請下載
我的單位開重要會議時總要找個可以娛樂的大型會議中心,這次我們來到了溫泉度假村。上午總是開會的最佳時間,一個領導講完換另一個領導,看著一組組的對比數據,有人歡喜有人憂。我屬于歡喜的那個組,平時努力把工作做好自然不會淪為憂愁組,晚上有抽獎活動,那就要靠運氣了。下午是泡溫泉的時間,據說這里的溫泉富含偏硅酸、鋰、硼、硒、鐵、氟、鍶等有益礦物質,可以減輕病痛、消除疲勞、煥發青春活力。我喜歡新鮮事物,迅速加入了泡溫泉的隊伍,閉著眼睛想象著保健、美容、護膚、療養之類的功效,睜開眼睛看著自己還是老樣子,我安慰自己只要能促進血液循環和新陳代謝就達到目的了。 度假村里隨處可見善解人意的貼心設計,窗景的安排、室內燈光、床鋪的軟硬等細節都精心安排。回到房間我要把自己清洗干凈,雖然溫泉宣傳得好,但要長期堅持,我還是擔心那些礦物質附著在皮膚上,便到衛生間淋浴。淋浴器打開就是熱水,不用調試水溫,非常舒服。我問服務員淋浴系統是不是重新安裝了,她說淋浴系統安裝的就是優質產品,沒有更新,
恒溫混水閥的原理是通過溫度傳感器熱脹冷縮的原理動作的,暖氣片恒溫閥是這樣,太陽能恒溫閥也是這樣,那么,我們能不能把暖氣片恒溫閥安裝在太陽能上使用呢?
“恒溫混水閥好用嗎?”“恒溫混水閥到底怎么樣?”自從溫控熱計量走進千家萬戶以來,不少用戶家里供暖問題層出不窮,大家都對溫控裝置——恒溫混水閥的功效產生了懷疑。其實,供暖出現問題的可能性有很多種,其中,最大的可能性就是安裝上出現了錯誤。
一個空調系統內的部分區域,當需要使用與系統不一樣的溫度或溫差時,采用換熱器好,還是采用混水閥好?如果采用混水閥與二次泵,那么水泵與混水閥的關系如何?水泵在前還是混水閥在前?
現在采暖供熱單位基本上是采暖供熱輻射采暖供熱,只有少數采暖供熱單位使用對價采暖供熱,使用對價采暖供熱單位稱為對價采暖供熱單位,讓我們來看看。 家用供暖板良好對價供暖板的定義 對價僅在對口中發生,其是指由于對口的宏觀運動而由對口的各個部分之間的相對位移引起的傳熱過程。 由于對口的各個部分彼此接觸,除了由對口的整體運動引起的熱對價之外,還伴隨著由于對口的微觀顆粒的運動引起的熱傳導。 在工程中,當對口流過固體表面時,傳熱過程是常見的,稱為對價傳熱。 對價傳熱通常用牛頓冷卻法則來記述,即,體溫為tf的對口被溫度tw的熱壁加熱時,每單位面積的加熱量為q=a(tw-tf),體溫為tf的對口被冷卻壁冷卻時,溫度tw、q=a(tf-tw),q為對價傳熱的熱通量,W/m2;a為比例系數,稱為對價傳熱系數。 W/(m2·°C)。 牛頓冷卻公式表明,每單位面積的對價傳熱率與溫差成正比。 家用采暖供熱良好的對價采暖供熱基本原理
雖然說混水閥的價格不是很貴,但是一些小毛病可以修理一下,不用換新的,可以節省一部分錢。當然混水閥也是要專業修理的方法,很多沒有修理經驗的人不知道如何拆卸和修理,小編為你講解一下混水閥壞了之后簡單的維修方法。
恒溫混水閥是一種全新的裝置,最適合用于公共浴室,關于它的使用方法、浴室管路設計的例子請下載本附件。
導言:地板采暖系統熱水應在50℃左右運行;而散熱器采暖系統中的熱水一般在80℃左右,在散熱器采暖的集中供熱系統中改成地板采暖,下文提出了解決方案;如果小區采用地板采暖參考本方案可以少建鍋爐房或換熱站,減少物資及運行費用。一般地板采暖都使用鋁塑管及PPR復合材料管材,雖然可以耐80℃以上高溫水,但在使用壽命方面,肯定不如水溫60℃以下運行壽命長;由于銅管接頭與管材的膨脹及收縮系數不同,高溫運行后,接頭處滴漏問題會很嚴重,影響了地板采暖的推廣,并且易造成用戶財產損失。我們在實踐中很好了解決了地板采暖的低溫(55℃)運行問題,即在地板采暖供水分水器前加裝了冷熱水自動恒溫混水閥。 恒溫混水閥有冷水、熱水兩個進水接口,一個混合水出口,在恒溫混水閥的混合水出口處,裝有一個熱敏元件,利用感溫元件的物理特征,推動閥體內閥芯移動,封堵或者開啟冷、熱水的進水口,在封堵冷水的同時開啟熱水,當溫度調節旋鈕設定某一溫度后,不論冷、熱水進水溫度、壓力如何變化,進入出水口的冷、熱水比例也隨之自動變化,從而使出水溫度始終得到恒定、其正負值保持在正負2℃之間,調溫旋鈕可以規定溫度范圍35℃
現階段供暖系統中使用混水泵,請教大家們混水泵的作用,顧名思義除了混水外,還有其他的作用嗎?還有混水泵的選型(流量和揚程)。
80年代初建設的樓房,每戶只是2線進戶,沒有接地線。現在想用電熱淋浴器,問題是:1、經銷電熱淋浴器的說:有漏電隔離墻,不需要接地,絕對保證安全。這種說法可信嗎?2、如果需要接地,應該怎么接?
我做了一個多層的家用太陽能系統,上下水共用一個立管,ppr的。每家太陽能上水是通過混水閥上水,混水閥一個口和冷水管相連,一個和太陽能熱水管相連,一個和淋浴頭相連,一個和溢流管相連,水上滿后,通過溢流管下來給混水閥一個信號,混水閥自動上水關閉。我現在溢流管用的是管徑6mm的塑料管,我擔心溢流管管徑是不是太細,太陽能水上滿后,溢流管水流不急,導致太陽能的水通過太陽能的排氣孔流出,使得屋面流大量的水,造成水的浪費,所有的管子都是通過衛生間上去的,衛生間的防水已做好,不可能再打樓板洞跑管子。請問有哪位兄弟姐妹做過這種形式的太陽能,溢流管不改大行嗎,我的擔心是不是多余?哦,對了,我用的是桑達的能自動上水的混水閥
請問有沒有自帶混水閥的容積式電熱水器? 就是一個劇場梳洗間 要用感應式的龍頭 想加容積式電熱水器 有沒有熱水器是進一根冷水出來直接是混好了溫度的溫水的? 我想使用水溫38度 需要熱水器內部加熱到70度 出水是38度的 要是直接加熱到38度的那種我怕水量不夠了謝謝
本人現在在做宿舍樓,衛生間里同時設置了蹲式大便器和淋浴器,那這樣淋浴器的排水不就要排到化糞池了嗎?請問這樣可以嗎?規范有沒有相關的條文?謝謝大家援手!!!!
1.條件: 淋浴器300只,冷水溫度10度熱水箱儲水溫度60度, 淋浴器使用溫度為40度 2.水箱容積計算: 淋浴器300只,40度小時用水量為300*500L/h=150m3.當儲存45分鐘則為112.5m3. 事實水箱儲60度熱水,故水箱容積為: 112.5*(40-10)/(60-10)=67.5m3, 取70.0m3------水箱的容積. 一般冷水箱容積同熱水箱 3.冷水管管徑: 按照建筑給水排水設計規范5.2.16之第4款規定,沿程管道損失不大于350pa. (配水管計算應不大于300Pa---早先規范控制在150Pa) 每個淋浴器單冷(或單熱)的額定流量為0.1L/S,300只淋浴器為30L/S. 查表(以鋼管)DN150,q=30L/S,V=1.77m/S,I=40.5Pa.滿足規范要求. 熱水管管徑可同冷水管. 這樣做水箱太大,不太適于放屋面,這樣的計算有沒有問題
低溫地板輻射采暖設計常見問題探析.rar
請教:淋浴器處是否需要設置真空破壞器?? 給排水規范: 3.2.5C 從小區或建筑物內生活飲用水管道上直接接出下列用水管道時,應在這些用水管道上設置真空破壞器 : 1 當游泳池、水上游樂池、按摩池、水景池、循環冷卻水集水池等的充水或補水管道出口與溢流水位之間的空氣間隙小于出口管徑 2.5 倍時,在其充 ( 補 ) 水管上; 2 不含有化學藥劑的 綠地噴灌系統,當噴頭為地下式或自動升降式時,在其管道起端; 3 消防(軟管)卷盤 ; 4 出口接軟管的沖洗水嘴與給水管道連接處 。 剛剛被判了強條,想問問其他地方這條怎么執行的? 不好找位置啊,最后放在了立管頂部。。。。。。。
采用熱水鍋爐直接加熱,鍋爐頂設熱水箱,與鍋爐自然循環,水泵從熱水箱吸水供浴室,冷水由山頂蓄水池提供,高差23米,采用雙管系統.這樣是否可行?請有經驗高手指教!(該浴室為臨時建筑,只用四、五年,只求經濟實用)
大家好,北京院設備專業技術細則有關熱水系統的規定(31、32頁),我不太明白,如果熱水管都成環連接了,還要保證32頁表3.3.5中對配水管徑的規定嗎?請大家多多發言!
大家好~手頭上有個項目,說學校的浴室,人數大概600人,甲方和我們說設計院設計了300多個淋浴器,我暈了...在此想請教下,像學校或者工廠等等淋浴器的個數應該怎么定啊,有什么規范,有哪些要求可以確定啊?謝謝熱心回答~~~:)