大體積混凝土施工規范.pdf
大體積砼澆筑施工的裂縫控制
最新的大體積砼施工規范
測溫點根據底板的澆筑方向、結構特點及預計溫度場布置,在電梯井底板選擇2個有代表性的測溫點,基礎底板選擇10個有代表性的測溫點。對每一個測點,沿深度方向布置上、中、下三個傳感器,上傳感器距離表面10cm,中傳感器居中,距離底板面160cm,下傳感器距離基底10-15cm。除埋在混凝土里面的傳感器外,第一次溫度檢測過程中,另外使用了2個傳感器分別檢測養護層下混凝土的表面溫度及大氣溫度;第二次檢測時,另外使用了2個傳感器檢測混凝土的表面溫度。裂縫及預防措施:1.1大體積混凝土裂縫的可能原因 1.1.1裂縫的類型和形成原因大體積混凝土墩臺身或基礎等結構裂縫的發生是由多種因素引起的。各類裂縫產生的主要影響因素如下: 1.1.1.1收縮裂縫: 混凝土的收縮引起收縮裂縫。收縮的主要影響因素是混凝土中的用水量和水泥用量,混凝土中的用水量和水泥用量越高,混凝土的收縮就越大。選用水泥品種的不同,干縮、收縮的量也不同。收縮量較小的水泥為中低熱水泥和粉煤灰水泥。 混凝土的逐漸散熱和硬化過程引起的收縮,會產生很大的收縮應力,如果產生的收
關于大體積砼澆筑和施工監理的研究 摘要:本文主要是針對大體積砼容易出現裂縫的問題,而提出對大體積砼澆筑進行全面的監理和質量監控。主要是施工前對工程的條件、砼配合比準備進行審查,施工過程現場監督,施工后的控制及處理,從而使大體積砼裂縫符合國家質量標準的要求。 關鍵詞:大體積砼;質量控制;監督;處理 隨著城市建設快速的發展,建筑高度、規模也日益增大,如何保證建筑基礎成為工程的核心問題之一,而提高地基基礎和大體積砼的建筑質量勢在必行。本文就如何防止大體積砼裂縫產生,提出大體積砼澆筑及施工的若干意見并結合多種預防處理措施,避免大體積砼的裂縫。 1 大體積砼工程施工前監理 1.1 原材料控制
結構規范 大體積混凝土施工規范
中華人民共和國國家標準 GBP GB××××——××××大體積混凝土施工技術規范Technical code for Mass Concrete Construction征求意見稿200×—××—×× 發布 200×—××—×× 實施 1 總 則1.0.1 為使大體積混凝土施工符合技術先進、經濟合理、安全適用、確保質量,制定本規范。1.0.2 本規范適用于混凝土結構施工中預計會因溫度和收縮引起混凝土體積變形而產生有害裂縫的大體積混凝土工程施工。1.0.3 本規范不適用于碾壓混凝土和水工大體積混土工程施工。1.0.4 大體積混凝土施工除應遵守本規范外,尚應符合國家現行有關標準的規定。2 術語符號2.1 術語2.1.1 大體積混凝土 mass concrete 混凝土結構實體最小幾何尺寸不小于1m,體積大于1000m3,或預計會因混凝土中水泥水化熱引起的
在工地上遇到個大體積混凝土施工問題,請教各位大俠一下:人防的底板是60cm厚人防長度208m設了5個后澆帶,現在為了施工方便,施工單位和設計協商把后澆帶改為加強帶,2m后澆帶的地方放14%的膨脹劑,其他地方放10%的膨脹劑,不知哪位大俠知道,這樣做對控制裂縫的作用大不大?加了膨脹劑是不是對混凝土的強度有影響?請指教:)
摘要:簡要介紹了建筑 建筑大體積砼的特點及對大體積砼砼工程的研究中所取得的成就,介紹了大體積砼結構裂縫產生的原因,并以材料、施工、設計、和維護四個方面進行綜合解決,并提出了預防和和減少砼裂縫的一般方法和施工中所要注意的幾個問題。關鍵詞:大體積砼、裂縫、預防、控制一、建筑工程大體積混凝土的特性對于大體積混凝土,目前國內尚無一個確切的定義。日本建筑學會標準(JASS5)規定:“結構斷面最小厚度在80㎝以上,同時水化熱引起混凝土內部的最高溫度與外界氣溫之差預計超過25°C的混凝土,稱為大體積混凝土”。美國混凝土學會(ACI)規定:“任何就地澆筑的大體積混凝土,其尺寸之大,必須要求采取措施解決水化熱及隨之引起的體積變形問題,以最大限度減少開裂”。 近十幾年來,由于高層建筑的發展,其基礎多采用了箱基、筏基等大體積混凝土,具有以下幾個特點:(1)混凝土設計強度較高,單方水泥用量較多,水化熱引起的混凝土內部溫度較一般混凝土要大的多;(2)結構斷面內配筋較多,整體性要求較高;(3)基礎結構大多埋置地下,雖然受外界溫度變化的影響較小,
大體積砼承臺施工方案的設計及施工
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-8 21:16 編輯 簡要說明:基礎筏板面積為1981.65m2,厚度為1800mm,混凝土量為3380.14m3?;炷罜30,抗滲等級為P6。文件格式:PDF 文件大?。?16 KB
更多資訊關注土木在線易筑施工 掃一下吧
某工程總建筑面積14萬㎡,根據工程進度安排,該基礎砼屬于冬季大體積砼施工。其中A樓主樓地上29層、地下2層,深基坑砼為C40P8,基坑砼最深處達6.0m,一次性澆筑約2500m3;B樓主樓地上44層、地下2層,深基坑砼為C40P8,基坑砼最深處達6.9m,一次性澆筑約4500m3. 本文結合該工程就有關大體積砼澆筑常見的裂縫控制問題進行較深入的研討。1.大體積砼溫度和溫度應力計算1.1砼內部最高溫升值該溫度為基礎底板砼內部中心點的溫升高峰值,該溫升值一般都略小于絕熱溫升值,一般在砼澆筑后3d左右產生,以后趨于穩定不再升溫,并且開始逐步降溫。由于砼內部最高溫升值為69℃,因此將砼表面的溫度控制在44℃左右,這樣砼內外溫差不會超過規范規定的25℃,表面溫度的控制可采取調整保溫層的厚度得以實現。1.2溫度應力計算在砼澆筑后水化熱值達到最大時,計算此時由溫差和收縮差引起的溫度應力。采用425號硅酸鹽水泥拌制的砼,在養護溫度20℃左右,齡期18d的強度可達到設計強度的85%左右,摻加了JM-3防水
摘要:本文主要介紹了筏板基礎大體積砼施工技術措施的一些相關內容,從具體的施工到最后的防護都進行了具體的介紹。 關鍵詞:筏板基礎;大體積砼施工;技術措施 隨著當前我國建筑施工的逐漸增多,越來越多的建筑施工技術走進了我們的視線,也越來越成熟了,其中筏板基礎大體積砼施工技術便是一個很成功的范例,下面我們就來具體介紹一下它的施工過程。 1 大體積砼施工技術控制要點 在進行筏板基礎大體積砼施工技術過程當中,首先要進行控制的便是原材料的控制和把握,這里的原材料的控制把握不僅僅是對于單種材料的質量的控制,更大程度上是對于材料之間的控制和優化。其中,水泥應采用旋窯普通硅酸鹽水泥,它可以提高砼的抗硫酸鹽侵蝕性能并能大大降低放熱速度,嚴格限制水灰比,其值<0.55 和盡可能減少水泥用量,選擇連續級配石子,石子針片狀重量 <15%,含泥量<1% ,砼 cl- 含量<0.2% ,堿含量<3.0kg/m?。摻加高效減水劑及微膨脹劑 aea 和適宜的粉煤灰,以滿足強度、抗滲和和易性、可泵性及降低水泥用量要求,同時降低水泥水
大體積混凝土施工技術規范(討論稿),正式規范已發布供參考![ 本帖最后由 tianqiaosd 于 2009-6-24 11:25 編輯 ]
最小斷面尺寸大于1m以上的混凝土結構構件(一般規定厚度超過1m、面積也超過1m2視為大體積混凝土),其尺寸已經大到必須采取相應的技術措施妥善處理溫度差值,合理解決溫度應力并控制裂縫開展的混凝土結構。1 材料1.1 水泥采用低水化熱或中水化熱的水泥品種配制混凝土,如礦渣硅酸鹽水泥、火山灰質硅酸鹽水泥、粉煤灰水泥等。水泥應不結塊,符合質量標準并有質保書和復驗單。1.2 粗骨料采用盡可能大粒徑,但不宜大于40㎜,所含泥土不得呈塊狀或包裹石子表面并含泥量不得超過1%。細骨料砂應選用中、粗砂并含泥量不得超過3%。1.3 水應用不含有害物質的潔凈水。1.4 盡可能按設計和規范摻用外加劑,減少單位體積水泥用量,外加劑應有質保書和復驗單,配制計量要正確。2 混凝土的澆筑2.1 澆筑方法:大體積混凝土宜采用斜面分層澆筑,一般為400-500㎜為一層根據各層的工程量及
大體積砼理論計算與實測
山西省大同農行營業樓采用平板式筏板基礎,長39.2 m,寬17.9 m,厚1.5 m,為大體積混凝土基礎,其混凝土強度等級為C35。施工時我們從施工技術、組織管理上采取了一系列綜合性措施,有效克服了大體積混凝土容易裂縫這一質量通病。一、選料二、配合比設計三、施工方法四、養護五、測溫[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-19 11:18 編輯 ]
大體積泵送混凝土施工實例
大型結構靜動態實驗室工程有關鋼結構大平臺設備基礎,混凝土的標號由于原圖設計為C35,后因設計變更更改為C35S6,增加抗滲抗裂要求,由此設計要求提高。針對這一變更要求,為了確保混凝土澆搗的質量與安全,經參建單位多方討論一致,現由我方編制大體積混凝土降溫措施方案,即采用冷卻循環水管:從下部進水,上部出水。在混凝土的中心部位經冷卻水管的低溫水進行熱交換后,水溫升高,隨后從上口排出。由此將熱量帶去,達到降低混凝土中心溫度,進而使混凝土的中心溫度與表面溫度、表面溫度與大氣溫度控制在理想溫度的范圍之內(25℃以內)。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-15 16:00 編輯 ]
大體積砼施工規范
大體積砼施工規范專題,為您提供大體積砼施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大體積砼施工規范 相關的專業交流討論,更多大體積砼施工規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題