求指教沒有裝飾吊頂的建筑物,自噴頭應該如何設置?在什么情況下只設置向上噴的噴頭?好果要設置向下的噴頭,是否要加濺水盤就可以了?
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
實習過一年,后應為一些原因做了其他的事情,(半年多時間),現在想換回本專業,繼續施工,現在有兩個選擇,一個是樁基礎施工,另接資料,工資也就基本工資,還有一個是裝飾,可以施工以及設計,實習工資都很少的!現在我該選擇哪個比較有前途呢?給點意見,謝謝!
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
隨著屋頂花園的面世,很多擁有屋頂的業主們都在默默的打造花園,還有一些沒有屋頂花園的人家,就把自家的大陽臺設計成一個小型的花園,可以平時在家喝喝下午茶,換個方式休閑一下。御梵景觀今天這篇文章為大家介紹的就是如何設計陽臺花園的裝飾呢?讓我們一起來看看。 1、首先注意的是排水問題,植物和人一樣,是需要水分的滋潤的,如果缺少水分植物就會枯萎。因為我們住在樓上,排水就是一個問題,并不像在地上一樣,澆過的水就直接滲透到地底去了??梢岳眯」艿缹⒏鱾€植物下方鏈接起來,或者是小暗道也可以,這樣我們澆水之后多余的水分就可以流出來,并且排走。2、面朝西的陽臺,夏天受陽光照射時間比較長,溫度較高,如果能種牽?;ā⒔疸y花、爬墻虎和紫
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
施工現場---北京溫哥華森林
這個就是我在作品中被刪除的東西 大家看吧
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?