------------用斷路器好,還是用空氣開關好?我們水廠技術改造剛到的動力柜,220KW4極水泵電機,軟啟動,工頻運行部分為600A隔離開關(閘刀),630A空氣開關,600A接觸器。特別是空氣開關上莊頭的銅排間隙只有5-7mm,真有點擔心。(水泵揚程55米)----- 總斷路器是1600A,分4路控制4臺水泵,(2臺160KW,2臺220KW)兩備兩用,一大一小同時運行,請同行幫助分析630A空氣開關合適嗎?(160KW是400A斷路器
選個斷路器(空氣開關)帶20臺電腦, ,現在選的是正泰的C40,摸斷路器(空氣開關)表面比較熱,是不是斷路器(空氣開關)容量選小了,還是電纜線徑選細了?還要選個總的斷路器(空氣開關),要帶80臺電腦,?有沒有什么公式可以計算,如個選擇斷路器(空氣開關)?
5000A的ABB的空氣斷路器能重新整定到2000A和1600A嗎?我看樣本上貌似只能到3200A,不知道看錯了沒?如果現在重新整定是不是要把電子脫扣器換掉就可以了?順便問下5000A的空氣斷路器和電子脫扣器各是多少前一臺?小弟暈中~求大俠幫助
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
低壓斷路器可分為低壓塑殼斷路器和低壓框架式斷路器,前者用于低壓小電流,后者用于低壓大電流,其中的低壓塑殼斷路器俗稱自動空氣開關。 中國國家標準GB14048.2中的幾個定義(強制標準,想詳細了解低壓斷路器就看這個標準): 1.斷路器:能接通、承載和分斷正常電路條件下的電流,也能在規定的非正常電路(例如短路)下接通、承載一定時間和分斷電流的一種機械開關電器。 2.塑殼式斷路器:具有一個用模壓絕緣材料制成的外殼作為斷路器整體部件的斷路器。 3.空氣斷路器:觸頭在大氣壓力的空氣中斷開和閉合的斷路器 4.真空斷路器:觸頭在高真空管中斷開和閉合的斷路器 因塑殼式斷路器一般使用空氣作為滅弧介質,因此有空氣開關的俗稱,但空氣開關的說法其實并不嚴謹,因開關與斷路器是不同的兩個概念。 從作用看: 1、空氣開關一般在小電流電路中主要起“隔離”和“保護裝置”的作用,也叫自動開關,也叫空氣斷路器; 2、斷路器有很好的滅弧
看資料發現以前有使用壓縮空氣的短路器作為斷路器的滅弧方法及操作動力源。請問現在還有使用這種斷路器的了嗎,如果有,一般都是在什么場合,其特點是什么?謝謝!
手動操作斷路器不能閉合原因分析:1、失壓脫扣器無電壓或線圈損壞。2、儲能彈簧變形,導致閉合力減小。3、反作用彈簧力過大。4、機構不能復位再扣。處理辦法:1、檢查線路,施加電壓或更換線圈。2、更換儲能彈簧。3、重新調整彈簧力。4、調整再扣面至規定值。電動操作斷路器不能閉合原因分析:1、操作電源電壓不符。2、電源容量不夠3、電磁鐵拉桿行程不夠4、電動操作機構點位開關變位5、控制器中整流管或電容器損壞處理辦法:1、調換電源2、增大操作電源容量3、重新調整或更換拉桿4、重新調整5、更換損壞元件有一相觸頭不能閉合
圖中是施耐德空氣斷路器的接線圖,其中分閘線圈(MX1)上的C3腳和合閘線圈(XF)上的A3腳起到什么作用的?而且一定要接到控制電源L側(交流)或+極(直流)嗎?
如題,兩臺CW1空氣斷路器裝設在同一配電柜內,原先的控制器壞掉了,現在想改成時間加中間控制的方式,如何實現,請高手指點一二!
1、請問Iu=1000A是什么意思?2、YO 220--240V AC-DC 是什么意思?3、YC 220--240V AC-DC 是什么意思?4、M 220--250V AC-DC 是什么意思?5、AUX 3A 400V AC 是什么意思?6、Ue=690V Icw=55KA*1s 是什么意思?7、參數表中Icu Ics 分別是什么意思?請教高手指點:)
2010版ABB_Emax空氣斷路器
以12kv為例,標準的電氣間隙和爬電距離分別是125mm和150mm1.是針對空氣絕緣嗎?2.固體絕緣時候電氣間隙和爬電距離和空氣絕緣相同嗎?, 怎么計算?3.如果電氣間隙不夠,加絕緣檔板或套熱縮管,電氣間隙和爬電距離是不是不一樣了? 如何計算呢? :hug: 請教請教
做低壓配電柜的時候,因為有一個應急發電機的進線,所以低壓柜主進開關都讓用四極的,給的說法是防止發電機向電源輸電,不是太懂,求指導。。。
空氣開關又名空氣斷路器,是斷路器的一種。是一種只要電路中電流超過額定電流就會自動斷開的開關。空氣開關是低壓配電網絡和電力拖動系統中非常重要的一種電器,它集控制和多種保護功能于一身。除能完成接觸和分斷電路外,尚能對電路或電氣設備發生的短路、嚴重過載及欠電壓等進行保護,同時也可以用于不頻繁地啟動電動機。本文收集整理了一些資料,期望本文能對各位讀者有比較大的參閱價值。 一、斷路器的主要作用 斷路器是指能夠關閉、承載和開斷正常回路條件下的電流,并能在規定時間內關閉、承載和開斷異常回路條件下的電流的開關裝置。斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器和低壓斷路器。高低壓邊界相對模糊,一般為3kV上述稱為高壓電器。 斷路器可用于分配電能,不頻繁啟動異步電機,保護電源線路和電機。當發生嚴重過載或短路、欠壓等故障時,電路可自動切斷
當計算電流為63A以下時,以什么原則選用空氣開關(例:DZ20J)還是小型斷路器(例:C45N)呢?先謝謝大家!分數有限,只好送點小分。
我這邊有兩個1250A的穆勒空氣斷路器,裝在一個GGD柜里,要實現2進1出,我想讓一個斷路器合閘的時候另外一個不能合閘,并且只使用空氣斷路器自身上面的合閘、分閘按鈕,只通過斷路器本身的硬接點,能實現嗎?
我這邊有兩個1250A的穆勒空氣斷路器,裝在一個GGD柜里,要實現2進1出,我想讓一個斷路器合閘的時候另外一個不能合閘,并且只使用空氣斷路器自身?上面的合閘、分閘按鈕,只通過斷路器本身的硬接點,能實現嗎
RCD的原理是基爾霍夫電流定律,這一點很明確。它只與線路的漏電值有關,而與負載平不平衡無關。 很多人還堅持說負載不平衡RCD會動作,那么我們現在已三相漏電斷路器接380V電焊機為例,拋開基爾霍夫電流定律,以電路的其它原理來分析。 我們假設電焊機的電源接在A相和B相上,那么線路路徑是這樣的,電源A點-電線A-電焊機電線B-電源B點。我們以電源A-電焊機-。。。的方向為正方向,電焊機工作電流為50A,那么電線A上的電流為+50A,電線B上的電流為+50A,在流經互感器時,電流A從P1到P2,電流B從P2到P1,設P1-P2為正方向,那么互感器(假定變比為1)的感生電流PA為+50A,PB為-50A,PA+PB=+50+(-50)=0