圖紙簡介: 簡歐式六柱圓頂景觀園林休閑亭施工圖,含有平面圖、立面圖、剖面圖及大樣詳圖,適合于蒙古或西域風情文化氛圍。歡迎參考學習。 投稿網友: zhangbin110 上傳時間: 2014-07-18
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
圖紙簡介: 該工程為某休閑娛樂區單層五架梁結構形式的茅草亭建筑結構全套圖紙,圖紙主要包括三個部分,其中一個是混凝土結構的茅草亭,另兩個是圓木的茅草亭。圖紙主要包括:設計說明,建筑平面圖,立面圖,剖面圖,屋頂平面圖;結構:基礎平面圖、柱、梁、板施工圖。 投稿網友: z422967984
城市只有一個市政給水接口,工程為六層多層建筑,底層為商業。室外消火栓為15L/S,室內消火栓為15L/S,室外為生活消防合用,那要不要設消防水池呢?如果不設消防水池,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎?謝謝各位大神·
對于室外消火栓,每個消火栓的用水量為10~15L/S,個人愚見:對于栓口DN150,對應用水量15L/S;栓口DN100,對應用水量10L/S。 那相對于圖集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能對應于10L/S的用水量呢?請大神指教!問題已解決,感謝各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狹隘把概念搞混了,管道管徑得根據流量、流速等因素確定,不能想當然!
請教一下各位,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統?
請問各位,如果一個工程,室內外消防均取水于消防水池。室內外消火栓應分別設置消防水泵吧? 那么,室內消火栓可通過按鈕啟泵,但當室外消火栓需要開啟時,是需要去消防泵房手動啟泵吧?是這樣么?
如題,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置)。另外附圖中設置的流量開關是否合理,是否需要采用壓力開關?
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的? 麻煩,前輩指導一下,解惑。
本帖最后由 版專攻 于 2015-6-5 11:05 編輯 水源為市政給水,只能引入一根市政給水管。市政水壓可滿足室外消火栓壓力要求,但是滿足不了兩路水源的要求 《消規》6.1.7條“獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力”。 那么問題來了能不能引入一根市政給水管代替穩壓裝置呢?
消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,壓力滿足,可否采用市政穩壓,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了。
本帖最后由 huh9009 于 2013-3-3 13:07 編輯 1.初始設置-室外設置中,管長、埋設精度的小數點后位數,與管網埋深做出來的高程表小數點位數不一至。2.室外計算中的雨水水力,計算給出的管徑和管材規格中定義的管徑不一至,如管材規格中聚乙烯雙壁波紋管無DN700的規格,但計算后會自動給出此規格。3.縱斷面圖時,選擇起點終點井后,如果雨水井有連接雨水口,就不能正常的出縱斷面圖,會提示“2管線相交之處缺少井!”,如果此時把雨水連接管刪除,就能正常出縱斷面圖。4.使用雨水連井命令時,如果雨水口是用“雨水口”命令新布置的,就可以正常連接到井;如果把已經正常連接到井的雨水口復制到新的井邊上,再使用雨水連井命令時,就不能連上了。
論文簡介:中南地區建筑標準設是在湖北、河南、湖南、廣東、廣西、海南六省區建設廳領導下,中南標辦會同中南六省區標辦組織轄區設計單位,依據國家和行業現行有 投稿網友:q_qngjing7417 上傳時間: 2013-03-12
室外綜合管道施工,拍了一些圖片,感覺有一些問題,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,管道接頭可以留在井里面嗎,這是承插式接頭。個人感覺接頭不應該留在井里面,不知是否正確,有無規范要求。2.管道閥門留在井里,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,個人感覺時間長了,閥門底部沒有底座容易在這下擾。不知道這個做法對不對。另外還有PVC管在里面,管道垂直之間無要求嗎,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
為什么我直接點擊管線編輯,修改管徑標注,有時候出來的是圖1.有時出來的是圖2,請問這事什么原因
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條。而要開兩個接口向小區供水,意義好象不大。而且費用交高。不知道各位師兄如何理解?