置一個噴頭,由于沒有給出噴頭與油箱的距離,實際施工中噴頭與油箱只有200mm,問可以嗎?水噴霧噴頭常規設置距離為多少?

  • 水噴霧噴頭怎么選擇?大家能分享下嗎?

    我這邊工程是一個酒店,水噴霧系統噴頭主要是保護發電機和鍋爐,已經確定選擇高速的水噴霧噴頭?其他的該怎么選擇確定噴頭類型呢?

  • 規范問題求助:水噴霧滅火系統噴頭距離

    規范問題求助:水噴霧滅火系統噴頭距離

    根據《水噴霧滅火系統設計規范GB50219-2014》第3.4.2的規定:水霧噴頭的平面布置方式可以為矩形或菱形,當按矩形布置時,水霧噴頭之間的距離不應大于水霧噴頭水霧錐底圓半徑的1.4倍,當按菱形布置時,水霧噴頭之間的距離不應大于水霧噴頭水霧錐底圓半徑的1.7倍。 請問菱形不是的時候1.7R是如何得來的,如何計算得出的,謝謝。

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見

  • 關于噴頭流量系數的疑惑!!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急!!!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 水噴霧系統能這樣簡化嗎?

    有一二類高層,已設置自噴系統,其中有一小型電玩中心560平方米,欲設置水噴霧系統,我想利用已有水泵和報警閥,從報警閥后引出一支管,在支管上加設一電磁閥代替雨淋閥,不知這樣行不行,望各位老師給個意見,謝謝。

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 請教和水噴霧有關的問題

    發電機房有兩臺機組,請問需要設置兩個雨淋閥以便每個服務于一臺機組么?如果只是設置一個,那么一臺機組著火,另外一臺也噴水,有關系沒有?怎么結解決這個問題?

點擊加載更多

噴霧噴頭

噴霧噴頭專題,為您提供噴霧噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與噴霧噴頭 相關的專業交流討論,更多噴霧噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

閉式噴頭

噴繪機噴頭

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 贺州市| 盈江县| 揭阳市| 高清| 怀宁县| 新昌县| 古浪县| 阿克陶县| 马龙县| 栾城县| 绥中县| 阜平县| 合水县| 冷水江市| 远安县| 锦州市| 华宁县| 宁城县| 烟台市| 泸州市| 疏附县| 双鸭山市| 河源市| 崇信县| 连山| 门头沟区| 阜城县| 峨边| 博客| 三都| 松潘县| 托克逊县| 宕昌县| 竹溪县| 二连浩特市| 剑川县| 当涂县| 兴业县| 南漳县| 渝中区| 正蓝旗|