河北寫真機技術人員說: 1. 管道中有空氣 對于NovaJet機器,經常會因為管道與墨頭接觸點松動或墨頭漏氣,引起墨水回流到左側供墨倉,致使墨頭空燒損壞。如果在灌裝墨水的過程中含有氣泡,一般的燒毀會引起短路,因而引起整組的噴孔失效。對于HP2000CP、2500CP、3000CP、3500CP、50000、5000PS機器,經常會因為向墨水盒加注代替墨水時,注入太多空氣,當氣泡在墨頭內引起供墨不足,發熱體就會因為沒有足夠墨水對其進行冷卻從而使加熱晶片過熱燒毀,造成損壞。 2.靜電干擾過于干燥的工作環境,會直接產生大量靜電,直接造成墨頭電路損壞;或者在使用打印材料,尤其在使用塑基材料,如PP、背膠介質時,也會產生大量靜電;損壞墨頭或引起雜質堆積造成墨頭堵塞損壞。 3.外部電壓 外部電壓過高或者不穩定,對于打印頭,尤其是對NovaJet代替打印頭影響甚大,可能造成機器燒壞打印頭或不識別打印頭。 4. 不注意操作和維護對于Epson系列打印頭,造成其損壞的直接原因是物理損壞,即由于紙張等介質翹邊,在打印過程中刮傷
在日常工作當中,寫真機噴頭保養是一件非常重要的工作,好的保養,可以大大延長噴頭的壽命;然而,許多人員都忽視了保養這一點,在此,合肥俊財科技溫馨的提醒您,要想工作起來事半功倍,如下幾點在日常寫真機保養中必不可少的:一、安裝方法:(1)當寫真機噴頭出墨異常時,首先要檢查下墨盒,查看墨盒內某個顏色的墨水是否已用完,或是噴頭是否出現堵塞等常見問題;(2)裝上噴頭后,新的噴頭我們都先清洗下打印頭,一般清洗3-5次最佳,請至少對打印頭清洗一次;(3)新換的噴頭一旦安裝完成后,不要用手去觸摸噴頭,不要隨意取下;二、日常保養注意:(1)噴頭堵塞,在平時使用寫真機,噴頭堵塞是個常用的問題了,第當我們遇到噴頭堵墨時,應先將噴頭內的墨水用注射器吸出,并用清水清洗干凈;噴嘴可用溫水浸泡2-3分釧,再用注射器加入少許空氣,用于擠壓噴頭,將污水排出;(2)注意噴頭的密封性,空氣與噴嘴直接接觸,會導致墨水堵塞噴嘴;長時間不使用時,應注意將噴頭清洗干凈,并密封好保存;(3)請使用質量好的墨水,不要混合使
1、靜電干擾過于干燥的工作環境,會直接產生大量靜電,直接造成墨頭電路損壞;或者在使用打印材料,尤其在使用塑基材料,如PP、背膠介質時,也會產生大量靜電;損壞墨頭或引起雜質堆積造成墨頭堵塞損壞。 2、管道中有空氣 對于NovaJet機器,經常會因為管道與墨頭接觸點松動或墨頭漏氣,引起墨水回流到左側供墨倉,致使墨頭空燒損壞。如果在灌裝墨水的過程中含有氣泡,一般的燒毀會引起短路,因而引起整組的噴孔失效。對于HP2000CP、2500CP、3000CP、3500CP、50000、5000PS機器,經常會因為向墨水盒加注代替墨水時,注入太多空氣,當氣泡在墨頭內引起供墨不足,發熱體就會因為沒有足夠墨水對其進行冷卻從而使加熱晶片過熱燒毀,造成損壞。 3、墨水質量 墨水中含有多種化學成份,往往由于過濾不精細、粘稠度過高、保濕液不過關等因素,造成打印頭出現故障。 4、不注意操作和維護對于Epson系列打印頭,造成其損壞的直接原因是物理損壞,即由于紙張等介質翹邊,在打印過程中刮傷打印頭底部的金屬孔片,造成打印頭噴孔損壞,而無法正常噴射。 NovaJet機器右側墨頭保養站
明明沒有過多少就要光榮下崗嗎?別急,先倒一點溫水,把墨盒噴頭部分朝下放入溫水里,泡三四分鐘,然后用干毛巾擦干墨盒,注意噴頭部分不用擦,以免損傷噴頭,然后再裝回打印機,哈哈,打印機又能正常打出漂亮的照片了。
生活中我們會遇到一些小的問題,對于已經發生的或者還未發生的問題,,大多數的人都是在問題已經發生了才會想到補救的方法,有的 甚至看問題不大還想繼續拖一拖。全自動洗車機噴頭不出水了,在現在使用洗車機治理揚塵污染設備中,洗車機是一款沖洗速度快、效果好的設備。但是也會出現一些小的問題,例如全自動洗車機噴頭不出水了,這樣的問題出現怎么辦呢? 全自動洗車機噴頭不出水了,其實都是和我們平常的使用有很大的一部分的關系的,使用方法不恰當或者說保養不當?shù)脑挘际菚菀壮霈F(xiàn)問題所在,在這里就給大家說一些90%的人都會犯的錯。即便是同一家買的同款的洗車機,我們也會發現一個問題,那就是沖洗效果會有很大的不一樣,這就是操作的問題了。全自動洗車機噴頭不出水了,首先在使用之前,是需要檢查清水池中是否有雜物,樹葉、方便袋,防止堵塞噴管、噴嘴,造成沖洗效果不理想,嚴重的可能是會損壞設備的。 全自動洗車機噴頭不出水了,洗車機的噴頭都是可拆卸型的,當我們發現不是因為堵塞的情況的時候,就
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎?我至今未見過這種噴頭,有誰見過或用過,麻煩指一條路。
請教各位大哥 我安裝的是06的CAD 打開軟件的時候就提示大寫沒有模式 然后點擊幾次取消后進入CAD桌面 但開開02版本的圖紙沒有體現出數字 看不到數字 只有圖象
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?
我用的時候,設置了新的圖層,作為輔助線,但是用交點噴頭布置的時候,只要有線交叉的地方都用噴頭,怎么解決這個問題?[ 本帖最后由 manbujiashu 于 2010-3-15 18:36 編輯 ]
工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂?shù)模@個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。
飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,不方便,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作
自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋? 3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q