2009版大綱 2014版大綱 2K310000市政公用工程施工技術 2K310000市政公用工程施工技術 2K311000城市道路工程 2K311000城鎮道路工程 2K311010城市道路的級別、類別和構成 2K311011掌握城市道路構成 2K311012熟悉城市道路的級別與類別 2K311010城鎮道路工程結構與材料 2K3110ll城鎮道路分類 2K311012瀝青路面結構組成及性能要求 2K311013瀝
城市瀝青路面道路的結構組成:1.路基在地基上按設計要求修筑路基,斷面形式有:路堤——路基頂面高于原地面的填方路基;路塹——全部由地面開挖出的路基;半填半挖——橫斷面上部分為挖方、下部分為填方的路基。從材料上分,路基可分為土路基、石路基、土石路基3種。2.路面行車荷載和自然因素對路面的影響隨深度的增加而逐漸減弱;對路面材料的強度、剛度和穩定性的要求也隨深度的增加而逐漸降低。為適應這一特點,絕大部分路面的結構是多層次
路面的溫度穩定性要求:路面材料特別是面層材料,長期受到水文、溫度、大氣因素的作用,結構強度會下降,材料性狀會變化,如瀝青面層老化,彈性、黏性、塑性逐漸喪失,最終路況惡化,導致車輛運行質量下降。為此,路面必須保持較高的穩定性,即具有較低的溫度、濕度敏感度。路面的抗滑能力要求:光滑的路表面使車輪缺乏足夠的附著力,汽車在雨雪天行駛或緊急制動或轉彎時,車輪易產生空轉或溜滑,極有可能造成交通事故。因此,路表面應平整、密實、粗糙、耐磨,具有較大的摩擦系數和較強的抗滑能力。路面抗滑能力強,可縮短
城市道路路基壓實要求:挖土(方)路基及填土(方)路基基底均應進行壓實。路基壓實要求如下:1.合理選用壓實機械、機具常用的壓實機具可分為靜力式、夯擊式和振動式3大類。靜力碾壓機有光面碾(普通光輪壓路機:三輪、二輪)、凸塊式(羊足)碾和20~50 t輪胎壓路機;夯實機具包括各種夯錘(板)、蛙式夯、內燃式火力夯、風動夯、手扶式振動夯和多功能振動建筑夯;振動機械包括振動器和振動壓路機。壓實機具的類型和數量選擇是否恰當,直接關系到壓實質量和工效,選擇時應綜合考慮各種因數。
影響水泥穩定土強度的主要因素:1.土質土的類別和土質是影響水泥穩定土強度的重要因素,各類砂礫土、砂土,粉土和黏土均可利用水泥穩定,但穩定效果不同。用水泥穩定級配良好的碎(礫)石和砂礫效果最好,不但強度高,而且水泥用量少,其次是砂性土,再次之是粉性土和黏性土。對有機含量較多的土、硫酸鹽含量超過0.25%的土及重黏土(難以粉碎和拌和),不宜用水泥來穩定。2.水泥成分和劑量試驗研究證明,水泥的礦物成分和分散度對其穩定效
瀝青混凝土路面對基層要求:具有足夠的強度和適宜的剛度;具有良好的穩定性;干燥收縮和溫度收縮變形較小;表面應平整密實;拱度與面層的拱度應一致;高程符合要求。瀝青混凝土路面施工工藝要求:
水泥混凝土的攪拌、運輸:1.混凝土配合比應保證混凝土的設計強度、耐磨、耐久及拌和物的和易性,在冰凍地區還要符合抗凍性要求。按彎拉強度(直角棱柱體小梁:l50 mm×150 mm×550 mm)作配合比設計,以抗壓強度(標準試件尺寸:150 mm×150 mm×150 mm)作強度檢驗。拌和物攤鋪坍落度宜為0~65 mm。應嚴格控制水灰比,最大水灰比不應大于0.48。單位水泥用量不應小于300 kg/m3。當粗細集料均干燥時,混凝土的單位用水量,采用碎石為l50~160 kg/m3;礫石為l45~155 kg/m3。砂率為28%~42%。選定砂率并經試配,確定拌和物的理論配合比,在施工時,根據現場集料的含水率,換算成施工配合比。根據不同要求,可選用適當的外加劑。
有支護基坑的適用情形:(1)基坑坑壁土質不易穩定,并有地下水的影響。(2)放坡開挖工程量過大,不經濟。(3)受施工場地或鄰近建筑物限制,不能采用放坡開挖。網噴混凝土加固基坑壁施工技術的一般要求:基坑開挖深度小于l0 m的較完整風化基巖,可直接噴射素混凝土。噴射前
各種錘型適用范圍及優缺點:沉入樁的施工技術要求:
蓋挖法的施工技術:明挖順作法是從地表向下開挖形成基坑,然后在基坑內構筑結構,完成后再填土,從而完成工程的施工方法。蓋挖順作法的制作順序為自地表向下開挖一段后先澆筑頂板,在頂板的保護下,自上而下開挖、支撐,由下而上澆筑結構內襯。蓋挖逆作法是基坑開挖一段后先澆筑頂板,在頂板的保護下,自上而下開挖、支撐和澆筑結構內襯的施工方法。蓋挖逆作法施工,基本分為兩個階段,第一階段為地面施工階段,它包括圍護墻、中間支承樁、頂板土方
2009版大綱 2014版大綱 2K312000城市橋涵工程 2K312000城市橋梁工程 2K312010城市橋梁工程基坑施工技術 2K312011掌握明挖基坑施工技術要求 2K312012掌握各類圍堰施工技術要求 2K312010城市橋梁工程結構與材料 2K312011城市橋梁結構組成與類型 2K312012鋼筋混凝土施工技術 2K312013預應力混凝土施工技術 2K312014預應力材料的技術要求 2K312015混凝土強度及配比要求
2009版大綱 2014版大綱 2K320040 市政公用工程施工項目現場管理 2K320041 掌握市政公用工程現場管理內容和要求 2K320042 掌握市政公用工程文明施工要求 2K320150 職業健康安全控制 2K320151 掌握市政公用工程施工安全控制的重點對象 2K320152 掌握市政公用工程施工安全控制中總包方和分包方責任分工 2K320153 掌握市政公用工程職業健康安全設施的內容 2K320040 市政公用工程施工現場管理 2K320041 施工現場布置與管理
2009版大綱 2014版大綱 2K320160明挖基坑施工安全控制 2K320161掌握防止基坑坍塌、淹埋的安全措施 2K320162掌握防止開挖過程損傷地下管線的安全措施 2K320163熟悉基坑施工安全監控量測的內容和方法 2K320130明挖基坑與隧道施工安全事故預防 2K320131防止基坑坍塌、掩埋的安全措施 2K320132開挖過程中的地下管線的安全保護措施 2K320133施工監控量測內容與方法 2K320134噴錨暗挖法施工安全措施 2K320170橋梁工程施工安全控制 2K320171掌握橋梁工程沉入樁施工安全措施
如題,給準備考試的童鞋們,look,look
沉井構造:沉井一般由井壁(側壁)、刃腳、凹槽、底梁等組成。1.井壁沉井主要是靠井壁的自重來克服正面阻力和側面阻力而下沉的。因此,要求沉井井壁不僅要有足夠的強度承受施工荷載,而且還要有一定的重量,以便滿足沉井下沉的要求。因此,井壁厚度主要取決于沉井大小、下沉速度、土層的物理力學性質以及沉井能在足夠的自重下順利下沉的條件來確定。井壁厚度一般為0.4~1.2 m左右。井壁的豎向斷面形狀有上下等厚的直墻形井壁、階梯井壁。
現澆混凝土水池墊層技術要求:基坑開挖后,應按照有關地基規范與設計要求對地基進行檢查驗收。檢查驗收后,引放水池各部軸線控制樁與墊層模板外緣線。基坑混凝土的表面成型與高程控制墊層混凝土表面高程與平整度的精度影響到上部結構的質量水平。為使墊層混凝土表面高程控制在標準以內,首先要控制好墊層側模板高程的誤差值≤5 mm(用水準儀測量)。為此,在墊層澆筑時,設控制高程用的臨時側模板,將整體大面積墊層分為若干條。其次在分條澆筑墊層過程中,用平杠尺和抹子對混凝土表面整平。澆筑一條后,便拆除臨時側模,并繼續澆筑下一條墊層,如此直到全部完成。
城市污水處理方法:污水中各種污染物質可分為懸浮物質、膠體物質和溶解性物質。污水處理就是利用各種方法將污水中所含有的污染物質分離出來,或轉化為穩定和無害的物質從而使污水得到凈化。城市污水處理方法,按原理可分為物理處理法、生物處理法和化學處理法3類。物理處理法:利用物理作用分離污水中呈懸浮狀態的固體污染物質的處理方法,主要有篩濾法(格柵、篩網)、沉淀法(沉砂池、沉淀池)、氣浮法、過濾法(快濾池、慢濾池)和反滲透法(有機高分子半滲透膜)等。
溝槽支撐與拆除技術要求:施工排水、降水技術要求:1.目的一是防止溝槽開挖過程中地面水流入槽中,造成槽壁塌方;二是開挖溝槽前,使地下水降低至溝槽以下。
地下燃氣管道與建筑物、構筑物或相鄰管道之間的水平凈距(m):地下燃氣管道與構筑物或相鄰管道之間垂直凈距(m):
盾構法施工——管片拼裝控制:盾構法施工——注漿控制: