引言 由于大功率電源負載需求的增加以及分布式電源系統的發展,開關電源的并聯應用技術日益重要。但是并聯運行的各個開關電源模塊特性并不一致,外特性好(電壓調整率小)的模塊可承擔更多的電流,甚至過載,從而使某些外特性較差的模塊運行于輕載狀態,甚至基本上是空載運行。其結果必然加大了分擔電流多的模塊的熱應力,從而降低了可靠性。但是并聯的開關電源在模塊間通常需要采用均流措施。它是實現大功率電源系統的關鍵,其目的在于保證模塊間電流應力和熱應力的均勻分配,防止一臺或多臺模塊運行在自身的電流極限狀態。
1 高頻開關電源技術在通信行業的發展 通信用高頻開關電源技術的發展基本上可以體現在幾個方面:變換器拓撲、建模與仿真、數字化控制及磁集成。 1.1 變換器拓撲
上世紀60年代,開關電源的問世,使其逐步取代了線性穩壓電源和SCR相控電源。40多年來,開關電源技術有了飛迅發展和變化,經歷了功率半導體器件、高頻化和軟開關技術、開關電源系統的集成技術三個發展階段。 功率半導體器件從雙極型器件(BPT、SCR、GTO)發展為MOS型器件(功率MOSFET、 IGBT、IGCT等),使電力電子系統有可能實現高頻化,并大幅度降低導通損耗,電路也更為簡單。 自上世紀80年代開始,高頻化和軟開關技術的開發研究,使功率變換器性能更好、重量更輕、尺寸更小。高頻化和軟開關技術是過去20年國際電力電子界研究的熱點之一。 上世紀90年代中期,集成電力電子系統和集成電力電子模塊(IPEM)技術開始發展,它是當今國際電力電子界亟待解決的新問題之一。 關注點一:功率半導體器件性能
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 編輯 開關電源設計的一般考慮在設計開關電源之前,應當仔細研究要設計的電源技術要求。現以一個通信電源模塊的例子來說明設計要考慮的問題。該模塊的技術規范如下:
一、開關電源的電路組成開關電源的主要電路是由輸入電磁干擾濾波器(EMI)、整流濾波電路、功率變換電路、PWM控制器電路、輸出整流濾波電路組成。輔助電路有輸入過欠壓保護電路、輸出過欠壓保護電路、輸出過流保護電路、輸出短路保護電路等。開關電源的電路組成方框圖如下:二、輸入電路的原理及常見電路1、AC輸入整流濾波電路原理:
開關電源的特點是會產生很強的電磁噪聲,如果不嚴格控制,會產生很大的干擾。 下面介紹的技能有助于下降開關電源的噪聲,并可用于高度靈敏的模仿電路。 1.電路和設備的挑選 關鍵是將dv / dt和di / dt保持在較低水平。 有許多電路能夠下降dv / dt和/或di / dt以削減輻射,這也能夠下降開關管上的壓力。 這些電路包含ZVS(零電壓開關),ZCS(零電流開關),諧振模式。 (ZCS的一種),SEPIC(單端初級電感轉換器),CK(一組磁性結構,以其發明者的姓名命名)等。 削減切換時刻并不一定會導致功率提高,因為磁性元件的RF振動需求強大的損耗緩沖,最終能夠觀察到削弱的返回。 使用軟開關技能,雖然會略微下降功率,但在節省本錢和過濾/屏蔽所占空間方面具有更大的優勢。 2.阻尼 為了
在進行電器電路模塊設計或給新產品定型時,有時極少認真考慮配套開關電源的選擇,直到發現問題出在開關電源部分,才重新評估這個問題。 一、選擇開關電源的基本依據 電壓和電流范圍,這是兩個最容易確定的指標,只要根據電路的功耗計算出即可。也應考慮測試高、低供電電壓極值。 大多數固定電源允許輸出電壓±10%的范圍內變化,如果這還不能滿足電路要求,可選用輸出可調的或允許更大變化范圍的電源。 如果用該電源給組合式裝置供電,則裝置所需最大的電流的75%到90%由一個電源提供,不夠部分可并接兩個或更多電源。 二、開關電源的擴展和安全性
關鍵字:開關電源 0 引言 開關電源作為電子設備的供電裝置,具有體積小、重量輕、效率高等優點,在數字電路中得到了廣泛的應用,然而由于工作在高頻開關狀態,屬于強干擾源,其本身產生的干擾直接危害著電子設備的正常工作。因此,抑制開關電源本身的電磁噪聲,同時提高其對電磁干擾的抗擾性,以保證電子設備能夠長期安全可靠地工作,是開發和設計開關電源的一個重要課題。 1 開關電源干擾的產生 開關電源的干擾一般分為兩大類:一是開關電源內部元器件形成的干擾;二是由于外界因素影響而使開關電源產生的干擾。兩者都涉及到人為因素和自然因素。 1.1 開關電源內部干擾 開關電源產生的EMI主要是由基本整流器產生的高次諧波電流干擾和功率變換電路產生的尖峰電壓干擾。 1.1.1基本整流器 基本整流器的整流過程是產生EMI最常見的原因。這是因為工頻交流正弦波通過整流后不再是單一頻率的電流,而變成一直流分量和一系列頻率不同的諧波分
開關電源的技術指標有很多,包括電氣指標、機械特性、適用環境、可靠性、安全性和生產成本等。本節重點討論電源的電氣指標。 根據電源用途不同,指標優先考慮的重點也不同,但首先應考慮電源的安全性。目前,許多國家都有相應的開關電源安全規范。常用的國際安全規范為IEC950、 IEC65。 常見的開關電源電氣技術指標有: (1)輸入電源的相數、頻率:根據輸出功率不同,可采用單相或三相電源供電。在輸出功率高于5kW時通常
高頻開關電源額定直流輸出電壓、浮充電壓、均充電壓、功率因數、穩壓精度、效率、雜音電壓(不接蓄電池組)、電池溫度補償等。 1、額定直流輸出電壓:指市電經整流模塊變換后的額定輸出電壓,正選的電源電壓為-48V,電壓允許變動范圍-40—-57V。這種“-”型基礎電壓是指電源正饋電線接地,作為參考電位零伏,負饋電線裝接熔斷器后,與機架電源連接。 2、浮充電壓:在市電正常時,蓄電池與整流器并聯運行,蓄電池自放電引起的容量損失便在全浮充過程被補足。根據電池特性及溫度所需補充損失電流的多少而設定的電壓。 3、均充電壓:為使蓄電池快速補充容量,視需要升高浮充電壓,使流入電池補充電流增加,這一過程整流器輸出得電壓為“均充”電壓。 4、功率因數:有功功率對視在功率的比叫做功率因數。由于開關電源電
1.前言 隨著電力電子技術的高速發展,開關電源得到了廣泛應用,而日新月異的高科技產品也對開關電源提出了更高的要求。開關電源的模擬控制技術也發展了很多年,各方面都比較成熟,但其無法克服固有的缺點:控制電路復雜,元器件比較多,不利于小型化的發展;控制電路一旦成型,很難修改,調試不方便;控制不靈活,復雜的控制方法也難以用模擬方法實現。 2. 數字控制技術的發展現狀
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:24 編輯 開關電源的基本工作原理 開關電源是利用時間比率控制(Time Ratio Control,縮寫為TRC)的方法來控制穩壓輸出的。按TRC控制原理,有以下三種方式: 1) 脈沖寬度調制(Pulse Width Modulation,縮寫為PWM)。開關周期恒定,通
1 基本理論 開關電源的輸出電壓Vo是由一個控制電壓Vc來控制的,即由Vc與鋸齒波信號比較,產生PWM波形。根據鋸齒波產生的方式不同,開關電源的控制方式可分為電壓型控制和電流型控制。電壓型的鋸齒波是由芯片內部產生的,如LM5025,電流型的鋸齒波是輸出電感的電流轉化成電壓波形得到的,如UC3843。對于反激電路,變壓器原邊繞組的電流就是產生鋸齒波的依據。 輸出電壓Vo與控制電壓Vc的比值稱為未補償的開環傳遞函數Tu,Tu=Vo/Vc。一般按頻率的變化來反映Tu的變化,即Bode圖。 電壓型控制的電源其Tu是雙極點,以非隔離的BUCK為例,形式為:
銀聯寶科技高頻開關電源芯片的振蕩頻率一般35-75KHZ,是相對普通50HZ的低頻而言。“高頻”就是較高的頻率,指每秒鐘振蕩的次數,以高頻開關電源的專用芯片U6201來說,它的基準振蕩頻率為65KHZ。高頻開關電源芯片有著很多優點:1、體積小、重量輕。老式100來瓦的電器,僅僅電源部分的大電源變壓器就有幾斤重,占機箱很大一個位置。而開關電源只有幾百克,巴掌大一小塊。2、節約材料。開關電源節約了大量的銅、鐵。3、穩定可靠。開關電源有多重保護措施,傳統電源基本就是保險絲了。4、電壓調整范圍寬,輕松就能實現大范圍電壓調整,傳統電源就不可比擬了。5、開關電源芯片能效比高。6、開關電源芯片消除了傳統電源討厭的50周交流聲。開關電源芯片有如此多的優點,已經越來越廣泛的應用逐步取代了傳統電源。銀聯寶科技的開關電源芯片U6201,滿載固定65KHz開關頻率,輕載Burst Mode。是一款高性能電流模式PWM控制器,適用于離線反激式轉換器應用。該IC內置通用
對于每個電路設計者來說,電源基本上是百分之百會遇到的問題,在以嵌入式設計為主的設計中,更是如此。對于很多的弱電設計者來說,功率電子方面的知識就很欠缺了,當然在設計硬件時,就會遇到這樣那樣的問題。電源的問題也是博大精深,本文就電源的基礎知識做一簡單的總結,有不正確的地方,還請讀者不吝賜教,共同學習交流。 電源設計中,常用的變換形式有DC-DC、AC-DC,有線性電源,也有開關電源。開關電源以其高效率,低成本等優勢在大功率(一般大于10W)和多電壓輸出要求的設計中應用越來越多。一般來說,線性電源的效率為30%-50%左右,而開關電源則高達70%-90%,所以在手持設備,低功耗要求的設計中,幾乎都是開關電源的天下。 常用的開關電源有以下幾種拓撲結構: 1)Buck; 2)boost;
開關電源在負載短路時會造成輸出電壓降低,同樣在負載開路或空載時輸出電壓會升高。 在檢修中一般采用假負載取代法,以區分是電源部分有故障還是負載電路有故障。關于假負載的選取,一般選取40W或60W的燈泡作假負載(大屏幕彩色電視機可選用100W以上的燈泡作假負載),優點是直觀方便,根據燈泡是否發光和發光的亮度可知電源是否有電壓輸出及輸出電壓的高低。 但缺點也是顯而易見的,例如60W的燈泡其熱態電阻為500Ω,而冷態電阻卻只有50Ω左右。根據下表可以看出:假設電源主電壓輸出為100V,當用60W燈泡作假負載時,電源工作時的電流為200mA,但啟動時的主負載電流卻達到了2A,是正常工作電流的10倍。因此,用燈泡作假負載,易使電源啟動困難,由于燈泡功率越大,冷態電阻越小,因此,大功率燈泡啟動電流更大,電源啟