日本柯尼卡美能達CA-210顯示器色彩分析儀 CA-210色彩分析儀的產品詳細介紹: CA-210顯示器色彩分析儀 可測量LCD,OEL,FED等顯示器件 更快速、更、對低亮度更敏感、使用更簡便。 產品介紹 用于LCD顯示器白度與色彩控制的標準儀器 上一代機型CA-110液晶顯示器色彩分析儀是在1991年推出的,那時采用液晶技術的顯示器即將問世。自那時起,液晶顯示器和TFT顯示器就已成為計算機顯示器及許多其它行業的標準技術,從而取代了CRT技術。 顯示器色彩分析儀CA-210是柯尼卡美能達推出的全新標準儀器,它具有高度提升的功能和準確度,同時沿襲了以往機型的功能和簡單易用的優點。該產品的問世進一步證實了柯尼卡美能達在顯示器測量技術領域的地位。 <
分光輻射度計 CS-2000 分光輻射度計 新品 測量精度從極低亮度0.003 cd/m2開始,可獲得極精確的光譜輝度/色度數據 特征 測量顯示器輝度和色度的光譜數據。 用途 LCD、PDP、EL和其它顯示設備,照明光源(如LED和燈) 產品信息 世界頂級分析極低輝度的儀器 * 分光式分光輻射度計 當今眾多FPD機型的設計理念在于提供更高的黑色級別再現或更佳的對比度,最終生成更優品
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
與新房相比,二手房的手續齊全質量直觀,只需要了解一些購買二手房的注意事項,就可以買一套比新房要好的二手房。所以買二手房還是有一些好處的。況且,目前二手房交易的交易數量已經趕超了新房交易量,購買二手房的人定是認識到購買二手房的好處才會進行選購的。下面就來談一談購買買二手房的好處。 一、在價格上,二手房的價格適中,在裝修費上會比全面裝修新房的費用上節省,所以購買二手房會節省一些開支,這是個不可能忽視的優勢。如果運氣好的話,碰到一些急需用錢的賣家,你也可以適當的壓壓價,非常劃算。 二、房子的配套設施會較為完善,許多新小區或者新開發的樓盤,可能在配套設施上面還是跟不上,這樣就給入住的居民帶來諸多不便,二手房則不存在這樣的問題。因為二手房周邊的配套設施較健全,在衣食住行方面很方便。不管是銀行、醫院、超市還是學校等,都已經逐步建立而且處于運轉當中,居民入住其中的話將會減少很多的麻煩。 三、房屋的質量是值得信任的,因為新房或者剛開發的樓盤對于質量沒辦法來查驗,而二手房的質量便是一下子就能看到的。是不會出現“爛尾”樓的。
公司主營產品:手機綜合測試儀、藍牙測試儀、網絡分析儀、頻譜分析儀、信號源信號發生器、示波器、功率計、頻率計、LCR電橋、電源、數據采集儀、噪聲系數分析儀、多用表校準儀、萬用表、天饋線測試儀安立、溫度記錄儀、邏輯分析儀、色彩分析儀、光波測量系統、阻抗測試治具及附件、衰減器等。 簡介: CA-310 新一代產品,超越CA-210 測量LED背光的LCD顯示器時,精度更高,速度更快 顯示器色彩分析儀 可測量LCD,OEL,FED等顯示器件 更快速、對低亮度更敏感、使用更簡便。 介紹: 為LED背光的LCD顯示器的白平衡調整提供高精度測量,大大提高工作效率
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
KONICA MINOLTA柯尼卡美能達 CS-200色彩亮度計 CS-200色彩亮度計 CS-200色度計可測量大尺寸等離子顯示器、小型LCD和LED、戶外屏幕、高壓 燈和儀表盤等各種發光產品的輝度和色度。 精確度近似分光輻射度計的光源入射色度計 CS-200可以實現堪比分光鏡型儀器的高精確度輝度和色度測量,同時保留了三刺 激型儀器簡單、易用和實惠的特點。 CS-200配備40個傳感器,并使用與肉眼靈敏度相符的光譜靈敏度特性曲線(等色函 數)進行計算。通過這種開發的光譜擬合方法,可以獲取較傳統三刺激式色度 計更為準確的三刺激值(紅、綠、藍的XYZ),實現卓越的精確度。 可以對大范圍的輝度級別(從0.01 cd/m2的低
文章轉自房買賣平臺: 怎么購買有貸款的二手房呢? 一、哪些二手房可以向銀行貸款 有兩種情況可以貸款:第一種是購買按規定可出售的公有住房,需要購房貸款的:第二種是購買具有產權的二手住房,需要購房貸款的。 二、哪些人符合二手房貸款申請條件 ??境內人士:1、本市城鎮戶口。 一、哪些二手房可以向銀行貸款 有兩種情況可以貸款:第一種是購買按規定可出售的公有住房,需要購房貸款的:第二種是購買具有產權的二手住房,需要購房貸款的。
文章轉自房買賣平臺: 簽訂房屋買賣合同 售房者還貸 注銷抵押登記 買方貸款 買賣中心過戶 辦產證 銀行放款 交付房屋 商業貸款 公積金貸款
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好