本帖最后由 北方郎 于 2014-4-22 12:30 編輯 夏天到,又到了電擊事故高發季節。應《電世界》雜志之約,王老依據最新IEC60364-7-702:2010,提 出了防電擊的措施:在噴水池旁樹立警示牌,告誡游人切勿進入噴水池內戲耍或涉水;水下220V 電氣
噴水池中的電氣設備常用的有水下燈和潛水泵,這個案例就是這樣。如果人可以進入的噴水池,應按游泳池要求進行電擊防護設計和實施,即水池中的電氣設備額定電壓不超過AC12V或DC30V的安全特低電壓SELV。對于水下燈比較好滿足,但對潛水泵很難滿足,通常采用AC 220/380V電源供電,否則水花造型難以實現。這樣,一旦發生漏電,進入水池中的人員將會遭受電擊,并會引發二次事故——溺水。所以,每年都有噴水池因電擊而造成傷亡事故。因此,要解決好這個問題,一靠設計,二靠施工、安裝,三靠運維管理。尤其運維管理是短板,重視程度不夠!
1設計要點1.1適用范圍的四個方面: (1) 本要點適用于在噴水地內安裝的水不照明裝飾燈具及電力驅動的潛水泵等電器設備的電氣安全。(2) 噴水地無論在室內及室外二種形式,本要點均適用。(3) 噴水池系指供游人觀賞而不是供游人游泳的場所。(4) 保障安全的保護措施應包括用于正常工作時的保護及用于故障情況下的保護。1.2噴水池區域劃分:(見圖1) 0區域-水池、水盆的內部。 1區域-距離0區外界或水池邊緣2m的垂直平面地面或預計有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。 1區包括槽周圍1.5m的垂直平面和預計有人占用的最高表面2.5m的水平平面所限制的區域。 2區域-1區外界的垂直平面和距離該垂直平面1.5m的平行平面,地面或預計有人占用的表面和地面或表面之上2.5m的水平平面。1.3室內噴水池與建筑總體形成總等電位聯結外還應進行輔助等電位聯結;室外噴水池在0,1,2區域范圍內均應進行等電位聯結
應網友要求上傳,希望對大家有好處。北京市建筑設計院的好東西。
1、設計要點 1.1 適用范圍的四個方面: (1) 本要點適用于在噴水地內安裝的水不照明裝飾燈具及電力驅動的潛水泵等電器設備的電氣安全。 (2) 噴水地無論在室內及室外二種形式,本要點均適用。 (3) 噴水池系指供游人觀賞而不是供游人游泳的場所。
噴水池遠景,
最近做了一個工程,室內做了些小景觀,要做噴水泵,不知道噴水泵該選多大的功率還有噴水泵配電需要多高的電壓,是正常220V還是要做12V的。
在現代園林景觀中,噴水池的塑造是提升園林景觀亮點的重要內容,園林景觀噴水池的設計在滿足水池的功能的同時應充分研究環境,因地制宜創特色。在這里我想請教大家怎么打造園林景觀噴水池 ,才能將其功能性、景觀性、生態性、文化性融為一體,使得景觀噴水池建造突顯景觀特色?
從工程造價,水體的過濾、更換,設備的維修和安全角度看,噴水池不須求深。淺池的缺點是要注意管線設備的隱蔽,同時也要注意水淺時,吸熱大,易生藻類。 一般的噴頭安裝、水下照明布置,水深50~60厘米已足夠。如果采用進口設備,還可淺些。小于40厘米,水下燈就不易安裝。淺水盆或池,最淺要≥10厘米水深。 當采用立式潛水泵作動力時,可于局部加深,形成泵坑。這
圖紙簡介: 某帶漏窗景墻的噴水池全套施工圖圖紙,圖紙含立面圖以及三個景墻水池剖面圖。 投稿網友: wenling3670299 上傳時間: 2014-09-16
噴水池的電氣安全要求---王厚余先生的論文
如題室外消防水池的工作原理,還有技術措施2009,7.4.3.6)供消防車取水的消防水池,保護半徑不應大于150m是什么意思?
圖紙簡介: 某小區景觀噴水池(含水法)設計及施工圖紙,圖紙含平面圖、立面圖、剖面圖及詳細做法。 投稿網友: cpw1992 上傳時間: 2014-05-27
來源:炳華話電氣 版權歸原作者所有 “有水下燈、噴泉的噴水池一定不要下水”,這句提醒語引起大家濃厚興趣,紛紛詢問其中的原因。下面做詳細說明和解釋。 1、兩類噴水池設計要求不同 根據國家標準GB∕T 16895.19-2017 《低壓電氣裝置第7-702部分:特殊裝置或場所的要求游泳池和噴泉》規定,噴水池分為人可以進入和人不可以進入的噴水池,前者對電擊防護要求很高,需按照游泳池的標準進行設計和建設,按此標準建設代價比較大,但比較安全。《體育建筑電氣設計規范》JGJ 354-2014規定如下:
污水池加蓋除臭已經成為污水池廢氣收集除臭不可替代的方式,發揮著越來越大的作用,有效地解決了污水池廢氣給環境帶來的污染問題,也最大程度上減少了廢臭氣體對人體健康帶來的危害。
01.系統分類與組成
原文來源:大型淋雨試驗箱模擬噴水環境原理 作者:林頻儀器
干式自動噴水滅火系統主要是為了解決某些不適宜采用濕式系統的場所。雖然干式系統滅火效率不如濕式系統,造價也高于濕式系統,但由于它的特殊用途,至今仍受到人們的重視。 干式系統主要由閉式噴頭、管網、干式報警閥、充氣設備、報警裝置和供水設備組成。平時報警閥后管網充有壓力氣體,水源至報警閥前端的管段內充有壓力水。 干式自動噴水滅火系統在火災發生時,火源處溫度上升,使火源上方噴頭開啟,首先排出管網中的壓縮空氣,于是報警閥后管網壓力下降,干式報警閥閥前壓力大于閥后壓力,干式報警閥開啟,水流向配水管網,并通過已開啟的噴頭噴水滅火。 干式系統平時報警閥上下閥板壓力保持平衡,當系統管網有輕微漏氣時,由空壓機進行補氣,安裝在供氣管道上的壓力開關監視系統管網的氣壓變化狀況。 干式自動噴水滅火系統適用于環境溫度低于4℃和高于70℃的建筑物和場所,如不采暖的地下停車場、冷庫等等。噴頭應向上安裝,或采用干式下垂型噴頭。
圖紙簡介: 這是兩個歐式噴水水法景觀水池的施工圖,圖紙對水池做法,詳細尺寸,材質扥進行了詳細標注,是不錯的施工圖紙。 投稿網友: lh19901025 上傳時間: 2014-05-27