一10層大樓 原土建為辦公 每個4×7米的房間設置兩個ZSTB-20型邊墻型標準噴頭 現在改為酒店客房 是否還可以這樣設置 設計依據是什么
大流量噴頭不讓用!說邊墻型噴頭最多保護3米.消防支隊說必須用標準噴頭??????我設計房間進深4米,用大流量噴頭邊墻型噴頭,消防隊讓我重新設計???!!!大家怎么看??????
我想知道:設置噴頭的最終目的是什么?是不是要保護到所有可能發生火災的地方呢?如果噴頭在火災發生的時候不能全部保護正在發生火災或火災周嚿能燃熌地方Ｄ設置是不是就有問題呢?請高手指點。詳細說明見附件,謝謝!!
下圖是一個賓館的標準間,但房間的進深很大,按習慣做法(一個吊頂型噴頭+一個邊墻覆蓋噴頭)好像不行,各位大哥大姐幫忙出下主意!先謝了
糾結:裝修項目做噴淋,噴頭與吊頂高低總有誤差,業主老是說我們噴頭高低相差太大。我量了一下,相對吊頂,最大誤差1.5厘米。請教:噴頭與吊頂高低允許誤差有沒有標準?謝謝各位!
在《噴規》6.1.6 中規定下列場所宜擦用快速響應噴頭,這里指的快速響應噴頭和一般的標準閉式噴頭只有響應時間上的差異嗎?也就說流量和一般的標準閉式噴頭的流量是一樣的嗎?
一特大型超市,按規范DN100噴淋配水管最多可控制64個標準噴頭(中危險級),但該區域有二百多個噴頭,配水管是不是起碼要設4~5個.
《自噴》8.0.7 輕危險級、中危險級場所中配水支管、配水管控制的標準噴頭數,不應超過表8.0.7的規定。我的理解:計算噴淋主干管時不應考慮非作用面積內的噴頭,計算完作用面積內管徑以后噴淋主管可能為DN80,只是在后面至報警閥之間的管道考慮管道阻力損失需要把噴淋主管道適當加粗為DN100或更大
標準足球場,采用球場專用地埋噴頭,該種類型噴頭射程一般在18-23米之間,工作壓力在0.5-0.6MPa,目前國內多喜歡采用24個的布置模式,實際上30個,35個的布置模式是比較科學的。一班各廠家都能提供有關的布置圖。下面是采用了24個布置的學校足球場噴灌效果。
圖紙簡介: 亨特品牌下的各類旋轉噴頭CAD安裝節點大樣標準圖集 投稿網友: wzm6969 上傳時間: 2013-04-10 圖紙省份:
現在購買設備材料時,常用到一些標準代號,一方面新人不太清楚是什么意思,一方面雖然自己常寫這樣子但也不是很了解.想在這里整理一下!
《噴規》中關于配水管控制的噴頭數的表格中,管徑最大到DN100。 那么,假如說設置場所為中危顯級,超過64個噴頭做何處理? 增大管徑?所控制的噴頭數又是多少個?
看了一些帖子,基礎考試的通過是上、下午要分別及格,而不是總分。考前培訓時的老師說的,情況還嚴峻啊,實際情況是這樣嗎,知道情況的指點。
圖紙簡介: 亨特各類散射噴頭CAD安裝節點大樣標準圖集 投稿網友: wzm6969 上傳時間: 2013-04-11 圖紙省份:
雖然知道應該和往年一樣,但是不出合格標準還是有點不放心,不知道什么時候能出呢?
按此條款要求,DN100mm配水管控制的噴頭數最多為64個,其目的是為保證供水的可靠性和均衡管道的水力性能。可是,在實際設計中,多數設計師均未按此要求來做。例如,很多高層建筑商住樓地下均設大型停車庫,地上1-3層為商場等,按中危二級考慮,q=30l/s,每層配水管設計為DN100mm,水流速度約3。8m/s,配水管入口處水壓為0。4MPa,則完全能滿足最不利處作用面積的噴水強度和水壓要求。對此情況,該作出何怎評價,請各位指點迷津!
《噴規》8.07 明確了配水支管、配水管對標準噴頭數量的規定要求: 8.0.7 輕危險級、中危險級場所中配水支管、配水管控制的標準噴頭數,不應超過表8.0.7的規定: 但現在設計過程中有個疑問:以中危I為例, 噴水強度為6L/m2·min,作用面積160平方米,單個噴頭按 0.1MPa,K=80計算,單個噴頭流量為1.33L/S, 作用面積總的Q=6*160*1.3/60=20.8L/S,噴淋系統總管為DN100, 作用面積的噴頭數為16個同時作用,為保證最不利點的同時作用的流量保證,也就是
請教高手: 中危一級與中危二級中配水支管 配水管控制的標準噴頭數一樣嗎? 規范中并沒有細分一級 二級 可是我聽說是有區別的 到底是什么區別?根據是什么? 盼望參與!
自動噴水滅火系統產品---灑水噴頭國家標準
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
標準噴頭
標準噴頭專題,為您提供標準噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與標準噴頭 相關的專業交流討論,更多標準噴頭相關內容請?jiān)L問