求助各位大神,大體積混凝土溫度怎么測量? 有沒有相應的規范?
本工程是化工類工業安裝,工業設備基礎屬于大體積混凝土,柱子1800mm*1800mm,高7.5米,梁高2500mm*900mm,板厚2300mm,腳手架縱橫間距均500mm,步距1200mm,縱橫向剪力撐加固。 現求一大體積混凝土施工方案?
大型結構靜動態實驗室工程有關鋼結構大平臺設備基礎,混凝土的標號由于原圖設計為C35,后因設計變更更改為C35S6,增加抗滲抗裂要求,由此設計要求提高。針對這一變更要求,為了確?;炷翝矒v的質量與安全,經參建單位多方討論一致,現由我方編制大體積混凝土降溫措施方案,即采用冷卻循環水管:從下部進水,上部出水。在混凝土的中心部位經冷卻水管的低溫水進行熱交換后,水溫升高,隨后從上口排出。由此將熱量帶去,達到降低混凝土中心溫度,進而使混凝土的中心溫度與表面溫度、表面溫度與大氣溫度控制在理想溫度的范圍之內(25℃以內)。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-15 16:00 編輯 ]
混凝土工程施工方案 施工特點:混凝土施工具有結構厚、體形大、鋼筋密、混凝土數量多。工程條件復雜和施工技術要求高?;炷恋慕孛娉叽巛^大,在混凝土硬化期間水泥水化過程中溫度增高,使混凝土內外溫差過大,內外溫差產生的溫度應力大于混凝土的抗拉
大體積混凝土澆筑施工方案1一、工程概況:本工程是一座商業建筑,地下一層,地上十四層,總建筑面積19676.02m2。結構形式為框剪結構,基礎采用筏板基礎。本工程地下室平時用作停車場,戰時為乙級六類人防物資庫?;A地下室部分按沉降縫分為2個作業分區,底板和外墻部分均采用C35防滲混凝土,抗滲等級為P8。本工程砼由白銀匯榮商品混凝土有限責任公司提供,根據設計要求設計配合比。并嚴格按配合比生產混凝土。混凝土攪拌時間應符合規范的規定。砼澆筑按區段進行劃分,共分2個區 ,每一區段架設兩條輸送管,同時澆筑。二、基礎筏板砼設計要求:1.設計措施 (1)精心設計混凝土配合比。在保證混凝土具有良好工作性的情況下,應盡可能降低混凝土的單位用水量,采用“三低(低砂率、低坍落度、低水膠比)二摻(摻高效減水劑和高性能引氣劑)一高(高粉煤灰摻量)”的設計準則,生產出“高強、高韌、中彈、低熱和高抗拉值”的抗裂混凝土。 (2)增配構造筋,提高抗裂性能。這里應采用小直徑、小間距的配筋方式,全截面的配筋率應為0.3%~0.5%。 (3)避免結構突
我們這個工地筏板是500厚的,塔樓樁基承臺有1米多。但是承臺上是跟大筏板連在一塊的。。所以編了個大體積混凝土測溫方案,今天來查資料說沒高度沒超過1米,那就取消大體積,改成普通混凝土測溫。。。我上網找了一下沒有普通混凝土測溫方案啊。。。請問普通混凝土需要編制測溫方案么?規范在哪里說明了。。。這邊是南方,冬天溫度很高,不要編制冬季測溫方案。
本人急需大體積混凝土施工方案詳細內容,要求其中有溫差控制計算內容及測溫方案和測溫點布置圖
建筑物包括兩棟分別為8層及15層的高層辦公樓、中庭、報告廳及地下室,工程總建筑面積約6萬m2。地下室共三層,主要為車庫、設備用房、庫房、變配電室、柴油發電機室,約1.8萬m2;地上建筑總高度60m,主要為辦公室、餐廳、多功能廳、會議室等,約4.2萬m。擬建建筑物±0.00標高為48.
大體積混凝土夏季施工方案
送上大體積混凝土施工專項方案!
規范上的定義是:混凝土結構物實體最小幾何尺寸不小于1m 的大體量混凝土,或預計會因混凝土中膠凝材料水化引起的溫度變化和收縮而導致有害裂縫產生的混凝土。但這個怎么理解呢,前半句的意思是底板厚度大于等于1米嗎,還是只要有承臺大于1米的,那整個基坑大底板就算是大體積混凝土了啊,還有后半句的意思就是指溫差大嗎,還是指純粹的冬天施工混凝土啊,這個有地域性的關系嗎
咱們國家規范定義大體積混凝土:混凝土澆筑的最小尺寸不小于1m的結構就視為大體積混凝土。但是在化工企業里,每個設備基礎都符合這個規范要求!這些都按大體積混凝土規范要求施工,又不太現實!請問我國還有別的規范要求嗎???比如說混凝土方量了?
以下是我所搜集的有關大體積混凝土資料,期待更多的朋友提供更多的資料,讓大家更了解"大體積混凝土".一、大體積混凝土的定義 在工程實踐中常遇到大體積混凝土結構,如大型設備基礎、高層建筑基礎底板、構筑物基礎、橋梁墩臺、深梁、水電站壩等。由于這些結構體積大、整體行要求高,往往不宜留置施工縫。此外,水泥水化時放出大量熱量,當結構體積大時,混凝土內部聚集的熱量長期不易散失,混凝土內部和周圍大氣環境間形成較高溫度差,由于溫度應力常造成混凝土開裂。因此,美國混凝土學會曾強調指出:“任何就地澆筑的大體積混凝土,必須要求采取措施,解決水化熱及隨之引起的體積變形問題。以最大的限度減少開裂?!本C述所述,應十分慎重組織大體積混凝土的施工,以防止出現質量事故。 對于大體積混凝土的定義有不同的解釋,日本建筑學會標準(JASS5)的定義:“結構斷面最小尺寸在800mm以上,水化熱引起混凝土內的最高溫度與外界氣溫之差超過25°C的混凝土,稱為大體積混凝土?!?我國某施工單位制定的“大體積混凝土工法”中認為:凡結構斷面最小尺寸大于3000mm的混凝土塊體;
測溫是保證大體積混凝土施工質量有效手段之一,但傳統測溫手段效率低下,需要人工在規定時間內到現場測量記錄溫度數據,有時可能錯過最大里表溫差時點,從而埋下隱患?;贜B-LOT的云模式混凝土測溫記錄儀可以解決此問題,可自行設定測溫間隔,具有報警功能且可以在手機端或電腦端隨時查看測量數據,及提供功效又降低工程質量隱患。
摘 要:本文通過對大體積混凝土整個施工過程的大體論述,并針對各個施工步驟提出了質量控制要點,希望能夠引起施工單位對大體積混凝土施工質量控制的重視,通過理論論證和憑借以往施工經驗來提高施工質量。 關鍵詞:絕熱溫升;配比;試配;測溫;養護 近幾年來,大體積混凝土的使用在高層建筑基礎厚筏底板中較為常見,由于近幾年來中高層建筑使用大體積混凝土很普遍,因而施工單位大體積混凝土澆筑、測溫及養護手段也隨之完善,施工技術也較為成熟,隨著大體積混凝土施工技術的不斷完善、成熟,施工難度同時也在降低。 正是由于大體積混凝土的普遍常見,在這段時期,施工單位對大體積混凝土的施工重視程度降低,套用和單憑經驗主義也較普遍,施工管理人員的質量控制意識松懈,放松了對大體積混凝土監測、監控工作,在大體積混凝土的澆筑、養護工作中,也較為隨意,沒有足夠的重視。因而,就大體積混凝土的施工,本文提出質量控制措施方法,希望對現場施工起到一定的指導作用,能夠引起對質量控制的重視。 一、大體積混凝土的定義 在確定什么情況屬大體
本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 12:59 編輯 簡要說明: 本工程基礎為鋼筋砼筏板基礎,1#樓筏板厚度1800 mm,車庫筏板厚450 mm。筏板面積約4000㎡,混凝土全部采用商品混凝土。 文件格式:Word 文件大小:252 kB
平面上怎么布置啊 間距有沒有要求?還是多大平方范圍內布置一個
大體積混凝土測溫方案
大體積混凝土測溫方案專題,為您提供大體積混凝土測溫方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與大體積混凝土測溫方案 相關的專業交流討論,更多大體積混凝土測溫方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題