臨時用電工程安全技術交底 1、施工現場臨時用電,應編制臨時用電施工組織設計,臨時用電的施工組織設計必須由電氣工程技術人員編制,技術負責人審核,經主管部門批準后實施。 2、電工作為特種作業人員須經正式培訓考試合格,取得合格證書,方可上崗,并按章操作。 3、在架空線路一側作業時,必須保持安全操作距離。當由于條件所限不能滿足最小安全操作距離時,應設置防護性遮攔,柵欄并懸掛警告牌等防護措施。 4、在施工現場專用的中性點直接接地的動力線路中必須采用TN-S接零保護系統。 5、施工現場必須按“三級配電兩級保護”設置,開關箱并做到“一機、一閥、一漏、一箱”。 6、施工現場所有用電設備,除作保護接零外,必須在設備負荷線的首端處置漏電保護裝置。 7、開關箱內的漏電保護器其額定漏電動作電流應不大于30MA,額定漏電動作時間應小于或等0.1s。 8、必須實行“一機一閥”制,嚴禁同一個開關直接控制二臺及二臺以上用電設備(含插座)。 9、配電箱、開關箱應設在干燥、通風及常溫場所,周圍應有足夠二人同時工作的空間和通道。
論文簡介:各種技術交底,不再為各種表格煩惱了,這里,能滿足你所以的需求 投稿網友:richardwanquan 上傳時間: 2013-09-16
安全技術交底施工單位:黑龍江省北龍交通工程有限公司DQJA1合同段 工程名稱:新疆大奇高速建設項目單位工程 K16+477-K68+000 分(部)項工程 護欄、標志、隔離柵、防眩板交底內容 氣 焊 接受交底班組 各施工班組交底內容 1.乙炔發生器(站)、氧氣瓶及軟管、閥、表均應齊全有效,緊固牢不可破靠,不得松動,破損和漏氣。氧氣瓶及其附件、膠管、工具上均不得沾染油污。軟管接頭不得用銅質材料制作。2.乙炔發生器、氧氣瓶和焊炬間的距離不得小于10m,否則應采取隔離措施。同一地點有兩個以上乙炔發生器時,其間距不得小于10m。3.乙炔發生器的壓力要保持正常,壓力超過147Kpa(1.5gf/cm2)時應停用。用水必須清潔。發生室內壁不得用含銅材料制作,溫度不得超過800C(水入式發生器,其冷卻水溫不得超過500C,浮桶式發生器水溫不得超守6500C)。當溫度超過規定時應停止作業,并用冷水噴射降溫和加入低溫的冷卻水。不得以金屬棒等硬物敲擊乙炔發生器的金屬部分。4.乙炔發生器應放在操作地點的上風處,不得放在高壓線及一
全套安全技術交底范本.doc
論文簡介:混凝土工程安全技術交底,施工措施,質量控制。 投稿網友:qq278295903 上傳時間: 2013-10-27
1、在柱、梁安裝后而未設置澆筑樓板用的壓型鋼板時,為了便于柱螺栓等施工的方便,需在鋼梁上鋪設適當數量的走道板。 2、在鋼村構吊裝時,為防止人員物料和工具墜落或飛出造成安全事故,需鋪設安全網,安全平網設置在梁面以上兩米處,當樓層高度小于4.5米時,安全平網可隔層設置。安全平網要求在建筑平面范圍內滿鋪。安全豎網鋪設在建筑物外圍,防止人和物飛出造成安全事故,豎網鋪設的高一般為兩節性的高度。
本帖最后由 csccbjs 于 2016-1-11 23:08 編輯 1、腳手架作業人員必須持登高作業特種作業操作證,持證上崗,證書必須在有效期內,復審的證件要求合格。外架作業時必須系好安全帶,要求高掛低用。戴好安全帽,穿好防滑鞋。 2、施工前項目部要有經過審批的懸挑腳手架施工方案,并對作業班組進行全面的安全技術交底,告知腳手架的搭設方案,施工注意事項。 3、腳手架搭設執行《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》
交底內容: 1、機械司機必須持證上崗,熟練掌握路基土石方機械的操作技術和安全操作規程,所有進入現場的工人均用佩戴黃色安全帽,遵守勞動紀律,作業區周圍設明顯標志,閑雜人員不得進行現場,斷路改路應設置明顯交通引導標志。 2、挖方施工時發現管道、電纜及其他埋設物時應報告,不得擅自處理。 3、挖方施工時應注意邊坡的穩定性,發現有裂縫或傾塌時,立即處理,人和機械撤到安全距離外。 4、機械時啟動前應檢查離合器,經空車試轉
各工種安全技術交底匯編
非常完全的,破解版工程安全技術交底!可以打印。
P3CN安全技術交底資料庫1
上料平臺搭設安全技術交底.
很不錯的
技術交底及其安全資料庫
建筑工程安全技術交底100例(含水電)
很不錯的東東,我從網上DOWN下來的,好東西大家分享!
技術交底。
臨時電安全技術交底
臨時電安全技術交底專題,為您提供臨時電安全技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與臨時電安全技術交底 相關的專業交流討論,更多臨時電安全技術交底相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度