国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教這個十字梁噴頭的布置

    請教這個十字梁噴頭的布置

    柱間距 8.4*7.8 ,十字梁梁中大于4*4 ,噴頭濺水盤為0.15考慮的話。b大于0.45,a=1.8 ,我在梁下布置一排噴頭可以不,規范上那個表是 宜

  • 關于十字梁中布置噴頭的問題

    規范中說,在凈空高度不超過8米,間距不超過4x4米的十字梁間,可只布置1只噴頭。請問,在這種情況下,噴頭滿足5.0.1規定的噴水強度如何達到,這時最不利點噴頭的壓力還是5米嗎?此外,一只噴頭的最大保護面積可以計算嗎,怎么計算

  • 請教關于車庫十字梁噴頭布置的問題

    地下車庫每跨8米多,十字梁,那么每個次梁梁格就有4米多邊長,也超過了噴規7.1.3第四條的做法。 布置噴頭一排太稀兩排太多。怎么才能不違反規范呢?很是糾結啊。

  • 間距4×4m的十字梁間噴頭怎么布置

    現在做一個印刷車間,嚴重危險級Ⅰ級,主梁與次梁成間距4×4m的十字梁布置,主梁800×300,次梁600×300,板厚120;如果按平常來布置的話,根本沒辦法滿足規范7.2.1噴頭與梁的水平距離;如果只在十字梁間布置一個噴頭的話,那噴頭與墻的距離以及噴頭之間的距離也沒辦法保證,還有噴水強度怎么保證? 很著急,希望大家給些意見了,我現在不知道怎么做了。

  • 8.4X8.4的柱距,十字梁噴頭怎么布置

    8.4X8.4的柱距,十字梁噴頭怎么布置

  • 自動噴淋在十字梁中噴頭間距的問題探討

    當噴頭間距小于2.4m會造成因為一個噴頭噴水時,會影響另一個噴頭感溫;二是會造成 噴水不均勻 但是在梁兩側的噴頭 為什么可以小于2.4m,求大神解答 ,本人菜鳥

  • 關于間距不超過4*4M十字梁布一只噴頭

    請教各位高手!現在我有個廠房布置噴淋系統屬于中危險Ⅱ級根據噴淋規范7.13.4條說間距不超過4*4M的十字梁可在梁間不一只噴頭。現在我的十字梁間距為3.8*6M。請問是否可以在梁間只布“一排噴頭”???如果可以布一排噴頭那我噴頭間距就為3.8M,大于規范的3.4M。我搞不清楚請高手指點

  • 地下車庫的柱間距8.2,十字梁,噴頭該如何布置?

    請問地下車庫的柱間距8.2,十字梁布置,規范中噴頭間距要求不超過4M,如布置4只噴頭,則超過了4m,該如何布置呢?是否需設大流量噴頭?還是每個柱網布置16只噴頭?

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見

  • 地下室8.4米跨的柱距,結構做的十字梁。噴頭如何布置??求教。如下圖所示。

    地下室8.4米跨的柱距,結構做的十字梁。噴頭如何布置??求教。如下圖所示。

    地下室8.4米跨的柱距,結構做的十字梁。噴頭如何布置??求教。如下圖所示。方案一與方案二在文件中。麻煩大俠看下哪個更好。謝謝

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急!!!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。

點擊加載更多

十字噴頭

十字噴頭專題,為您提供十字噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與十字噴頭 相關的專業交流討論,更多十字噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

真空噴頭

特殊噴頭

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 错那县| 麟游县| 新河县| 平江县| 原阳县| 利川市| 青田县| 大埔县| 福安市| 会同县| 平顺县| 镇康县| 丰原市| 祁门县| 宾阳县| 且末县| 开化县| 贵溪市| 建昌县| 张家界市| 祁连县| 临高县| 湘阴县| 海口市| 芜湖县| 河间市| 木里| 龙口市| 武清区| 始兴县| 拜泉县| 高雄市| 伊川县| 南充市| 莎车县| 晋州市| 麻栗坡县| 开远市| 石门县| 池州市| 宝山区|