各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
有個問題請教高手指點 我做了一個40米的金屬煙囪,防雷是否還要做避雷針?煙囪可以直接做下引線么?那里能查找到相關得規范?
消防管線要求穿金屬管,一般我都是穿SC管,但是有些人穿的是JDG管,我只知道這兩種管管壁厚度有點區別,但是,是不是2種管都可以呢,還是只有一種SC可以,有沒有什么具體的要求,不然說服不了人家。謝謝
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???
防雷規范第4.1.4條除第一類防雷建筑物外,金屬屋面的建筑物宜利用其屋面作為接閃器,并應符合下列要求: 一、金屬板之間采用搭接時,其搭接長度不應小于100mm; 二、金屬板下面無易燃物品時,其厚度不應小于0.5mm; 三、金屬板下面有易燃物品時,其厚度,鐵板不應小于4mm,銅板不應小于5mm,鋁板不應小于7mm;一般金屬屋面作法為壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,玻璃絲棉是可燃物。規范中金屬板下面是指與屋面鋼板的直接接觸層還是指地面上物體。遇到一個工程,屋面壓型鋼板厚度0.6mm,壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,能否利用金屬屋面作為接閃器?
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?
我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]
工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
高層建筑金屬欄桿接地,在鋼筋綁扎時水電安裝班組已經由避雷引下線處引12圓鋼至欄桿的位置,后期欄桿安裝的時候,這根12圓鋼引線與欄桿的連接一般由那個專業實施?是水電安裝班組,還是欄桿班組?
飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,不方便,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作
自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋? 3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝
如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂?shù)模@個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
所有的器械的供應商都面臨著提高產品生態效益、達到政府環保標準和降低產品成本的挑戰。尤其是污水處理行業,設備每天接觸的都是高腐蝕型的廢水,防腐耐磨更是耽誤之急。防腐耐磨涂料具有性能優異、制造方便、價格低廉等一些其它材料無法比擬的優點,因此在選擇防腐措施時成為優先考慮的對象。隨著防腐技術的成熟,防腐涂料也必將得到進一步發展。其中高固體分涂料因其可揮發成分少、固化速度快、施工性能好必將成為發展的趨勢。 現在常用的涂料為環氧樹脂。但在潮濕的環境下防腐能力較差。為了解決這一技術難題,2009年秦皇島正美豪工程技術有限公司在加拿大引進了一種新型聚氨酯,近乎完美的解決了這一技術難題。這種聚氨酯為雙組份,包括多羥基組分與多異氰酸酯兩組分,在使用前將兩組分混合,由多羥基組分中的羥基與多異氰酸酯組分中的異氰根反應而交聯成膜。所采用的多羥基化合物的種類很多,如聚酯、聚醚、環氧樹脂和丙烯酸樹脂等。聚氨酯涂料對各種施工環境和對象的適應性較強,可以在低溫固化,可以在潮濕環境和潮濕的底材上施工,并且耐石油的性能突出。這種聚氨酯廣泛應用于各個工業領域。
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q