国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請問側墻噴頭K115的噴灑半徑是多少

    請問側墻噴頭K115的噴灑半徑是多少?

  • 自動噴灑噴頭最大保護半徑的疑問?

    自動噴灑噴頭最大保護半徑的疑問?

    上面是給排水設計手冊上冊572的一個例題,我有個疑問是:如果按照規范表7.1.2的一只噴頭最大保護面積,6L/min*㎡為12.5㎡,按此面積由S=πR2算出最大保護半徑為R=1.995米,按手冊上例題矩形布置的間距3.3×3.0,由2R≥√A2+B2,算出,R≥2.23,兩者相矛盾,上學時沒好好學,現在搞不明白了,希望大家幫忙解釋解釋

  • 走道自動噴灑系統設計時,最多9個噴頭?(求救)

    天正里面規范:當袋形疏散走道按《建規》規定的最長疏散距離為22×1.25=2.75(m)確定時,若走道寬度仍為1.4m,則噴水覆蓋全部走道面積時的開放噴頭數為: 27.5/3.6=9,按本條規定確定為9只。 (若走道寬度仍為1.4m,我覺得有點疑問,一般2M左右吧)當初我做畢業設計的時候,我不知道怎么理解,走道最長疏散距離長達60M,(因為長達120M,僅兩端有樓梯,120/2=60所以我認為最長疏散距離長達60M),我就繁暈了,結果噴頭有18只左右,即使最不利點為5M,流量也30L/S,我暈啊,我給他亂搞,將就成20.8L/S。做學問啊,認真快瘋了。我搞不懂為什么規范里面走廊式自噴灑,非要搞個最長疏散距離(也不表明最廠疏散距離的限額),后面要是有個限制也好啊(比如:噴頭數不超過**只),這樣我們初學者也不會走很多彎路了。

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急!!!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 很報歉(關于自動噴灑的求助)

    我今上午發了一個關于自動噴灑的求助,可能是因為我只寫了標題,忘了寫內容,有人寫下了"無聊"兩字,對不起,我現在重寫一下內容:我做了一個門診樓,三層有凈化空調,一二層無集中送風,也無集中空調,請問:大樓需要設自動噴灑嗎?還是可以僅是三層設?

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 關于噴頭流量系數的疑惑!!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

點擊加載更多

噴灑噴頭

噴灑噴頭專題,為您提供噴灑噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與噴灑噴頭 相關的專業交流討論,更多噴灑噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

醫用噴頭

泉涌噴頭

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 霍山县| 建阳市| 武夷山市| 永嘉县| 灵宝市| 白水县| 中方县| 奎屯市| 黄浦区| 当雄县| 安国市| 德阳市| 阳朔县| 西林县| 墨竹工卡县| 灌阳县| 宜城市| 安化县| 车险| 伊宁县| 德化县| 星座| 平顶山市| 湖北省| 威远县| 泰顺县| 含山县| 谢通门县| 喀喇| 乳源| 收藏| 石屏县| 渭南市| 红河县| 弋阳县| 林口县| 广平县| 上思县| 通榆县| 论坛| 利辛县|