一級建造師機電實務課件[ 本帖最后由 gxgphm 于 2010-5-26 16:58 編輯 ]
三、案例分析題(共5題,(一)、(二)、(三)題各20分,(四)、(五)題各30分)(一)【背景】 某框架結構工程,主體結構施工劃分為3 段。其施工順序為1—2—3。每段3 個施工過程,分別為支模板、綁扎鋼筋和澆筑混凝土,各工序邏輯關系如雙代號網絡計劃圖,為保證該主體施工連續作業,施工單位擬組織流水施工,并為每個施工過程各配備了專業施工隊。圖示:框架結構工程施工雙代號網絡計劃圖(時間:周) 圖示:框架結構工程施工雙代號網絡圖計劃圖(時間:周)施工中,發生如下事件: 事件一:第一段模板支護時,施工方拖欠租賃商腳手架租賃費用,導致材料遲延
一級建造師全套講座(機電安裝管理實務)
希望對大家有幫組
直接發表,我在培訓班買的 希望大家有點點用
機電復習資料
比較實用
2015年一級建造師《機電實務》押題
2018一級建造師《機電實務》每日一練(2.28) 【背景資料】 某總承包單位將一醫院的通風空調工程分包給某安裝單位,工程內容有風系統、水系統和冷熱(媒)設備。設備有7臺風冷式熱泵機組,9臺水泵,123臺吸頂式新風空調機組,1237臺風機盤管,42臺排風機,均由業主采購。通風空調工程的電氣系統由總承包單位施工。 通風空調設備安裝完工后,在總承包單位的配合下,安裝單位對通風空調的風系統、水系統和冷熱(媒)系統進行了系統調試。調試人員在風機盤管,新風機和排風機單機試車合格后,用熱球風速儀對各風口進行測定與調整及其他內容的調試,在全部數據達到設計要求后,通風空調工程在夏季做了帶冷源的試運轉,并通過竣工驗收。 醫院營業后,在建設單位負責下,通風空調工程進行了帶負荷綜合效能試驗與調整。到了冬季安裝單位及時進行回訪,對通風空調工程季節性測試調整。發現個別病房風口的新風量只有50m3/(h·人)【設計要求是7
一級建造師考典2006-機電安裝工程管理與實務
2013年一級建造師機電工程管理與實務考點匯總、分類記憶 長距離輸電線路定位并經檢查后,可根據起、止點和轉折點及沿途障礙物的實際情況,測設鋼塔架基礎中心樁,其直線投點允許偏差為±5mm,基礎之間的距離丈量允許偏差為丈量距離的1/2000。中心樁測定后,一般采用十字線法或平行基線法進行控制,即在中心樁位置沿中線和中線垂直方向打四個定位樁或在中心樁一側測設
這次是全國一級建造師執業資格考試模擬試卷--“房屋建筑工程管理與實務”,可是“人民交通出版社”的精選十套哦,精彩不容錯過!
轉發07年一級建造師機電實務大綱
2010學爾森一級建造師《機電實務》講義根據講義看書就好了,聽音頻沒多大意義的,還浪費時間。
[整理了一下,做成了PDF文件。直接打印即可。2004到2007的建筑工程實務考試,最后一個文件為準。前面的文件不知道怎么刪除,請不要下[ 本帖最后由 iswanshanghai 于 2010-7-16 15:58 編輯 ]
2010年一級建造師-機電實務-講義及真題
2007年一級市政建造師管理與實務光盤,此為ISO文件,分3個壓縮包,用RAR解壓后,使用虛擬光驅或直接解壓,運行一級市政實務即可!此為第一個文件
一級建造師機電管理與實務
一級建造師機電管理與實務專題,為您提供一級建造師機電管理與實務相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與一級建造師機電管理與實務 相關的專業交流討論,更多一級建造師機電管理與實務相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題