請教各位:根據本地審圖中心意見,只有1路進水時,室外消防用水量超過15L/S時,臨時高壓必須設置水池水泵和屋頂水箱,如室內有消火栓系統屋頂水箱可以設置在該系統的頂部,設置時水箱是保證10分鐘室內用水的,但整個廠區沒有室內消防用水時,需要設置屋頂水箱嗎?室內沒有用水怎么確定屋頂水箱體積?
現設計一學校室外消防管網,由于市政壓力水量不滿足要求,所以設置了室外消防水池.平時管內沒有水,火災時如何啟動水泵啊?如果用電氣控制,但是室內沒考慮設置自動報警,現在主體都快結束了,而且再埋電線的話這么大的校區得增埋多少電線啊?另外屋頂水箱共用系統,象現在室內外消防單獨一道管網,是不是把所有的消防管連起來,入單體的消防水也不用加止回閥就可以達到水箱共用的目的了呢?!
問一句~~~~臨時高壓規范或著是手冊上都說必須設置高位水箱,這個我沒有疑義;但是關于穩高壓系統中關于高位水箱的設置就沒有強行規定;在自動噴淋設計手冊中我同時看到了這樣三句話:1.穩高壓系統對高位水箱的設置可以不做要求2.在穩高壓系統中,一般的民用建筑里還是設置高位水箱的3.上海的消防規范里指出穩高壓系統可以不設計高位水箱.同時有這三句話,那到底是設或是不設呢!?有疑問!!!我看過一些關于消防設計圖紙,很多設計了穩高壓系統之后都不再在屋頂上另外加設水箱了;有些以前是利用屋頂水箱為10MIN消防用水的,在改建中改為穩高壓系統后,原有水箱也不再做為消防之用了~~~~希望高手給予賜教!!!
在做一個29米高的體育館的給排水設計,要求無水箱,底層有泵房。無水箱的條件是高壓給水,如果采用揚程較高的泵能否滿足這個條件?或加入穩壓裝置成穩高壓的情況呢?是不是由泵房供水的消防系統都是臨時高壓?
一幢房子,十幾米高,市政水壓永遠不滿足要求,所以設了消防水池,下面設了泵房,采用臨時高壓系統,能不能不設屋頂水箱,記得以前有審圖中心的人說直接把屋頂的增壓穩壓設備(帶氣壓罐)放在下面的水泵房里也行?
多層建筑 消防用水由消防泵房提供,火災時通過啟動消防泵來提供滅火用的水量和水壓,平時水壓、水量都不滿足。多層建筑中設了高位水箱,請問這種情況是臨時高壓還是低壓系統?
請大家對下面這2種觀點發表一下看法:高規如是說:高位消防的儲水量,一類公共建筑不應小于18m3,二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3,二類居住建筑不應小于6m3。因此,我個人認為水箱的有效容量應按照計算(10min室內消防流量),如果大于如上數值,還應按照計算結果定容積;如果小于如上數值,應取如上數值。還有人有另一種觀點:認為即使超過規范中規定的數值,也按照規范中的數值來確定水箱容積,足夠。請各位發表高見謝謝
由于甲方要求不設屋頂水箱,但是用氣壓罐,滿足15L/S十分鐘消防用水的氣壓罐容積,需要50M3.能行嗎.不知大家有沒遇到類似的情況,還有沒其他方法解決?消防是設水池+泵房
GB50016-2006中第8.6.9:消防水泵應在火警后30S內啟動。8.6.3條文說明:火災持續時間為消防車到達火場開始出水起,到火災基本被撲滅止的一段時間。原建規GBJ16-87中第8.8.5:消防水泵應保證在火警后5分鐘內開始工作,并在火場斷電時仍能正常運轉。有如下問題:1、按GB50016-2006,室內臨時高壓系統的屋頂水箱容積能否減小,因為主泵30秒就可以起動了。2、消防車到火場通常考慮10分鐘的時間,主泵在30秒內啟動,通常的消防水池的容積將不能保證火災持續時間內的消防用水量。歡迎同胞們探討!
在《建筑設計防火規范》(GB50016-2006)第8.4.4中規定,設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱。請問各位:如果給僅一層的壓縮機室設置的臨時高壓室內消防系統,是否必須設置消防水箱?如果必須設置的話,是否要在壓縮機室頂部設消防水箱間?如果不需設置消防水箱,有何依據?該工程位于東北地區,冬季比較寒冷。請大家踴躍發言,謝謝!
穩高壓是否設置高位消防水箱 ?這個問題困擾了我很久了 。主要有以下兩點觀點:1.設 理由是穩高壓水壓滿足但水量不滿足 還是臨時高壓所以設。2.不設 理由穩高壓水壓滿足 且消防泵能及時的開啟供消防時使用可以不設。望大家出來指點江山 呵呵 各述己見
我想問一下各位大哥,選高壓開關是根據什么來選的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的變壓器,我要怎么來計算高壓開關的動熱穩定電流呢還有根據什么來選母線和電纜,電流互感器,電壓互感器呢,再有就是斷路器要有什么保護呢,根據什么來定要什么保護呢,謝謝
我做了一個廠房,計算所須消防用水量為:14.6L/S,消防壓力0.54MP,原廠區外網壓力只有0.35MP,我認為必須設增壓泵帶消防水箱,可我們主任說用一套氣壓給水設備就可以了。求各位前輩指點!
我現在做的一個小高層小區,全部是坡屋頂,意思是高位水箱沒有辦法設置,我準備在地下室水泵房設置一套穩壓裝置,不知道能不能通過審查。在高規里好像講的是應設置高位水箱。
各位大哥!小弟想請教下,在常高壓消防系統中,屋頂是否要設消防水箱,我在網上看了不少圖紙,有的設了,有的沒設,這里面有沒的什么規定?盼望指教
高大的鋼結構廠房內的照明是用高壓鈉燈好?還是金鹵燈好?我以前在幾個公司相同類型的廠房內照明都是用的金鹵燈,現在設計院卻設計為高壓鈉燈。高壓鈉燈在這樣的廠房內照明我沒遇到過,不知效果怎樣。請教各位:兩種燈哪個好?
在環網柜里面的高壓計量柜,為什么有時候用兩個電壓互感器,有時候用三個的呢?計量一般取什么電壓?相電壓還是線電壓?請指教:)
http://www.fire.sh.cn/zww/menu/declare/jiansheng/t20070702_28088.html屋頂水箱設置高度無法滿足最不利點栓口(或噴頭)的壓力,需設增壓泵和氣壓罐,但是水泵房也有穩壓泵和氣壓罐。各類泵(屋頂水箱增壓泵、穩壓泵和消防主泵)壓力控制如何設置?
呵呵,可能很多人都會說,高位消防水箱作用這個還用問,肯定是提供火災初期用水啊。提供初期用水沒錯,但在什么情況下起作用,怎么起作用?這個還是值得探討。 舊的“建筑設計防火規范”及“高層民用建筑設計防火規范”都規定:“當采用臨時高壓給水系統時,應設高位消防水箱”。 這里的臨時高壓系統(新的“消防給水及消火栓技術規范”中定義是一樣的)包括水箱設置高度滿足最不利消防設施水壓的重力臨時高壓系統(為方便區分,臨時起的名稱,非正式名稱)和設置穩壓裝置的穩壓臨時高壓(穩高壓)。 在重力臨時高壓系統中,水箱作用好理解,火災初期主泵沒到正常運轉這期間,水箱通過重力出水向消火栓系統供水滅火。 但在穩高壓系統中,因為有穩壓泵的存在,水箱的作用大大消些弱了,水箱幾乎沒機會起作用。設穩壓泵的原因就是因為水箱重力出水壓力達不到最不低消火設施壓力要求,因此平時及火災前期主泵正常運轉前管網的壓力都是靠穩壓泵維
低規第8.6.3條規定:“設置臨時高壓給水系統的建筑物,應設消防水箱或氣壓水罐、水塔。并應儲存10min的消防水量”。這意味著當屋頂無法設置消防水箱時可以用在消防水泵房內設置氣壓水罐來代替,這時氣壓罐的容積會很大(當室內消防用水量為15L/s,氣壓罐的有效容積應為9m3,一個有效容積為3m3的氣壓罐外型尺寸為φ2000*3500mm,這時就需要三個大氣壓罐),使得消防水泵房面積增大,大氣壓罐施工安裝也極不方便。各位同仁是如何處理的?