一、大體積混凝土結構裂縫的一般概念 混凝土結構在建設和使用過程中出現不同程度、不同形式的裂縫,這是一個相當普遍的現象。大體積混凝土結構出現裂縫更普遍。在全國調查的高層建筑地下結構中,底板出現裂縫的現象占調查總數的20%左右,地下室的外墻混凝土出現裂縫的現象占調查總數的80%左右。所以,混凝土結構的裂縫是建筑工程長期困擾的一個技術難題,一直未能很好地解決。國內外工程技術界都認為,規定鋼筋混凝土結構的最大裂縫寬度主要是為了保證鋼筋不產生銹蝕。各同的規范中有關允許最大裂縫寬度的規定雖小完全一致,但基本相同。如在正常的空氣環境中裂縫允許寬度為0.3~0.4mm;在輕微腐蝕介質中,裂縫允許寬度為0.2~0.3mm;在嚴重腐蝕介質中,裂縫允許寬度為0.1~0.2mm。但對建筑物的抗裂要求過嚴,必將付出L!大的經濟代價。科學的要求是將其有害程度控制在允許范圍之內。根據國內外的調查資料,工程實踐中結構物的裂縫原因,屬于由變形變化(溫度、濕度、地基變形)引起的約占80%以上,屬于荷載引起的約占20%左右。在大體積混凝土工程施上中,由于水泥水化熱引起混凝土澆筑內部溫度和溫度應力劇烈變化,從而導
1概述 混凝土澆筑中的裂縫控制是長期困擾人們的一個難題。尤其對水聞聞底板和閘墩而言,一方面它們混凝土體積大,另一方面這些部位混凝土標號相對較高,因此更易開裂。裂縫會加速混凝土碳化和鋼筋銹蝕,并產生惡性循環,嚴亞破壞混凝土結構的安全性和耐久性,所以裂縫控制顯得更為重要。筆者結合對赤山閘、陳家邊站除險加固工程的施工管理實踐,im過修改完善設計、優化原材料、合理設計配合比、強化施工技術和管理、外加纖維等措施,較好地解決了聞底板、閘墩等部位大體積混凝土裂縫控制問題。
摘要:在大體積混凝土工程施工中,由于水泥水化熱引起混凝土澆筑內部溫度和溫度應力劇烈變化,從而導致混凝土發生裂縫。論述了控制裂縫的設計措施、材料措施、施工措施以及溫控施工現場監測工作等一系列技術措施。 關鍵詞:大體積混凝土;裂縫控制;綜合措施 混凝土結構在建設和使用過程中出現不同程度、不同形式的裂縫,這是一個相當普遍的現象。大體積混凝土結構(厚度大于1m)出現裂縫更普遍。工程實踐中結構物的裂縫原因,屬于由變形變化(溫度、濕度、地基變形)引起的約占80%以上,屬于荷載引起的約占20%左右。在大體積混凝土工程施工中,由于水泥水化熱引起混凝土澆筑內部溫度和溫度應力劇烈變化,從而導致混凝土發生裂縫。1 設計措施1.1 大體積混凝土的強度等級宜在C20~C35范圍內選用,盡量利用后期強度。隨著建筑市場的不斷變化,大
論文簡介:簡要介紹了大體積混凝土的特點,產生裂縫的原因,裂縫的控制措施及養護要求。 投稿網友:zhuzailee 上傳時間: 2013-08-12
摘要:混凝土是以膠凝材料、水、細骨料、粗骨料、需要時摻入外加劑和礦物摻合料,按適當比例配合,經過均勻拌制、密實成型及養護硬化而成的人工石材。在施工過程中,經常發現混凝土結構在成型后,出現各種裂縫。本文對大體積混凝土的裂縫成因與措施做如下論述。 關鍵詞:混凝土 裂縫 措施 1 混凝土裂縫產生的主要原因 1.1 混凝土結構的宏觀裂縫產生的原因主要有三種: 1.1.1 由外荷載引起的裂縫,這是發生最為普遍的一種情況,即按常規計算的主要應力引起的; 1.1.2 結構次應力引起的裂縫,這是由于結構的實際工作狀態與計算假設模型的差異引起的; 1.1.3 變形應力引起的裂縫,這是由溫度、收縮、膨脹、不均勻沉降等因素引起的結構變形,當變形受到約束時便產生應力,當此應力超過混凝土抗拉強度時就產生裂縫。 1.2 當混凝土結構物產生變形時,在結構的內部,結構與結構之間,都會受到相互影響.相互制約,這種現象稱為約束。當混凝土結構截面較厚時,其內部溫度和濕度分布不均勻,引起內部不同部位的變形相互約束,這樣的約束稱之為內約束;當一個
淺談大體積混凝土結構裂縫原因及控制措施
大體積混凝土施工溫度裂縫控制技術措施
[提 要] 闡述地下室底板大體積混凝土由于溫度應力和干縮應力的作用下,使結構出現裂縫,原因分析,預防措施來確保結構安全度及使用功能。[關鍵詞] 溫度應力、干縮應力、貫穿性裂縫、非貫穿性裂縫。 1裂縫的特征該裂縫稱為內約束裂縫,有走向規則不定,但結構屬于梁板體系或較長的結構,裂縫多平行于短邊,大體積或大面積結構裂縫常縱橫交錯。屬于收縮性貫穿裂縫,裂縫寬度隨著溫度變化而變化。另一種屬于物體表面與外界氣候的溫差,引起構件表面急劇收縮,產生表層無規則的淺層裂縫及構件表面與構件的中心溫差與收縮產生表面較深層裂縫,但屬非貫穿性裂縫。2危害性貫穿性裂縫,地下室底板將引起底板漏水,影響結構安全度及使用功能,這種裂縫是致命的。表層產生淺層及深層的溫差收縮裂縫,雖然是非貫穿性裂縫,但必須加以處理和補強措施,否則也會影響使用年限。3原因分析3.1水泥選用不當,水化熱過高水泥水化熱引起溫度應力和溫度變形而產生裂縫。水泥水化過程中產生大量熱量,每克水泥水化放熱量約達120cal/g,混凝
筏板基礎大體積混凝土裂縫控制
大體積混凝土裂縫控制施工工法
1、混凝土裂縫產生的原因 1.1抗拉強度 大體積混凝土結構通常具有以下特點:混凝土是脆性材料,抗拉強度只有抗壓強度的1/10左右。大體積混凝土的斷面尺寸較大,由于水泥的水化熱會使混凝土內部溫度急劇上升;以及在以后的降溫過程中,在一定的約束條件下會產生相當大的拉應力。大體積混凝土結構中通常只在表面配置少量鋼筋,或者不配鋼筋,因此拉應力要由混凝土本身來承擔。 1.2溫度變化引起的裂縫 溫度變化引起的裂縫多發生在大體積混凝土表面或溫差變化較大地區的混凝土結構中。混凝土澆筑后,在硬化過程中,水泥水化產生大量的水化熱,(當水泥用量在350~550kg/m3,每立方米混凝土將釋放出17500~27500KJ的熱量,從而使混凝土內部的溫度升達70℃左右甚至更高)。混凝土具有熱脹冷縮的性質,當外部環境或結構內部溫度發生變化,混凝土將發生變形,若變形遭到約束,則在結構內將產生應力,當應力超過混凝土抗拉強度時即產生溫度裂縫。溫度裂縫的特征主要是表面裂縫的
大體積混凝土溫度裂縫控制措施1、概述此次擬澆筑砼系華榮xx城D區基礎筏板。D區基礎砼等級為為C35P8,板的一般厚度為2.0m,集水井處最厚區域為4.35m;本區域一次澆筑砼方量約為2980m3;板內配筋情況是:板上下部均為φ28@150雙向雙層網筋,第二層配有φ18@150雙向網筋一層,板中間配置構造抗裂鋼筋網片φ16@200,D區柱下配置φ22@150。由此可見,該筏板確具有體形大、結構厚、砼方量多,鋼筋密而工程條件較復雜和施工技術要求高等特點。大體積混凝土是指最小斷面尺寸大于1m以上的混凝土結構。與普通鋼筋砼相比,具有結構厚,體形大、混凝土數量多、工程條件復雜和施工技術要求高的特點。大體積混凝土在硬化期間,一方面由于水泥水化過程中將釋放出大量的水化熱,使結構件具有“熱漲”的特性;另一方面混凝土硬化時又具有“收縮”的特性,兩者相互作用的結果將直接破壞混凝土結構,導致結構出現裂縫。因而在混凝土硬化過程中,必須采用相應的技術措施,以控制混凝土硬化時的溫度,保持混凝土內部與外部的合理溫差,使溫度應力可控,避免混凝土出現結構性裂縫。2、大體
隨著國家建設投資的發展,市政工程的投入進一步加大,各類橋梁在市政工程的應用日益廣泛,大體積混凝土在橋梁結構中應用的越來越多,而且主要應用于主要受力部分,但是,相應暴露出來的問題也越來越多,其中,大體積混凝土的裂縫問題,尤為突出。本文通過現場施工管理,從設計,施工的角度,分析了造成橋梁結構中大體積混凝土裂縫的原因,并提出如何預防,檢查和處理大體積混凝土裂縫的主要的技術措施。 1.混凝土裂縫產生的原因 大體積混凝土結構通常具有以下特點:混凝土是脆性材料,抗拉強度只有抗壓強度的1/10左右。大體積混凝土的斷面尺寸較大,由于水泥的水化熱會使混凝土內部溫度急劇上升;以及在以后的降溫過程中,在一定的約束條件下會產生相當大的拉應力。大體積混凝土結構中通常只在表面配置少
塢底板裂縫修補
摘要:簡要介紹了建筑 建筑大體積砼的特點及對大體積砼砼工程的研究中所取得的成就,介紹了大體積砼結構裂縫產生的原因,并以材料、施工、設計、和維護四個方面進行綜合解決,并提出了預防和和減少砼裂縫的一般方法和施工中所要注意的幾個問題。關鍵詞:大體積砼、裂縫、預防、控制一、建筑工程大體積混凝土的特性對于大體積混凝土,目前國內尚無一個確切的定義。日本建筑學會標準(JASS5)規定:“結構斷面最小厚度在80㎝以上,同時水化熱引起混凝土內部的最高溫度與外界氣溫之差預計超過25°C的混凝土,稱為大體積混凝土”。美國混凝土學會(ACI)規定:“任何就地澆筑的大體積混凝土,其尺寸之大,必須要求采取措施解決水化熱及隨之引起的體積變形問題,以最大限度減少開裂”。 近十幾年來,由于高層建筑的發展,其基礎多采用了箱基、筏基等大體積混凝土,具有以下幾個特點:(1)混凝土設計強度較高,單方水泥用量較多,水化熱引起的混凝土內部溫度較一般混凝土要大的多;(2)結構斷面內配筋較多,整體性要求較高;(3)基礎結構大多埋置地下,雖然受外界溫度變化的影響較小,
摘要: 施工當中難免遇到裂縫的 問題 ,一般人們首先想到的是結構問題,但也不全是這樣。有時裂縫只是建筑表面的現象,它并不會 影響 結構的安全。本文主要介紹裂縫的產生及防治。 關鍵詞: 大體積混凝土 裂縫 建筑裂縫 分析 一、 裂縫簡述: 施工當中難免遇到裂縫的問題,一般人們首先想到的是結構問題,但也不全是這樣。有時裂縫只是建筑表面的現象,它并不會影響結構的安全。 二、 裂縫的形成: (一) 墻體裂縫: 1、 沉降裂縫: 由于地基的不均勻沉降,使磚砌墻體表面產生一些不同性質的裂縫。由于磚混結構一般性裂縫(除嚴重開裂外)不危及結構安全和使用,往往容易被人們忽視,致使這類裂縫屢次發生,形成隱患。當地震及其他荷載作用下,容易引起提前破壞,所以應采取有效措施減少和防止裂縫的產生。 1) 現象: a、 斜裂縫一般發生在縱墻的兩端,多數裂縫通過窗口的兩個對角,裂縫向沉降較大的方向傾斜,并由下向上 發展 。由于橫墻剛度較大(門窗洞口較少),一般不會產生較大的相對變形,所以很少出現這類裂縫。裂縫多在墻體下部,向上逐漸減少,寬度下大上小,常常在房屋建成后不久
大體積混凝土施工的溫升控制措施
1.先介紹一下什么是大體積混凝土(大體積混凝土的定義有很多,根據美國混凝土學會的定義:任何現澆混凝土,其尺寸達到必須解決水化熱及隨之引起的體積變形問題,即最大限度減少開裂影響的,即稱為大體積混凝土。日本建筑學會的標準的定義是:結構斷面最小尺寸在80cm以上;水化熱引起混凝土內的最高溫度和外界氣溫之差,預計超過25℃的混凝土,稱為大體積混凝土。如大壩及電站、橋梁、大型工廠、高層建筑及大型設備等的基礎。)2.開裂的原因分析大體積混凝土施工階段產生的溫度裂縫,是其內部的矛盾發展的結果。一方面是混凝土由于內外溫差產生應力和應變,另一方面是結構物的外約束和混凝土各質點的約束阻止了這種應變,一旦溫度應力超過混凝土能承受的極限抗拉強度,就會產生不同程度是裂縫。眾多工程實例證明,產生裂縫的主要原因如下:2.1 水泥水化熱的影響 水泥在水化過程中產生大量的熱量,這是大體積混凝土內部溫升的主要熱量來源。由于大體積混凝土截面的厚度大,水化日聚集在結構內部不易散發,會引起混凝土內部急劇升溫。升溫試驗研究表明,水泥水化熱在1~3d放出的熱量最多,大約占總熱量的50%左右;
大體積混凝土裂縫控制的常用措施
大體積混凝土裂縫控制的常用措施專題,為您提供大體積混凝土裂縫控制的常用措施相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大體積混凝土裂縫控制的常用措施 相關的專業交流討論,更多大體積混凝土裂縫控制的常用措施相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題