国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 溫泉度假村的恒溫混水閥

    我的單位開重要會議時總要找個可以娛樂的大型會議中心,這次我們來到了溫泉度假村。上午總是開會的最佳時間,一個領導講完換另一個領導,看著一組組的對比數據,有人歡喜有人憂。我屬于歡喜的那個組,平時努力把工作做好自然不會淪為憂愁組,晚上有抽獎活動,那就要靠運氣了。下午是泡溫泉的時間,據說這里的溫泉富含偏硅酸、鋰、硼、硒、鐵、氟、鍶等有益礦物質,可以減輕病痛、消除疲勞、煥發青春活力。我喜歡新鮮事物,迅速加入了泡溫泉的隊伍,閉著眼睛想象著保健、美容、護膚、療養之類的功效,睜開眼睛看著自己還是老樣子,我安慰自己只要能促進血液循環和新陳代謝就達到目的了。 度假村里隨處可見善解人意的貼心設計,窗景的安排、室內燈光、床鋪的軟硬等細節都精心安排。回到房間我要把自己清洗干凈,雖然溫泉宣傳得好,但要長期堅持,我還是擔心那些礦物質附著在皮膚上,便到衛生間淋浴。淋浴器打開就是熱水,不用調試水溫,非常舒服。我問服務員淋浴系統是不是重新安裝了,她說淋浴系統安裝的就是優質產品,沒有更新,

  • 恒溫混水閥安裝不當帶來的謎團

    “恒溫混水閥好用嗎?”“恒溫混水閥到底怎么樣?”自從溫控熱計量走進千家萬戶以來,不少用戶家里供暖問題層出不窮,大家都對溫控裝置——恒溫混水閥的功效產生了懷疑。其實,供暖出現問題的可能性有很多種,其中,最大的可能性就是安裝上出現了錯誤。

  • 恒溫混水閥可以應用于太陽能嗎?

    恒溫混水閥的原理是通過溫度傳感器熱脹冷縮的原理動作的,暖氣片恒溫閥是這樣,太陽能恒溫閥也是這樣,那么,我們能不能把暖氣片恒溫閥安裝在太陽能上使用呢?

  • 恒溫混水閥在公共浴室中的應用

    恒溫混水閥是一種全新的裝置,最適合用于公共浴室,關于它的使用方法、浴室管路設計的例子請下載本附件。

  • 恒溫混水閥在地熱系統中的應運

    恒溫混水閥在地熱系統中的應運

    導言:地板采暖系統熱水應在50℃左右運行;而散熱器采暖系統中的熱水一般在80℃左右,在散熱器采暖的集中供熱系統中改成地板采暖,下文提出了解決方案;如果小區采用地板采暖參考本方案可以少建鍋爐房或換熱站,減少物資及運行費用。一般地板采暖都使用鋁塑管及PPR復合材料管材,雖然可以耐80℃以上高溫水,但在使用壽命方面,肯定不如水溫60℃以下運行壽命長;由于銅管接頭與管材的膨脹及收縮系數不同,高溫運行后,接頭處滴漏問題會很嚴重,影響了地板采暖的推廣,并且易造成用戶財產損失。我們在實踐中很好了解決了地板采暖的低溫(55℃)運行問題,即在地板采暖供水分水器前加裝了冷熱水自動恒溫混水閥。 恒溫混水閥有冷水、熱水兩個進水接口,一個混合水出口,在恒溫混水閥的混合水出口處,裝有一個熱敏元件,利用感溫元件的物理特征,推動閥體內閥芯移動,封堵或者開啟冷、熱水的進水口,在封堵冷水的同時開啟熱水,當溫度調節旋鈕設定某一溫度后,不論冷、熱水進水溫度、壓力如何變化,進入出水口的冷、熱水比例也隨之自動變化,從而使出水溫度始終得到恒定、其正負值保持在正負2℃之間,調溫旋鈕可以規定溫度范圍35℃

  • 自力式壓力控制閥的壓力

       ?自力式壓力控制閥的直動式減壓閥是由旋鈕直接調節調壓彈旋來改變減壓閥輸出壓力的。當順時針方向調整手柄1時.壓編彈簧2,3推動膜片6,滋流閥座5,閥芯8向下移動,使進氣閥Q10開啟,氣流通過閥口的節流減壓作用后壓力降低,從右側輸出壓力。    與此同時,自力式壓力控制閥有一部分氣流由阻尼孔7進人膜片氣室.在膜片下產生一個向上的推力與彈簧力平衡,減壓閱便有穩定的壓力輸出。當愉人壓力發生波動時,如箱人壓力瞬時升高時,輸出壓力也隨之升高,使膜片下的壓力也升高.將膜片向上推,閥芯8在復位彈簧9的作用下上移,從而使閥口10的開度減小,節流作用增強.使粉出壓力降低到調定值為止;     反之,自力式壓力控制閥若輸入壓力下降,則抬出壓力也隨之下降,膜片下移,閥口I0開度增大,節沈作用降低,使輸出壓力回升到調定壓力,以維持壓力毯定。調節手柄1以控制閥口開度的大小,即可控制輸出壓力的大小。

  • 自力式流量平衡閥是“雞肋”

    壇子中有許多關于水力平衡的文章,仗著自己十四年的水力平衡調試經驗,說一句,自力式流量平衡閥是“雞肋”。首先在傳統的系統中,水力平衡是指阻力平衡,因此可以應用手動閥門進行調試,當然最好是手動平衡閥或調節閥,調整容易一些,一般的閘板閥、截至閥也可以(我都調過),蝶閥要帶減速器的,否則沒法調。阻力平衡了,系統就平衡了,而且調整一次就可以。有人說:加面積怎么辦?個人認為如果加的少,對平衡影響很少,可以不考慮,如果加的多了就應該重新調節。調整好以后就不需要調了,所以自力式流量平衡閥只是適合于懶得調試的人,一般根本沒用,而且“沒有免費的午餐”,所謂的“自力式”并不是真正的自力式,他要消耗一定的能量的,這個能量的提供者,就是循環水泵。想一想,為了一時的省事,增加了常年的運行成本,得不償失。其次,在新系統中,可以用手動平衡閥完成初調節,用自力式壓差平衡閥完成運行調節,在很多帖子里有,就不說了。也沒自力式流量平衡閥什么事。第三,有人說系統大,用手動閥沒法調,我認為是借口,如果真大到沒法調了,個人建議采取“以泵代閥”的方法。第一次發言,請多多指教

  • 自力式壓力控制閥的溫度調節法

        ?自力式壓力控制閥的溫度調節法的是調節過程側量參數單一,只有溫度一種類型參數.不必進行流量、壓力的測量.這是因為室內溫度只與供、回水平均溫度有關,而與流量大小無關所致.因此只需較少的測試儀表,調節費用相對也比較少。     但自力式壓力控制閥的溫度調節法也有明顯的缺陷:由于供熱系統有較大的熱慣性,溫度變化明顯滯后.當系統流量調節后,系統溫度變化緩慢,有時一小時甚至幾小時后,溫度才能穩定在一個新的工況下。因此,溫度的測量常常是過渡數值,不能真實反映調節的實際效果。供熱系統越大,這種缺陷越明顯。為克服上述缺點.常常需要系統穩定后再測試,這就拖長了調節時間.使這種調節方法又增添了新的不足。     綜上所述,自力式壓力控制閥的溫度調節法適于在下列三種情況下采用:     (1)自力式壓力控制閥供熱系統規模較小,溫度滯后不太明顯.     (2)自力式壓力控制閥在供熱系統中,裝配有用戶回水溫

  • 自力式壓力調節閥應用實例

    自力式壓力調節閥因為不需要其它外來能源如電源、氣源,僅靠介質自身的能量來驅動,既節能又環保,使用方便,安裝完畢后設定好壓力值即可投入自動運行,所以在對控制精度要求不高,又缺乏電源、氣源的場合,得到了越來越廣泛的使用。不過,這種閥門也需正確選型和正確安裝、使用,才能保證投入運行后不出現什么問題。選型方面就不用多說了,比如調節閥是用來控制閥前壓力還是閥后壓力,介質是常溫還是高溫,有無腐蝕性,最高工作壓力等等,一定要事先搞清楚,我們主要談談安裝使用方面的問題。因為我最近碰到一例自力式壓力調節閥的使用方面出現的問題,很有代表性。閥門是用在蒸汽管道上的,投入使用才短短一兩個月,用戶就報修。到現場一看,大量蒸汽從調節閥膜頭的排氣孔中排出,噪聲極大,聲勢驚人。事故原因,明顯是蒸汽沒經過冷凝,直接進入膜頭,燒壞了膜片。用于蒸汽管道的

  • 求助 自力式壓差平衡閥選型

    剛從事暖通這行 基本是個小白[1]壓差平衡閥選型說明: 按式KV=G/式中(G-M3/h),根據最大流量和可能的最小工作壓差計算所需的最大KV值,應小于閥門的最大KV值;根據最小流量和可能的最大工作壓差計算所需的最小KV值,應大于閥門的最小KV值,如G=3-10M/h,△P"最大=200KPa,△P"最小=20KPa,KV最大=10/=25,KV最小=3/=2.12,選擇DN50即符合要求,建議盡量不變徑選用閥門。這段是百度上搜的 那公式怎么也看不懂是怎么個意思,麻煩大家給講解下,要是有詳細的自力式壓差閥相關資料就萬分感謝了~~~~~~

  • 自力式流量平衡閥安裝方向問題

    我公司供暖用戶為一戶一閥樓道立杠,回水立管安裝自力式流量平衡閥,因為平衡閥有方向。如果平衡閥方向與水流方向反了,是否有調解作用?調解流量能否有作用?懇請高手明釋。

  • 采用二次泵與混水閥還是采用換熱器

    一個空調系統內的部分區域,當需要使用與系統不一樣的溫度或溫差時,采用換熱器好,還是采用混水閥好?如果采用混水閥與二次泵,那么水泵與混水閥的關系如何?水泵在前還是混水閥在前?

  • 哪種采暖空調對價好和混水閥的應用?

    現在采暖供熱單位基本上是采暖供熱輻射采暖供熱,只有少數采暖供熱單位使用對價采暖供熱,使用對價采暖供熱單位稱為對價采暖供熱單位,讓我們來看看。 家用供暖板良好對價供暖板的定義 對價僅在對口中發生,其是指由于對口的宏觀運動而由對口的各個部分之間的相對位移引起的傳熱過程。 由于對口的各個部分彼此接觸,除了由對口的整體運動引起的熱對價之外,還伴隨著由于對口的微觀顆粒的運動引起的熱傳導。 在工程中,當對口流過固體表面時,傳熱過程是常見的,稱為對價傳熱。 對價傳熱通常用牛頓冷卻法則來記述,即,體溫為tf的對口被溫度tw的熱壁加熱時,每單位面積的加熱量為q=a(tw-tf),體溫為tf的對口被冷卻壁冷卻時,溫度tw、q=a(tf-tw),q為對價傳熱的熱通量,W/m2;a為比例系數,稱為對價傳熱系數。 W/(m2·°C)。 牛頓冷卻公式表明,每單位面積的對價傳熱率與溫差成正比。 家用采暖供熱良好的對價采暖供熱基本原理

  • 混水閥壞了!別著急,你可以這樣修!

    雖然說混水閥的價格不是很貴,但是一些小毛病可以修理一下,不用換新的,可以節省一部分錢。當然混水閥也是要專業修理的方法,很多沒有修理經驗的人不知道如何拆卸和修理,小編為你講解一下混水閥壞了之后簡單的維修方法。

  • 自力式壓力調節閥的應用和結構原理詳解

    自力式壓力調節閥因為不需要其它外來能源如電源、氣源,僅靠介質自身的能量來驅動,既節能又環保,使用方便,安裝完畢后設定好壓力值即可投入自動運行,所以在對控制精度要求不高,又缺乏電源、氣源的場合,得到了越來越廣泛的使用。但在使用過程中,一定要注意選型的特殊性,否則容易引起事故。在使用過程中,要注意使用的選型和安裝環境,因此,詳細了解自力式壓力調節閥的工作原理和結構是非常重要的。 1、用途和適用范圍 自力式壓力調節閥(以下簡稱壓力閥)是一種無需外來能源而只依靠調介質自身的壓力變化進行自動調節壓力的節能型產品。具有測量、執行、控制的綜合功能。廣泛適用于石油、化工、冶金、輕工等工業部門及城市供熱、供噯系統。本產品可用于非腐蝕性(最高溫度350℃)的液體、氣體和蒸汽等介質的壓力控制裝置。 2、結構及工作原理 工藝介質的閥前壓力Pl經過閥芯、閥座的節流后,變為閥后壓力P2.P2經過控制管線輸入執行器的下膜室作用在頂盤上。產生的作用力與彈簧的反作用力相平衡。決定了閥芯、閥座的相對位

  • 自力式壓差控制閥和自力式流量平衡閥

    本文以河北同力自控閥門制造有限公司生產的自力式壓差控制閥和自力式流量平衡閥為例,主要介紹這兩種產品的工作原理、性能特點及應用。

  • 自力式流量控制閥在混水系統中的應用

    一、概述始建于1979年,位于天津市塘沽區中心地帶的濱海供熱有限公司第一分公司到2000年集中供熱面積近82萬m2,有上海產SHL20-13A蒸汽鍋爐4臺,汽水換熱站21座。隨著塘沽區中心地帶的發展,熱用戶逐年增加,設備老化,技術落后,熱損耗和浪費大等問題的存在,與供熱需求形成了尖銳的矛盾。4臺SHL20-13A鍋爐不能滿足供熱需求;冷凝水不能回收,鍋爐排污熱損失大等因素造成熱損耗高達11%;換熱站數量多而散,水力平衡問題突出;中心換熱站供熱能力不能滿足熱用戶需求。二、采用的改造方案針對存在的問題和日益突出的矛盾,幾年來有計劃地進行了下列改造:將2臺SHL20-13A蒸汽爐改成2臺29MW熱水鍋爐;中心換熱站2臺BH900-81-GS換熱器、3臺10SH-9A循環泵(電機110kW,開二備一)改成3臺BH1200-217-SS/L波節管換熱器,選用3臺10SH-9A循環泵(電機110kW)和1臺KDSB250-200-380循環泵(電機90kW),

  • 冷庫為何要注意壓力的平衡?

    收錄于話題 當庫內外溫差l℃時,大氣將對圍護結構產生40Pa的壓力,溫差越大壓力差也越大。若不把壓力差及時消除或控制在范圍內,將會使庫體損壞。 所以,為保證氣調冷庫的安全性和氣密性,并為氣調冷庫運行管理提供方便條件,氣調冷庫應設置壓力平衡系統—安全閥、緩沖貯氣袋。 安全閥是在氣調冷庫密閉后,保證庫內外壓力平衡的特有安全設施,它可以阻止庫內產生過大的正壓和負壓,使圍護結構及其氣密

  • 請問自力式流量控制閥于自力式壓力控制閥的區別

    請問自力式流量控制閥于自力式壓力控制閥的區別?以上兩個閥門設置在建筑供暖系統入口裝置部位,有什么區別和要求嗎?設置原則分別是什么?什么樣的情況下選擇自力式流量控制閥什么情況下選擇自力式壓力控制閥?期待高手答復?謝謝!

點擊加載更多

自力式平衡壓力恒溫混水閥

自力式平衡壓力恒溫混水閥專題,為您提供自力式平衡壓力恒溫混水閥相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自力式平衡壓力恒溫混水閥 相關的專業交流討論,更多自力式平衡壓力恒溫混水閥相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 随州市| 铁力市| 揭西县| 会宁县| 新平| 深圳市| 鄂托克前旗| 自治县| 华宁县| 甘谷县| 泾源县| 青海省| 若羌县| 吴旗县| 库尔勒市| 读书| 平塘县| 枝江市| 西乌珠穆沁旗| 乌兰浩特市| 财经| 磐安县| 宁河县| 颍上县| 临桂县| 敦煌市| 闵行区| 郯城县| 新宁县| 兴文县| 兴海县| 皮山县| 板桥市| 永昌县| 吉隆县| 新兴县| 栾城县| 佛冈县| 新沂市| 璧山县| 长阳|