国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么斷路器用于電機保護中需降容

    經常遇到:原本400A的斷路器用于電機保護,其額定電流樣本中降低為320A原因如下:IEC規定,電動機保護用的斷路器運行溫度為65度(一般配電負載運行溫度為:40度),因此,當斷路器用于電機保護時必須考慮65度下的降容因素。原本的斷路器所標額定值為40度時的工作值,在用于電機保護時,此值要降到65度時的工作值。

  • 關于漏電保護斷路器的問題!

    問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?

  • 對于電機回路,斷路器的選擇

    額定電壓為380V的電機功率為750w,啟動沖擊電流約為14A(一般為額定電流的4-7倍),斷路器選擇額定電壓為10A的,是否合理,合理原因是什么,不合理原因是什么?

  • 漏電保護斷路器是如何接線的呢?

    各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?

  • 請教-斷路器有電機保護型和線路保護型

    一般來說斷路器有電機保護型和線路保護型,線路保護型部分進口開關帶電子脫扣器,電機保護型一般廠家是熱磁脫扣器,(磁脫扣倍數10In)施耐德推出NS開關帶STR**ME(電子式)電機保護型電子脫扣器。在實際工程應用中,與施耐德軟啟動器配合使用,啟動時斷路器會跳閘經查訊,軟啟啟動時,三相電流不平衡,STR**ME(電子式)有三相電流不平衡保護(無法關閉該保護)只能選擇其他斷路器。這種情況一般斷路器如何選擇,如果距離現場比較遠(切現場有電機保護型斷路器),是否允許此時在配電屏上選擇線路保護型(電子式)脫扣器,規格放大,長延時整定躲開啟動電流,只保護導線的短路,?ABB工程師認為可以,我師傅認為不允許,要選熱磁脫扣(但熱磁脫扣是兩段保護,且整定不精確,有其它好的辦法嗎?)??????

  • 為什么要裝設發電機斷路器斷口閃絡保護?

      圖中:MT—主變、AT—高壓廠用變、ET—勵磁變、AET—輔助勵磁變、 SFC—靜止變頻器、IT—變頻器隔離變、AVR—勵磁調節器、DSF—變頻 器投切開關、DSE—勵磁變低壓側投切開關、DSAE—輔助勵磁變低壓側 投切開關、CBF—變頻器隔離變壓器高壓側斷路器

  • 塑殼斷路器的瞬時保護能否去掉?

    塑殼斷路器上下級間用短延時進行選擇性配合后,由于瞬時動作電流最大整定值通常為10倍,會小于三相短路電流,請問這個時候應如何處理?能否將瞬時保護去掉?(發貼時沒說清楚,能否將瞬時保護去掉指的是將上級的瞬時保護去掉,或者有沒有兩段保護是長延時+短延時的。由于電纜很短,短路電流大,要想將上級瞬時動作電流整定的大與短路電流,必須換大斷路器,同時又要加大電纜了,所以提出這個問題)。

  • 斷路器的保護是否完整可靠?

    我一直不明一個問題:1.現在有一種斷路器叫"自脫扣斷路器",標準解釋為"由主回路中的電流而不借助任何形式的輔助電源脫扣的斷路器.2.我看了下,功率大略20VA.3.例如RM6的斷路器.問題是:這種不要電源的保護是否完整?當首次合閘時,沒有電源,而后端是短路的情況下,是否可以正確的分閘?

  • 框架斷路器保護單元問題

    前些日子才知道,框架斷路器分?jǐn)嗔髂芰ν猓€分2段3段4段保護單元,想問問,這有什么區別哈?在什么時候什么情況下使用這些 呢?恩,謝謝各位了。

  • 萬能斷路器的熱保護如何處理

    現有一臺DW15-2500型萬能斷路器,其熱保護(熱繼電器)定值為5安,變比2500/5(其鐵芯是開口型)。當一次電流為1000安時二次電流應為2安(計算),但實際值(實測)卻增大到6安,且三相二次電流平衡。請問各位老師其原因有那些?

  • 關于斷路器保護電流的問題

    請問斷路器的過載保護脫鉤電流,和短路保護脫鉤電流與用電設備核定電流之間的關系,一般倍率數?是否過載保護電流值一定小于保護電流值? 如果是這樣的話還需要兩個保護電流干嗎?只要選一個相對小的保護電流就行了?不知我的理解是否正確?在選斷路器時還需要注意什么?據我所知好象還有一個短路電流值,請幫忙解釋一下吧!

  • 如何選用斷路器保護直流系統

    由于直流電源供電穩定可靠并且供電質量高,在一些供電可靠性要求高和其它特殊場合得到了廣泛應用。下面簡要介紹保護直流電路時開關的選型配置步驟:1. 首先要計算回路發生正負短路時的短路電流Isc(KA)。分以下三種情況:直流電池組假設直流電池滿充電時的開路端口電壓為Ub、電池組的內阻為Ri,則短路電流精確計算公式為:Isc=Ub/Ri;或根據電池額定容量(C-安時)的估算公式為:Isc=KC (單位:KA),其中K為不大于20近似于10的系數。直流發電機 假設發電機的開路端口電壓為Ug,直流系統的額定電壓為Un,發電機內阻為Ri,則短路電流的計算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系統某一點的短路電流計算公式為:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V為上述的Ub或Ug,Ri為上述電池組或發電機的內阻,Rl為故障回路的導體總電阻,In為直接接于該點附近的直流電機反饋電流;當沒有此直流電機時,式中In=0。2. 其次要明確直流電源的接地方式,分為以下三種:直流電源的一極直

  • 斷路器接地故障保護如何整定

    變壓器低壓主斷路器的接地故障保護一般用哪種方式,是零序還是不平衡電流? 整定值一般按哪個系數取, 這個在技術措施上沒有提到

  • 如何選擇微型斷路器的上級保護

    菜鳥提問:現在要做一個戶外的220VAC的配電箱,進線也是220VAC,分5路一般類型供電,不用帶動力供電(就是沒有電機類)。5路分線都選用了微型斷路器作為保護,參數是2P C6,分斷能力?kA。請問總進線的保護用什么?是用普通隔離開關還是分斷能力更大的微型斷路器？請各位高手幫幫忙回答小弟的問題。

  • 請問:什么是斷路器的沖電保護?

    請問:什么是斷路器的沖電保護?以前只學過斷路器失靈保護啊!剛參加工作搞繼保,請教高手了,我找了一下好像相關的資料很少!!

  • 漏電保護斷路器的用法問題

    我公司所用的是3相漏電保護式短路器,用電器為2相(220V)電風扇時即掉閘,但是,三相380V電機沒問題,請問大伙什么原因?

  • 你做火災漏電保護斷路器嗎?

    哎 這也是我心中的疑問啊 我一做火災漏電保護動作斷路器就給老大說 其實這個對漏電火災很有必要 但是 我前兩年做施工的經驗告訴我 就是剛完成的工程 在一級配電柜哪里漏電電流就可以輕易達到1~2A 現在大家都傾向于不做火災漏電保護了 但是等到工程使用30年后線路老化了這個火災漏電保護就很有用處了 誰能給我解開謎團

  • 新式漏電保護小型斷路器

    不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,又可以保護人身觸電安全。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943。

  • 電涌保護器和斷路器的選擇?

    各位前輩,請問,電涌保護器如何配套選擇斷路器?一級保護一般用多大?二級保護一般用多大?三級保護一般用多大?麻煩各位前輩了。

  • 微機保護關于斷路器拒動的問題

    10KV開關柜,采用微機保護,假如當某一出線柜負載過載,而斷路器柜由于故障拒動,那么微機綜合保護要向上一級開關柜發動作信號,使進線總柜斷路器動作以達到保護的目的。問題是假如出線柜過載20%拒動,那么進線總柜可能只過載5%或者更低,如何保證綜保能發出準確的信號使上級斷路器可靠動作呢?他們之間如何配合的呢? 本人十分困惑,而且問題比較棘手,懇請有知道的同仁給予幫助!---以上理解如有錯誤也請指正!謝謝

點擊加載更多

電機保護斷路器

電機保護斷路器專題,為您提供電機保護斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電機保護斷路器 相關的專業交流討論,更多電機保護斷路器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 鞍山市| 高平市| 丹江口市| 衡阳市| 台南市| 金沙县| 赤水市| 慈溪市| 米泉市| 大宁县| 舒城县| 璧山县| 靖西县| 邵阳县| 杨浦区| 恭城| 衡东县| 南丹县| 乌海市| 泗水县| 车险| 昭平县| 德惠市| 达州市| 峨边| 涿鹿县| 建昌县| 饶河县| 延吉市| 澄迈县| 巩义市| 新泰市| 浙江省| 桦南县| 陕西省| 长兴县| 威信县| 西乌珠穆沁旗| 临夏县| 句容市| 孟连|