一地下車庫,柱距8米,主梁高1m,寬350mm;次梁高750mm,寬250mm;主梁與次梁間距2700,2600,2700,若按2001版自噴規范設計,應選用直立式噴頭,但根本無法滿足噴頭距梁邊1500(1800mm)的要求,(若增加噴頭則間距小于2400mm)。若將噴頭沿梁下敷設,則次梁寬度要做到350mm才大致滿足要求,不但增加土建造價,且噴頭布置過密(2600,2700),是否可改為下垂型噴頭加聚熱板方式?請各位大師指正。
請教一下各位大師,一類高層公寓衛生間內設置自噴噴頭,設置位置為衛生間正中間,與浴霸的暖風出風口打架了,請問噴頭間距和這個暖風出風口最小距離需要多少?如果太近會不會因為暖風出風口出風溫度太高引起噴頭破裂開始噴水?
7.1.2條文說明(P86)中如果照書上所說的為3.65m.那書上圖10中正方形和那個玫瑰形的相間的部分,也就是點A、B、C、D附近能達到6L/V min m2的要求嗎?注意噴頭圓形布水面積的R≈2.58,80L/min的流量是滿足不了噴水強度的,不懂!我看了5.0.2的條文說明(P72)后想到的,大家看看吧,請高人指點.新手看規范,看不懂了,呵呵,下班了不然沒公交做了,明早見^_^
各位大蝦:現在小弟正坐一車庫,每一跨是8.4mX8.4m,但結構要求作密肋的頂板,每一梁的凈距也就1020mm,板下梁高400mm,覺得怎么布置都違反規范,請問各位大蝦,有做過車庫頂板結構形式為密肋的幫助小弟!!!!!
大家好!我在西安工作,現在有一個問題請教: 在消防部門驗收中,消防部門提出:地下車庫自噴噴頭應在每個停車位中間正上方設置。 但是根據自噴設計規范和車庫消防設計規范要求:1、自噴系統按中危險級設置。2、噴頭應設置在停車位上方。兩點要求。我覺得停車位間距遠小于3.6米,無須在每個停車位上方設置噴頭,且規范并未說明必須設置在中間位置的正上方。請教同行意見!
在自噴規范中,關于一類建筑的自噴設防中,其屬于中危險級1的一個高檔賓館。當然要布置自噴噴頭,但是規范和技術措施中沒有明確說明是否客房中是否要加自噴噴頭。那么在什么樣的情況下,走道和客房中都需要加自噴噴頭。謝謝
地下車庫梁下(梁1200到650等不等。十字交錯)我做的上噴,噴頭間距3.6米。施工現場已做好噴淋主管,支管還沒布置。但現場監理等質檢部門反應說有很多梁間沒有噴頭,保護不到。因為在3.6米兩噴頭之內仍有2.4米左右的四梁封閉的區域。而噴頭距頂板75~150mm之內根本噴不到該區域。請問按照規范在650mm的梁下(減去板厚梁距板下凈距550mm,按規范最大限度噴頭距頂板550mm。)的四梁封閉區間內沒有獨立的噴頭保護,而整體噴頭布置仍按3.6米之距布置距頂板550mm行嗎?也即在大于650mm的梁下不管四梁封閉面積大小都得做獨立的噴頭布置在其內(小于4米X4米)?如果不能解決能改為下噴嗎?感謝各位師哥師姐前輩指導。
玻璃球自噴噴頭,安裝場所有溫度限制嗎?比如冬季不采暖的0度以下的房間?是否用易熔合金噴頭代替?(我問的是噴頭,不是指系統,比如濕式系統肯定不能用)
小弟來設計院快一年了,終于有個大活可以幫忙了,呵呵!這個樓是個綜合樓,下面是病房,上面有兩層的辦公,共14層。不知這種樓的消防設計該注意哪些問題,請有經驗的各位大師給點意見,先謝謝了。呵呵
按< >第7.6.3.3條的規定:自動扶梯底部應設自動噴水滅火系統,圖紙上當然依據規范設計,但具本人觀察真正實現此條的工程很少(目前尚未看到過),不知實際工程中是否有應用的?怎嫫實現?
請教各位一個問題,棧橋內本來是兩排自噴噴頭覆蓋,增加了排煙后在煙道下面增設了一排噴頭,這樣的話對消防水泵選型有沒有影響?增設噴頭的相關條文: 現在很猶豫,按規范理論21.33L/s,水泵選的30L/s,可是管道的水力計算按最不利作用面積內噴頭流量之和肯定比這個大,用天正自噴計算后,算出來大概45L/s了。
梁高800mm,軸距為8m。危險等級為中危險2級。 如果根據《自動噴水滅火系統設計規范》中表7.1.2中的要求布置,則需要在梁格中布置4個噴頭,也就是在8m乘8m的方格內布置16個噴頭,這也太密了。 7.1.3的第四條又說 凈空不超過8買的場所中,間距不超過4m乘4m布置的十字梁,可在梁間布置1只噴頭,但噴頭強度仍應符合表5.0.1的規定。 這里有一個矛盾就是,如果按照7.1.3中說的,布置一只噴頭,可是這樣噴頭布置就不符合表7.1.2中噴水強度8時方形布置的邊長最大3.4m的要求。 求高人指點。
天正7里,側噴噴頭接管時個出現問題,與標準圖集不一樣,如何修改。請高手或版主指點
一個中危險I級的宿舍,原先小弟按照左邊的圖布置的側噴噴頭,現在甲方想改成右圖那樣的布置,就是進門在風機吊頂的部位布置一偄銍婎^,然后在吊頂側面布置兩個側噴噴頭,請問這樣可行不可行?但是噴規第7.1. 12 條是這么規定的:邊墻型標準噴頭的單排噴頭最大保護跨度為3米;請問右圖布置行不行啊?謝謝了[ 本帖最后由 shizi_22 于 2009-1-5 14:23 編輯 ]
比較簡單,所以沒貼圖。畫一個噴頭,在按一定距離拷貝出另一個,比如間距1000。在用“噴頭尺寸”,標注上顯示的是999,而不是1000。這是怎么回事?如果連續布3,4個噴頭(例如都是1000間距),有的尺寸是999,有的會是1001。
醫院的病房可以用側噴噴頭嗎?現在做一個江蘇的一個醫院,我設置了側噴噴頭,審圖意見不讓用。有沒有江蘇的朋友,或者做過這樣項目的,給回復一下啊。謝謝。
3.6*5.4的房間并排,按中危險Ⅰ級來算,設置濕式自噴的話,單個房間設置單排(2個)直立式噴頭的話,保護面積符合規范嗎?是不是必須要設置雙排四噴呢
大家好,我想請教一下,低板具體指什么?是不是噴頭與低板的距離一定要符合自噴規范的7.1.3??或者是7.1.11??有個圓頂的廠房,要布自噴系統。天花不吊頂,那我的噴頭的濺水盤是不是一定要按照自噴規范的7.1.11布?與天花的距離不能大于0.6M??但我看好多商場呀等等 那些噴頭都沒有離天花的距離比較大的 ,特別是下噴的。也可能是我對規范的概念不清楚,所以請高手指導指導
1.邊墻式噴頭是不是只有“直立式”與“水平式”兩種?2.邊墻式噴頭的是下面那種表示方法?