圖紙簡介: 本圖紙為10KV一次單線圖及二次原理圖,共計24張。圖中采用雙電源進線,分段母排是供電形式。采用4鎖4鑰匙(其中一把備用)管理.,所有負荷開關均帶電動操作機構AC220V,開關輔助接點(6常開6常閉) 用作開關狀態量(遙信、當地指示)、防跳閘回路1對,閉鎖回路2對(分合閘回路、聯鎖回路)、備用1對。高壓柜具備五防功能,即負荷開關盒地刀具備聯鎖功能。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。
環網是指環形配電網,即供電干線形成一個閉合的環形,供電電源向這個環形干線供電,從干線上再一路一路地通過高壓開關向外配電。這樣的好處是,每一個配電支路既可以同它的左側干線取電源,又可以由它右側干線取電源。當左側干線出了故障,它就從右側干線繼續得到供電,而當右側干線出了故障,它就從左側干線繼續得到供電,這樣一來,盡管總電源是單路供電的,但從每一個配電支路來說卻得到類似于雙路供電的實惠,從而提高了供電的可靠性。 所謂“環網柜”就是每個配電支路設一臺開關柜(出線開關柜),這臺開關柜的母線同時就是環形干線的一部分。就是說,環形干線是由每臺出線柜的母線連接起來共同組成的。每臺出線柜就叫“環網柜”。實際上單獨拿出一臺環網柜是看不出“環網”的含義的。 這些環網柜的額定電流都不大,因而環網柜的高壓開關一般不采用結構復雜的斷路器而采取結構簡單的帶高壓熔斷器的高壓負荷開關。也就是說,環網柜中的高壓開關一般是負荷開關。環網柜用負荷開關操作正常電流,而用熔斷器切除短路電流,這兩者結合起來取代了斷路器。當然這只能局限在一定容量內。 這樣的開關柜也完
近來看到很多網友討論環網柜和電纜分支箱或高壓開關柜的區別,首先說明,環網柜本不是一個產品名稱,只是高壓開關柜用戶環網拓撲時的一種功能,下面的圖也許可以說明問題。 在環網拓撲供電系統中,各開閉所手拉手組成環網,柜內母線和供電線路共同組成供電回路,當環網中任一段線路發生故障時,與該線路相鄰的開關柜自動斷開,將故障線路從系統中切除,所有用戶供電不受影響。 只有在這種結構的供電網絡中起到切除故障線路的開關柜,才能叫環網柜。換句話說就是:開閉所中擔任換進和環出的開關柜叫環網柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 編輯 ]
我不是學電的,查了好多資料,對這兩個名詞有了些概念,不知道對不對:開閉所:也叫開關站、開閉站,一般是指高壓配電用,為了方便配線、降低線損,沒有變電功能。環網柜:相當于低壓的派接箱,派接高壓用。我現在有點不明白,開閉所和環網柜到底是什么關系。開閉所內有無環網柜?環網柜只能派接高壓?我現在這個工程設一個9*14的開閉站,高壓進小區內7個變電站,從變電站再到各樓層配電室。那么環網柜是用在變電站的嗎?可是他給各配電室送的不是低壓嗎?麻煩各位。。。 下面這段話是剛剛在網易上看到的,多少有點了解,就是說,現在環網柜與開關柜很相似。那環網柜可不可以替代開閉站內的開關柜? 本貼得筑龍幣:1 [ 系統自動:1 版主獎勵:0 貼主答謝:0 獻花贈幣:0] 得信譽分:0 [廣告.定制] 請您參與筑龍論壇風云人物評選!!! 位置: 北京 信譽: 25 專業: 施工 發貼: 60
國家電網2013配電典設戶外環網柜外形基礎電氣圖紙土木幣少,隨喜功德。記住回復。
請問環網柜的出線,是選擇熔斷器+負荷開關呢,還是選擇隔離開關+斷路器呢,樣本上兩種都有,兩者除了價格外,還有什么實質上的區別?
請高手指點一下圖中紅色圓圈標記的電氣符號圖有何區別
請有如下方面資料的朋友,幫忙傳個。謝謝。急用啊。誰能提供(環網柜)及(箱式變)的施工方面的資料。主要用于給施工方提出技術要求用的,包括土建部分。謝謝了。
有三棟小高層(全有地下車庫)共計4萬多平方米.怎樣為它們編碼?謝謝指教!我的郵箱:[email protected]我的QQ:475005225
我怎么能得到一份電氣圖,關于plc洗衣機的,越詳細越好 !!! 我怎么能得到一份電氣圖,關于plc洗衣機的,越詳細越好 !!!
環網柜柜深最小要多少啊?
我是新來的,請教一下箱式變電站里面用不用安裝環網柜,如果用有圖紙的大蝦請發一張,謝謝了!另外環網柜有Safe-Df型號嗎?
請問:大家畫電氣圖使用什么軟件,包括一次圖,二次圖?
按字面意思來說,應該是形成閉環形式。那么是不是說當形成閉環是,當一路電源失電,仍能由其他連接起來的線路供電能?希望高手能指點一下,謝謝。
這兩種線的預留有什么區別
電氣圖紙一般可分為兩大類,一類為電力電氣圖,它主要是表述電能的傳輸、分配和轉換,如電網電氣圖、電廠電氣控制圖等。另一類為電子電氣圖,它主要表述電子信息的傳遞、處理;如電視機電氣原理圖。電力電氣圖分一次回路圖、二次回路圖。一次回路圖表示一次電氣設備(主設備)連接順序。一次電氣設備主要包括發電機、變壓器、斷路器、電動機、電抗器、電力電纜、電力母線、輸電線等。為對一次設備及其電路進行控制、測量、保護而設計安裝的各類電氣設備,如測量儀表、控制開關、繼電器、信號裝置、自動裝置等稱二次設備。表示二次設備之間連接順序的電氣圖稱二次回路圖。一、電氣圖的種類電氣圖主要有系統原理圖、電路原理圖、安裝接線圖。1.系統原理圖(方框圖)用較簡單的符號或帶有文字的方框,簡單明了地表示電路系統的最基本結構和組成,直觀表述電路中最基本的構成單元和主要特征及相互間關系。2.電路原理圖電路原理圖又分為集中式、展開式兩種。集中式電路圖中各元器件等均以整體形式集中畫出,說明元件的結構原理和工作原理。識讀時需清楚了解圖中繼電器相關線圈、觸點屬于什么
剛剛開始學習電力設計,現在在一家電力設計院學習。請教各位大神一個問題,通常說的環網柜的環網究竟是指的什么?院里的師父說了一次沒怎么聽的懂。我在網上查的資料里說:環網柜主要用負荷開關和熔斷器,我師父怎么又說出線要用斷路器啊,我錯亂了。。。
共箱式戶外10kv環網柜2進4出怎么理解?是從不同的兩個地方引來兩路電源,然后分4路引出嗎?是不是相當于雙路電源? 謝謝各位大神
大家參考參考的{:2_78:},謝謝大家
小弟現在經手的項目是一個10w平的高層項目,設計為二級負荷,末端雙電源投切,但是當地電業局給的供電方案是使用三臺箱變配三臺環網柜做雙電源柜,1#2#箱變來自一條10KV高壓線,3#箱變來自另一條10KV高壓線,然后三臺環網柜之間采用YJY22-4*240電纜連接成環網,請教下哪位大俠這么做過,小弟沒接觸過環網柜,不知道具體施工怎么做,哪位可以點撥下呢,還有環網柜進線接高壓呢還是箱變出來的低壓呢?在線等回復,先謝謝大家了!