国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 噴頭壓力變得很小為什么

    有一根水管,水管的一端連接家用水龍頭(0.4MPA),水管的另一端完全封閉,用壓力表測試,壓力表讀數是0.4MPA但是,當在水管上安裝一個噴頭之后,壓力表的讀數就沒有0.4MPA了,而是遠遠小于0.4MPA經過測試,壓力只有0.1MPA左右,這個可能是什么原因導致的呢?

  • 噴頭最小壓力應該是多少?

    GB50084-2001(2005年版)自動噴水滅火系統設計規范:5.0.1 系統最不利點處噴頭的工作壓力不應低于0.05MPa。《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014 5.2.2高位消防水箱的設置位置應高于其所服務的水滅火設施,且最低有效水位應滿足水滅火設施最不利點處的靜水壓力, 并應按下列規定確定:自動噴水滅火系統等自動水滅火系統應根據噴頭滅火需求壓力確定,但最小不應小于0.10MPa。問題:噴頭的最小工作壓力難道改為0.1MPa了? 還是我對消規理解錯了啊?再如教材:濕式報警閥組功能按照下列要求進行檢測:①開啟末端試水裝置,出水壓力不低于0.05MPa,水流指示器、濕式報警閥、壓力開關動作。②報警閥動作后,測量水力警鈴聲強,不得低于70dB。③開啟末端試水裝置5min內,消防水泵自動啟動。④消防控制設備準確接受并顯示水流指示器、壓力開關及消防水泵的反饋信號。這個里面的0.05MPa沒有問題吧?

  • 求教各位達人:噴頭的布置及壓力計算問題

    請教各位達人:我不是專門設計人員,噴淋系統在設計對噴頭的布置是否是這個順序? 1、差建筑的基本資料,給建筑劃分類別; 2、查噴規得到噴水強度和作用面積; 3、查噴規表7.1.2,得到噴頭的最大保護面積及布置邊長(正方形邊長或矩形長邊長)。

  • 泡沫噴頭的工作壓力可以達到0.6MPa嗎?

    請問泡沫噴頭的工作壓力可以達到0.6MPa嗎?按我設計的圖紙噴頭在0.4MPa下達不到要求!若式噴頭壓力在0.6MP下,就不用做減壓孔板了,強度也滿足。

  • 自動噴水滅火系統噴頭的工作壓力是多少?

    自動噴水滅火系統的工作壓力是多大,是不是必須采用噴淋泵加壓,設計流量是怎么計算的?如果地下齊射庫中危二級,噴水強度8/min.㎡,作用面積160㎡,作用時間1h;其他部位按民用建筑危險級一級設計,噴水輕度6/min.㎡,作用面積160㎡,作用時間1h;那么噴淋系統用水量是不是37.4L/S?為什么設計說明里面寫的是40L/S?

  • 最不利點噴頭壓力按0.1mpa還是0.05mpa

    最不利點噴頭壓力按0.1mpa還是0.05mpa,我看的參考書有的取0.1,有的取0.05,這樣算出的一個噴頭的流量就分別是1.33和0.94l/s.誰能幫忙解釋一下

  • 噴淋最不利點處噴頭的壓力應該如何計算?

    對于噴淋的計算,我一直是稀里糊涂的。這次想徹底搞明白它。翻了教材、規范和措施,但是對于最不利點處噴頭壓力這塊還是不明白,請懂的朋友指點一下。規范上說,噴頭的工作壓力為0.1MPa,且不能小于0.05MPa。問了一下我們院的同事,他們計算時好多時候是按0.07Mpa算的,我想知道這個0.07是怎么得到的?還是就是個經驗值?如果是個經驗值,那噴頭的壓力有什么好的計算方法嗎?通過這幾天的學習,我覺得應該這么計算,可是總感覺這個方法有不妥。以我所畫的某個圖為例,中危1級,作用面積內(160平方)共有26個噴頭,最不利點處的4個噴頭構成一個正方形,噴頭間距均為2.4m,四個噴頭所圍成正方形的面積為2.4×2.4=5.76平方米,所圍成的面積內噴水量為:5.76×6=34.56L/min,根據我對《建筑給水排水工程設計計算》中第149頁的理解,這個34.56L/min可以看作一個噴頭的出水量。根據公式q=K根號下10P得到壓力P約為0.02MPa,小于0.05MPa,故選取0.05MPa。不知道這樣計算是否正確?

  • 輕中危險級最不利點噴頭工作壓力的確定

    輕中危險級最不利點噴頭工作壓力的確定是按85%*噴水強度來確定的還是按照噴水強度來確定的?我看秘三那個例題是按噴水強度來確定的最不利點壓力的,我在其他的例題上看的是按85%的噴水強度來確定的,考試時按哪個來呢?請教下

  • 如何理解最不利噴頭的工作壓力不應低于0.05Mpa?

    在《自噴》規范中規定系統最不利點處噴頭的工作壓力,不應低于0.05Mpa。 這有兩種理解:1。在水泵啟動工作后最不利點的噴頭的工作壓力按0.05Mpa計算, 2。在水泵啟動前,高位消防水箱供給噴頭水時,按最不利噴頭的工作壓力為0.05Mpa確定水箱的高度。 在規范解釋好像是按第2種。但是按第2中計算(及水泵啟動后最不利噴頭的工作壓力按0.10Mpa計算)那么計算出的水量大于規范噴水強度和作用面積在乘以系數1.3是怎么回事?而且所需水壓也遠遠大于按0.05Mpa計算的結果。

  • 一款不錯的園林噴頭(特別適合市政管網壓力)

    MP旋轉噴頭是一種噴嘴大小的多射線噴頭。它適合用于所有常規的噴體或灌木轉接器,使之成為布水均勻性高,噴灌強度低,即使調節弧度和射程之后,也能獲得合乎要求的降水量.最適合2.5-9米的灌溉間距-在同一區域內所有的型號都可以組合使用。

  • 36個淋浴噴頭用65總管是否能保證壓力和流量

    各位師傅:我現在在做一個浴室的淋浴噴頭,冷、熱水箱在7米高,水箱和浴室的水平距離是4米,水箱出水口是100的,浴室共有36個淋浴噴頭,我想把100的冷、熱水總管進浴室后都變為65的總管,兩端和100總管環通,再分別用65/15三通接至每個淋浴噴頭,不知DN65的總管能否保證噴頭的壓力和流量,望賜教,謝謝!

  • 關于自噴最不利點噴頭工作壓力取0.1MPa的理解

    關于自噴最不利點噴頭工作壓力取0.1MPa的理解

    按照自噴規范9.1.4的要求每個噴頭流量為0.85*8*11.5=78.2L/個.min。

  • 可否提高噴頭壓力以保證噴水強度而加大噴頭間距?

    根據7.1.3條7.2.1條之要求,如梁距為4×4m、8×8m等的地下車庫,噴頭很難布置?是否可以提高噴頭壓力,通過水力計算保證噴水強度而適當加大噴頭間距?

  • 自噴系統中最不利點處噴頭的工作壓力如何計算?

    《自噴規范》第30頁規定:系統最不利點處噴頭的工作壓力應計算確定。請問如何計算?這個最不利點處噴頭是指所取矩形面積內的所有噴頭嗎?還是最不利的那一個噴頭?

  • 自噴系統最不利點噴頭0.07mpa壓力也可行嗎

    原來用天正給排水來算每一層噴淋系統的入口起端壓力,每回都是選擇的最不利點壓力10m來計算的,導致每回根據計算結果調整的管徑都很大,被我師傅說。。。今天突然看規范,表上寫的是“噴頭工作壓力0.10Mpa”,但底下有一句話:“系統最不利點處噴頭的工作壓力不應低于0.05Mpa”。所以就想起來,是不是在天正給排水來噴淋計算時,選擇最不利點噴頭工作壓力 7m也是可行的?

  • K=115 側噴噴頭的最小工作壓力是多少?

    如題, K=115 側噴噴頭的最小工作壓力是多少?噴頭用于雙層機械車庫的下層車位的保護!雙層機械車庫,大家的噴淋系統流量取的是多少?謝謝大家!

  • 管網壓力滿足最不利點噴頭工作壓力,可否不設噴淋泵

    請教各位,市政管網壓力如果可以滿足最不利點噴頭工作壓力,是否可以不設噴淋泵,而是直接由市政管網供給,并且報警閥、水流指示器等是否失去了作用(因為不用啟動噴淋泵)?請高手賜教。

  • 問飛揚大哥:噴淋計算時,第3根支管第一個噴頭壓力取值?

    在噴淋計算時,第一支管第一個噴頭壓力7m,第二支管第一個噴頭壓力7m,第三支管第一個噴頭壓力為7.55m,第四支管第一個噴頭壓力為7.93m,問飛揚大哥,第三支管、第四支管第一個噴頭壓力7.55和7.93時怎么來的?

  • 請教大家關于系統壓力問題

    我現在有一個19層的項目,機組放在19層屋頂。系統未安裝壓力表,不知道有沒有安裝壓力表的必要。機組在屋頂和地下室系統水泵選型和系統壓力有什么區別?

  • 關于市政管網壓力的討論

    各位大俠,請問室外給排水管道一般都選用什么管材,各種管材的最大承壓能力是多少?管網的壓力超過多少時要設減壓閥?制約管網壓力的瓶頸是什么? 大家討論

點擊加載更多

噴頭壓力

噴頭壓力專題,為您提供噴頭壓力相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與噴頭壓力 相關的專業交流討論,更多噴頭壓力相關內容請訪問