巖棉板幕墻施工工序流程七大步 第一步:放線定位 將土建方提供的基準中心線、標高線進行復測,無誤后根據圖紙給出的橫、豎龍骨的位置和軸線放鋼線,定出橫、豎龍骨位置和巖棉板幕墻位置。先由中間向兩端測錄,然后由兩端向中間復核尺寸。放出的橫、豎龍骨位置線誤差心符合設計要求。 根據放線位置,尋找預埋件,如果預埋件沒有即補打埋件,補打埋件用一塊10mm厚鋼板和4Ф18膨脹螺栓,鉆孔后加環氧樹脂膨脹螺栓擰緊引并將螺母與螺栓點焊。 第二步:龍骨安裝 從結構上實現先立豎框(正12鍍槽鋼),后上橫框(L50*5鍍鋅角鋼)豎框定位后再裝橫框,將能很好的保證橫豎框的直線度和橫框的伸縮縫,安裝順序是先下后上。龍骨安裝完要進行全面檢查,尤其是橫、豎框中心線,必須用儀器對橫、豎龍骨進行調整。 第三步:巖棉板掛件的安裝 鋁合金掛件的定位、安裝是可更換巖棉板幕墻安裝中至關重要一環,它位置是準確與否直接關系到巖棉板幕墻的外觀效果、鋁合金掛采用分段形式,通過螺栓與橫龍骨角鋼相連,巖棉板板塊上的脹栓與掛件間有一定的配合尺寸,可以保證巖棉板水平板塊方向
我是剛剛接觸做幕墻施工這塊,以前沒做過這個。很多不懂。基本程序都不清楚是怎么回事?希望做幕墻施工的同仁不吝賜教,非常感謝!需要各位解讀的幾個問題如下:1、幕墻的鋁合金龍骨上的防靜電墊片這種材料有什么嚴格要求沒有?是否需要報驗給監理?2、工地上用的焊條是否需要報驗給監理?焊接施工是否需要報焊條烘烤記錄?3、幕墻用的結構硅酮膠相容性試驗是怎么回事?是請實驗室來做,還是我們送檢?還是由我們施工單位自己公司在材料進場前直接報送已做好的資料?4、三性試驗是怎么做呢?是先做三性檢測之后再裝玻璃還是先做完了在檢測?問題非常低級,大家莫笑話俺。畢竟開接觸,不懂。謝謝了
見圖圖中設計工序是否有問題 先貼保溫板(酚醛板)還是先貼防水卷材(SBS)大家什么意見
各位建筑行業的專家,在工程管理中存在很多交叉施工,如何組織好各專業之間的配合,穿插施工,在目前建筑施工過程中對如何追趕進度提出了更高的要求,想和大家討論一下那些工序什么時候開始,那些供需必須在什么時候結束。望各位能大力支持,本人匯總完成后將在本帖內發布,以便于大家在以后的施工中做出更好的安排。多謝大家支持。
墻柱和梁板模板施工工序 綁完墻柱鋼筋后 有的是直接做墻柱模板 然后再做頂板 有的是先支架做頂板 做完梁板鋼筋最后封墻柱模板 請問那種工序更合理一點
鋁板幕墻采用隱性膠縫打膠難度較大,打膠時需要特殊的尺子戴在膠槍上保證打膠厚度。1.鋁單板安裝完畢后,進行泡沫條的填塞工作,泡沫條的選擇,應根據膠縫的大小進行選擇,填塞前將泡沫棒切割開,切割面向內側。泡沫條填塞深淺度要一致,不得出現高低不平現象,在施工中應采用靠尺進行填塞。2.泡沫條填塞后,進行美紋紙的粘貼,美紋紙的粘貼應橫平豎直,不得有扭曲現象。3.打膠過程中,注膠應連續飽滿,刮膠應均勻平滑,不得有跳刀現象。3.1.膠縫注膠采用從下向上施膠注意注膠的均勻性,施膠后膠縫表面刮壓,修整光潔可克服一些起泡現象。更重要是工作操作者的熟練性和責任心。3.2.上午在建筑物的西側或北側注膠,下午在建筑物的東側或南側注膠。注膠后,膠經過一段時間的固化,表層已結皮,太陽再曬時,有了一定的抵抗能力,便可克服一些起泡現象。3.3.在金屬鋁單板幕墻的耐候嵌縫時,在炎熱的夏季,當太陽暴曬金屬板時,特別是鋁單板表面溫度會達到80℃,此時注膠極易引起膠縫起泡。所以應選在后半下午或陰天時注膠,以改善起泡情況。
Ⅰ干掛石材幕墻施工的施工工藝 近年來,建筑幕墻倍受廣大業主及建筑師們的青昧。建筑幕墻中,石材幕墻也因國民經濟的發展、科學技術水平的提高、科學生產力的不斷進取、幕墻行業成熟化、奧運工程的啟動、及其本身的材質天然屬性、獨特的質感、在不斷更新。用量也在幕墻的百分比中逐漸遞增。建筑幕墻是由建筑師,根據建筑物的使用功能、立面設計及空間變化來進行創意的,再由幕墻公司的設計人員(工程師)來進行細部的配合,來最終的實現。 幕墻公司的深化設計就是完善外立面的細部分格、做好各個不同作業面的接口節點,確定石格幕墻的構造做法及干掛工藝的方式。現就石材幕墻的施工工藝簡單的闡術如下: 一、基本情況: ⒈幕墻結構類型:石材幕墻結構 ⒉飾面規格:25mm厚磨光花崗巖28mm厚火燒板 ⒊幕墻結構設計特點: 石材的安裝是先將豎向鋼龍骨(槽鋼)的轉接件(角碼)與埋件焊接好后,再將豎向鋼龍骨(槽鋼)與轉接件(角碼)焊接(或不銹鋼螺栓連接),最后
請高手回答此上部的壓頂板的掛件是如何來固定這塊板的???
現有一項目,高層附帶商業裙房,高層高度180m左右,裙房是5層的商業,由于種種原因限制,甲方要求基礎(估計是樁筏基礎)一起上來后,高層暫停施工,等多層施工并裝修完成后再施工(估計要暫停2~3年),請教各位高手,按這樣施工,施工組織設計和施工過程中有什么困難,要注意什么問題?麻煩各位高手指導下,不勝感激!
KANKAN
各種幕墻形式的施工方法
隨著氣候的變遷,氣溫變得越來越低,這時候墻體的保溫包括外墻的保溫逐漸地顯示出其重要性。青龍施工專家根據自己多年的經驗,對外墻保溫工程的要求和施工工序作了以下的總結: 一、外墻保溫工程對墻面基面的要求和條件1、基層抹灰達到高級抹灰要求,表面撫平壓實收光,顏色一致,無刷紋、抹痕,抹灰接槎要平,無空鼓、裂紋、無孔洞、酥粉、起殼、粉化等不良現象。垂直度、平整度、強度等達到有關驗收規范要求。2、表面無泥土、浮塵、油污等物。3、分格縫深淺一致,橫平豎直,無缺棱掉角,滴水線順直、牢固,無表面缺陷,泛水坡度按設計要求,基面陰陽角度順直、方正。4、墻面上各種構件、預埋件、水暖、電器、空調等線應按設計要求及早安裝定位,把預埋件部分和安裝定位后的收口部分,預早用水泥沙漿修好找平層,讓其有充分的時間干燥,另外露鋼鐵順做好除銹、防銹處理。5、對氣溫濕度條件的要求:避免雨天施工,氣溫必須在5°以上。二、施工工序1、施工前一天注意天氣情況,確保第二天能在
(1)、根據有關防雷接地的技術資料并結合以往竣工工程的經驗,我們認為玻璃幕墻防雷必須在以下幾個重要方面滿足要求: 玻璃幕墻的防雷設計應符合現行國家標準《建筑物防雷設計規范》(GB500057-94)的有關規定。 玻璃幕墻豎向主龍骨應視為引下線,豎向主龍骨的跨接用扁鋼制品時截面必須達到100mm2。 除焊接方式以外,采用壓接方式其金屬材料厚度應達到4mm。 圓鋼搭接長度為其直徑的6倍,且雙面施焊;扁鋼搭接長度為其寬度的2倍,且三面施焊;焊接處做防腐處理。 不同金屬壓接,要做防電化腐蝕處理。如:鋼與鋁連接時,鋼要鍍錫;或在鋼、鋁之間加不銹鋼墊片。 施工完成后,要有權威檢測機構進行檢測,必須達到設計和規范要求的接地電阻值。 (2)、某大廈玻璃幕墻防雷接地的作法 該大廈地上22層,高80米,外墻使用大面積花崗巖掛板、玻璃幕墻及復合鋁板。下面說明其玻璃幕墻防雷接地具體作法: 從六層開始,九層、十二層、十五層直至二十二層,每三層在建筑物四周結構樓板表面敷設一根40×4鍍鋅扁鋼,并與建筑物四周防雷引下線的引出鋼
————————————————— 結 束 ———————————————————
1建筑幕墻施工中易出現的問題 正是由于“設計滯后”和“審核不力”等原因,決定了幕墻工程的設計質量必然難以保證。從近幾年全國幕墻工程檢查的結果看,以下是設計中常見的問題: 1.1預埋件部分:有的工程主體未設計預埋件,只好采用膨脹螺栓、化學螺栓來補救;有的雖有預埋件,但該預埋件的規格、鋼筋的焊接及錨固長度等又不滿足規范要求。 1.2立柱、橫梁部分:立柱的力學計算模型不符合工程實際,立柱和橫梁的型材截面特性參數計算有誤或套用錯誤,甚至有些型材的截面形狀不符合受力要求;立柱被設計成受壓桿件(按規定應設計成受拉桿件);有校核桿件強度但未校核其剛度;不按最不利分格及最大跨度進行驗算
剛從土建轉到幕墻施工管理,之前沒有幕墻方面的基礎,現在剛入門,無從下手,前輩們給點建議,謝謝啦!要看什么書什么規范,從哪個方塊學起?
對于框架結構,先抹灰的話,后置埋件施工時會把砂漿會掉,而且不容易找到混凝土結構,先做后置埋件,抹灰也不方便,請問應該是怎么個施工方法?
鋼結構隔層的施工步驟主要可以分為三大工序,分別為施工準備、施工部署、施工方法,并依照各工序的鋼結構施工要點,完成設計施工要求。下面就合肥鋼結構隔層的施工工序,進行詳細的講解。 一、施工準備 1、勞動力及施工機具的配置要根據工期要求進行,以保證工期和質量要求為宗旨,并根據現場情況及時調整。 2、施工用水、電、及材料機械到位。 3、落實剔鑿、拆除等工作量。 二、施工部署施工組織:根據可施工作業面的大小和工期要求合理組織施工人員及機具材料。 1、施工順序:根據合同要求進行施工。 2、工期安排:根據合同要求的工期進行施工。 三、施工方法 1、放線: 開始鉆孔施工前,必須要將結構面清理干凈,由技術人員放線標明鋼筋錨固點的鉆孔位置,鉆孔位置查標明后由現場負責人驗線。 2、鉆孔: 鉆孔時嚴格按設計要求施工,鉆孔時要盡量避開原結構鋼筋。鉆孔周圍灰塵清理干凈,用氣泵、毛刷清孔,清刷完畢后,要使孔洞內最終達到清潔干燥。 3、清孔
很多業主在選擇地板漆時會選擇名氣大的品牌。雖然地板漆的選擇很重要,在進行地板漆施工時也不能忽視。1、處理:依素地狀況做好打磨、修補、除塵工作;2、施工:采用滲透性及附著力特強的環氧底漆,滾涂、刮涂或刷涂一道,增強地面對環氧地坪的附著力;3、施工:將環氧樹脂加入適量的石英砂,用鏝刀鏝涂成一定厚度的平整密實層,增強地面的耐壓及抗沖擊性能;4、施工:采用環氧批土視實際需要施工數道,增強地面的平整度;5、施工:依照正確比例將主劑與硬化劑混合,充分攪拌,可鏝涂、刷涂或噴涂,使地面防塵防水、耐磨耐腐蝕、易清潔。完工后整體地面光亮潔凈、顏色均一、無空鼓。
一、施工工序: 測量定位→支吊架制作安裝→橋架安裝→接地處理 二、施工工藝: 1.測量定位 用彈線法標識橋架的安裝位置,確定好支架的的固定位置,做好標記。豎井內的橋架定位先用懸鋼絲法確定安裝基線,如預留洞不合適,應及時調整,并做好修補。 2.支架制作安裝 依據施工圖設計標高及橋架規格,進行定位,然后依照測量尺寸制作支架。無吊頂處沿梁底吊裝或靠墻支架安裝,有吊頂處在吊頂內吊裝或靠墻支架安裝。靠墻安裝支架固定應采用膨脹螺栓固定,支架間距不超過2m,在直線段和非直線段的連接處,過建筑物變形縫處和彎曲半徑大于300mm的