国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教側噴噴頭(如圖)能否這樣布置?

    請教側噴噴頭(如圖)能否這樣布置?

    一個中危險I級的宿舍,原先小弟按照左邊的圖布置的側噴噴頭,現在甲方想改成右圖那樣的布置,就是進門在風機吊頂的部位布置一個噴頭,然后在吊頂側面布置兩個側噴噴頭,請問這樣可行不可行?但是噴規第7.1. 12 條是這么規定的:邊墻型標準噴頭的單排噴頭最大保護跨度為3米;請問右圖布置行不行啊?謝謝了[ 本帖最后由 shizi_22 于 2009-1-5 14:23 編輯 ]

  • 關于側噴噴頭與管道接點的問題

    天正7里,側噴噴頭接管時個出現問題,與標準圖集不一樣,如何修改。請高手或版主指點

  • 關于邊墻式噴頭(側噴)的布置注意哪些?

    本人設計一賓館的噴淋系統,由于不吊棚,甲方要求采用側噴,但本人對于邊墻式噴頭不了解.我在規范里看到中危險的不超過3.0間距,但我在實際工程中看到的側噴距離墻達到8米,所以我很疑惑,什么樣的房間利于設側噴?布置要領?

  • 側噴邊墻式噴頭K80怎么計算其流量?

    本帖最后由 pangabc0 于 2014-9-29 23:05 編輯 辦公樓,最不利面積160m2上,側噴邊墻式噴頭K80怎么計算其流量?

  • 國產邊墻側噴大面積噴頭最大保護面積

    國產邊墻側噴大面積噴頭最大保護面積是多少?我看過金盾的是6*6但他的曲線是按層高3米考慮的,并且6米遠是噴到的地方,并不是滿足噴濕對面墻1.2米,所以實際保護房間的有效面積也就是5*5或更少,聽說國外的這種是不是太貴,難道泱泱大國就這么落后么?請各位大蝦踴躍發言

  • 預作用系統時酒店的走廊可選水平側噴型噴頭不?

    請問一下當酒店選用預作用系統時走廊選用干式下垂噴頭還是水平側噴型噴頭? 預作用系統時是只能選干式下垂噴頭的,不過這種噴頭的價格可能比別的都高一下。 如果選用水平側噴型噴頭安裝在走廊的墻上時也可以滅火,并且也不會在管道試水后有水留在噴頭前的短管的,也便宜。不知道大家有沒有這樣做過??

  • K=115 側噴噴頭的最小工作壓力是多少?

    如題, K=115 側噴噴頭的最小工作壓力是多少?噴頭用于雙層機械車庫的下層車位的保護!雙層機械車庫,大家的噴淋系統流量取的是多少?謝謝大家!

  • 討教斑主:水力計算時為什么系統不認識側噴噴頭?

    做一個工程時,布噴頭時先是找不到側噴頭,而是只能默認為普通噴頭,然后在修改噴頭處才能改過來,但計算時、自動標管徑時系統卻不認識這些噴頭,而是從那些普通噴頭開始。這是怎么回事?

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。

  • 天正7·6的交點噴頭怎么用?

    我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

  • 關于噴頭流量系數的疑惑!!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 這樣的客房噴頭怎么布置

    這樣的客房噴頭怎么布置

    如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂的,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。

  • 關于噴頭保護半徑的問題

    飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,不方便,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作

點擊加載更多

側噴頭

側噴頭專題,為您提供側噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與側噴頭 相關的專業交流討論,更多側噴頭相關內容請訪問