国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于空調系統的安裝及施工規定

    1空調系統的安裝及施工,應按照設計圖紙、合同約定內容和相關技術標準的規定進行。施工時如有變更,須有設計單位的設計變更通知書及用戶簽字認可。2空調系統工程項目的安裝施工企業,應具有相應的施工資質。承擔空調系統工程圖紙的設計單位,應具有相應的設計資質。設計圖紙應取得用戶的書面同意。3空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備應具有出廠檢驗合格證。非標產品則應具有法定質檢部門出具的質檢報告。有防火要求的產品,應符合國家有關強制性標準的規定。4空調系統工程所使用的主要材料、成品、半成品和設備的進場,應有驗收記錄,并應有工程監理或用戶的簽字認可。5空調系統工程的每道施工工序,都應建立相應的質量記錄。6空調系統工程的安裝施工應按規定的程序進行,并與土建、裝潢、水電等專業工種互相配合。在空調系統主要安裝結束后,裝潢工程開始施工時,應進行隱蔽工程驗收。由空調系統主機安裝責任人、裝潢施工責任人、用戶與工程監理共同驗收及簽字認可。7空調系統工程竣工驗收應在用戶、安裝施工企業、工程監

  • 【分享】新風系統的施工安裝

    【分享】新風系統的施工安裝

    1、施工前準備 包括供貨、預約施工時間及現場施工交底工作。 1)供貨:本地客戶供貨有兩種方式:客戶自提、公司配送。 2)預約施工時間:配送貨完成后,有施工監理人員根據信息與客戶預約具體的施工時間。 a、人員的配備:與工隊長提前溝通施工人員及開工時間; b、工具的準備:施工過程中的工具工人自帶,防止因為工具問題耽誤工期,需要公司配合的應提前申請。 3)、客戶準備:客戶為進行新風系統的施工進行相關的協調工作,如物品清理、物業進出、水電齊備等。 4)現場施工交底:是施工監理、施工負責人與客戶說明,針對現場情況及安裝基本原則提出合理化方案,征得客戶同意后進行施工。 2、主機吊裝 主機是新風系統中的核心部件,是系統發揮作用的動力源,也是唯一可能出現噪音的部件。主機的吊裝要科學謹慎。 1)主機安裝前必須檢查外觀尺寸、性能參數,是否適用于本安裝環境。檢查風機葉輪與機殼間的間隙和風扇轉動是否符合要求,箱體內應無雜物。 2)吊裝主機的原則:主機排風出口可直通風道或

  • 地暖系統施工條件與安裝

    地暖施工應具備條件 1、設計圖紙及其他技術文件齊全,并已會審。 2、經批準的施工方案或施工組織設計,已進行技術交流。 3、具有施工資質的施工力量和機關,能保證定量施工。 4、施工用水、電、材料儲放場地臨時設施。 5、施工現場:墻面已抹灰,地面找平層已做。 6、按設計要求,對管、管件、配套材料進行檢查,均符合要求。 地暖施工程序及技術要求 濕式安裝 濕式安裝法是目前水暖型地暖最為成熟的安裝工藝,價格也比較低廉,是國內地暖市場的主導工藝。所謂濕式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起來,然后在混凝土層之上再鋪設地面、瓷磚等地面材料。這層混凝土不僅起到保護、固定水暖管道的作用,還是傳遞熱量的主要渠道。混凝土層能夠使熱量均勻分部,減少出現局部過熱或過冷的情 干式安裝 為了解決傳統濕式安裝法施工難度大、施工工期長、安裝完畢后維護困難的問題,干式安裝法應運而生。干式安裝不再使用混凝土豆石層固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,將管道卡在模板的凸起中,鋪設非常方便。而地板

  • 凈化空調系統的施工安裝

    凈化空調系統的施工安裝是潔凈廠房施工建造的重要組成部分,必須按照潔凈廠房工程的整體施工要求、計劃進度和措凈室特有的施工程序進行組織安排,通常凈化空調系統的施 工安裝要求如下。(1)承擔情凈室凈化空調系統施工的企業應具有相應的工程施工安裝的資質等級和相應 質量管理體系。(2)承擔潔凈室凈化空調系統的施工企業應按潔凈室工程的整體施工程序、計劃進度組 織安排施工,并應注意與土建工程施工及其他專業工種的相互配合。施工過程中應按現定作好與各專業工程之間的交接,并相互保護好已施工的“成品”,認真辦理必要的交接手續和 簽署記錄文件,有的還需業主、監理共同簽署。(3)潔凈室凈化空調系統的施工安裝以及風管及附件的制作

  • 板式橡膠支座的安裝與施工

    板式橡膠支座的安裝與施工JTT 4-2004公路橋梁板式橡膠支座

  • 風機盤管的選型與安裝施工

    風機盤管的選型與安裝施工

    臥式暗裝風機盤管機組選用主要控制參數額定風量、出口靜壓、輸入功率、額定供冷量、額定供熱量、噪聲、水阻等。對于雙管制水系統(適用于只按季節或只按空調區域進行供熱或供冷轉換的空調系統)的風機盤管機組,只配置一組盤管,冬夏供熱/ 供冷兼用機型。對于四管制水系統(適用于供熱/ 供冷頻繁轉換的空調系統) 的風機盤管機組,應配置加熱和冷卻兩組盤管的組合式機型。 選用要點

  • 風機盤管的要求與安裝施工

    風機盤管,對于風機來說,特別是無錫風機,是其重要的組成部分,前面已經介紹了一些知識,但那只是很小的一部分,想要對風機盤管有全面的認識,還有很多等待我們去學習,因此小編花點時間,來對風機盤管進行介紹,以便讓大家完成這一過程。 1.一般要求(1)風機盤管不管是在運送、儲存以及安裝過程中,都應有正確有效的保護措施,以保證其不會受到損壞。(2)風機盤管正常運行時,其噪音應低于規定標準,且工作和試驗壓力,應符合規定要求。(3)風機盤管應設有接駁口,以便接駁冷凍/采暖水管、冷凝水管、送/回風管、電源以及控制線等。 2.施工準備材料要求:所有材料應經過檢驗,質量是合格的,且要有合格證明。主要機具:包括電錘、手電鉆、活扳手、套筒扳手、鋼鋸、管鉗子、手錘、臺虎鉗、絲錐、套絲板、水平尺、線墜、手壓泵和氣焊工具等。作業條件:(1)所有材料和設備已運抵作業現場,并已準備齊全,且作業現場有水源和電源。(2)安裝位置已確定好,尺寸符合設計要求,預留管口的位置標高應符合要求。 3.工藝流程風機盤管

  • 機電安裝與土建施工的配合

    結構施工階段:

  • 關于鍍鋅管安裝施工的問題

    小弟剛學,有些地方不明白請教大家兩個問題; 1、在鍍鋅管不得已將鍍鋅破壞套絲或是焊了一下。規范上要求是要二次鍍鋅,但是在實際施工的過程中我是沒見到,我聽說也沒人做。但假如要鍍鋅怎么個鍍法?2、有一根噴淋管彎成90度,彎曲部分是從DN80變到DN50都有。請問怎么來施工?

  • PPR管安裝方法與施工指導

    PPR管安裝方法與施工指導

  • 消防給水設備安裝施工措施

    消防給水設備安裝施工措施

    消防給水設備安裝施工措施 1、工藝流程 2、設備要求 ⑴自動噴水滅火系統報警閥、水流指示器、運傳式蝶閥、水泵結合器等主要組件的規格號應符合設計要求,配件齊全,表面光潔、無裂紋、啟閉靈活有出廠合格證。 ⑵噴灑頭的規格、類型、動作溫度應符合設計要求,絲扣完整,感溫包無破碎松動、易熔片無脫落和松動,有產品出廠合格證。 ⑶消火栓箱體的規格類型應符合設計要求,箱體表面平整、光潔。金屬箱體方正,無銹蝕、無劃傷。栓閥外觀無裂紋、啟閉靈活、關閉嚴密、密封填料完好、有產品出廠合格證。 3、質量要求在消防管道驗收前,應對消防管道及其它設備部

  • 關于風機的安裝施工技術說明

    1、風機安裝的一般規定 (1)風機的基礎、消音和防震裝置,應符合設備技術文件的要求。 (2)現場組裝風機時,繩索的捆縛不得操損傷機件表面。 (3)風機的潤滑、油冷卻和密封系統的管路等受壓部分應作強度試驗。當設備技術文件無規定時,水壓試驗的壓力應以最高工作壓力的1.25—1.5倍,氣壓試驗的壓力應不最高工作壓力的1.05倍。 (4)風機的進風管、排風管、閥件、調節裝置等,均應有單獨支撐,各管路與風機連接時法蘭應對中貼平,不得強制連接,機殼不應承受外加荷載,以防機殼變形。 (5)風機連接的管路需要切割或焊接時,不應使機殼發生變形,一般宜在管路與機殼脫開后進行。 (6)風機的橫向中心線以進出口管道中心為準,縱向中心線以傳動軸為準,其偏差不得大于±5mm。 (7)風機的標高以傳動軸為基準點,其偏差不得大于±1mm。 (8)風機水平度為0.2mm/m。 2、離心

  • 淺析關于暖通空調的安裝施工問題

    1水循環中的問題水循環是中央空調的施工關鍵環節,但是在施工中會時常出現問題,直接對空調系統的運行造成影響。其中,冷凍水系統是最容易發生問題的,主要問題是循環管道的暢通性。造成水循環管道不暢通的主要原因是專業管線的交叉,該交叉沒有在施工中有效協調處理,因而在使用中管網出現氣囊,從而對其循環造成了影響。其次,是管道的清洗不凈,這類問題會直接堵塞空調水系統。實踐中,針對第一類問題,可以通過施工前的管理加強予以解決,對管線的坡度以及標號提前安排合理,并針對性的注意氣囊的出現,合理的在氣囊出現部位安裝排氣閥,將氣體及時排除,同時在利于排氣處安裝排氣管,保證系統排氣。而第二類問題,主要通過預防加以避免。在進行水路管道的安裝前對管道中的污垢以及銹斑進行機械、人工處理,清理后對管口進行封閉。在施工中沒有進行封閉的要對管口進行臨時的封堵,避免污物進入,并在焊接時對管道中的焊渣以及雜物進行及時的清理。并在管網的最低位置加裝排污閥,排污閥大小應當根據系統需要進行選擇,若是太小排污效果差且需要多次清洗,若是排污口設置處不合理則對排污效果也會有所影響。旁通沖洗閥門以及臨時過濾器的設置也是管網

  • 氣調冷庫的安裝施工以及使用技巧

    氣調冷庫的安裝施工以及使用技巧

    前段時間,做了3個氣調冷庫,機組用的是谷輪全封閉8匹,一切都很順利的施工完成了,經過采用正壓測試法,庫體氣密性,達到測試標準,制冷部分,當時外界溫度已接近-16度,庫內溫度5度左右,降溫到0度停機。氣調設備配備了制氮機、空壓機、冷干機、儲氣罐、調節站、二氧化碳脫除機。制氮機的型號是psa97-15,空庫降氧經過48個小時,才把氧氣控制到3%。。。。。。。配備了3臺國產加濕機,但是加濕效果不太理想,也查詢了一些資料,都說濕度探頭不好控制,有個±5左右的偏差,濕度到95%以上時,探頭就受潮。測控就不靈敏。濕度就不受控制。。。。。很想問,難道在國內就沒有比較好的控制濕度的控制器和濕度探頭嗎????????個人感覺是不是制氮機配小了,理論上是在氮氣含量97%時

  • 某地空調施工安裝大樣圖

    圖紙簡介: 平時收集的各種大樣圖,希望對大家有所幫助:包含水管安裝大樣,含水管穿墻做法等;水泵安裝大樣;地暖安裝大樣圖;多聯機安裝大樣圖 投稿網友: dashi702 上傳時間: 2014-02-28

點擊加載更多

安裝施工

安裝施工專題,為您提供安裝施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與安裝施工 相關的專業交流討論,更多安裝施工相關內容請訪問