国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 噴頭誤噴的情況在消防控制中心能查到在哪個區域嗎?

    若某個區域一個噴頭被人為破壞,這時噴頭噴水,報警閥會動作并報警,壓力開關直接啟動噴淋泵,在消防控制中心能查到在哪個區域噴水的嗎?因為這時沒有火災,煙感溫感也沒有動作,消防控制中心會顯示什么?另外我想問一下 發生火災噴淋泵的啟動是由壓力開關直接啟動還是由消防控制中心那邊啟動?另外用消火栓滅火時 ,只有按下消火栓箱邊上的啟泵按鈕才能啟動消防泵嗎?有其他方法嗎?謝謝

  • 噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。

  • 噴頭附近是大梁怎么辦?急!!!

    各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。

  • 求助!!!!PKPM2002在哪下????

    PKPM2005我下了不能用啊2002又找不見,請問有哪位高手知道在哪下啊??????????????

  • 關于噴頭流量系數的疑惑!!

    各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???

  • 請教:梁下如何布置噴頭呢?

    請教:梁下如何布置噴頭呢?

    工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]

  • 天正7·6的交點噴頭怎么用?

    我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]

  • 關于噴頭保護半徑的問題

    飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,不方便,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作

  • 這樣的客房噴頭怎么布置

    這樣的客房噴頭怎么布置

    如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂的，這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。

  • 關于規范對噴頭布置的疑問2

    自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋?3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請?jiān)O(shè)計師們指點。謝謝

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室?guī)б粋€(gè)陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見

點擊加載更多

墨盒噴頭在哪

墨盒噴頭在哪專題,為您提供墨盒噴頭在哪相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與墨盒噴頭在哪 相關的專業交流討論,更多墨盒噴頭在哪相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

水平邊墻型噴頭

惠普噴頭

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 苏尼特右旗| 嫩江县| 宁武县| 江口县| 望奎县| 友谊县| 楚雄市| 包头市| 轮台县| 龙江县| 鄂州市| 大冶市| 长垣县| 康定县| 北流市| 华容县| 张家界市| 静宁县| 泌阳县| 景德镇市| 晋城| 封丘县| 交口县| 巴中市| 朝阳区| 南江县| 洪泽县| 连州市| 白城市| 色达县| 车致| 周宁县| 龙里县| 丹江口市| 安仁县| 宝清县| 浪卡子县| 南阳市| 南木林县| 南乐县| 南充市|