国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 大家一般使用的玻璃鋼純水箱?

    最近由于工程要求,需采購玻璃鋼純水箱(不需要氮封)。網上搜索發玻璃鋼廠家很多,做過做純水箱的就少了,而且每家采用的樹脂也不同,我想知道你們一般在那里采購的,用于超純水要用什么牌號樹脂,

  • 補水箱的體積怎么確定呢

    補水量我還是可以通過設計手冊計算,但是要用多大的水箱我就沒譜了。 另外一個問題:補水管的管徑怎么確定呢,還有膨脹水箱的膨脹管 溢流管 排水管 怎么確定呢。

  • 浴室的熱水箱容積怎么計算?

    在做學校的公共淋浴室,有兩種方案1。采用單管供水,在屋頂設熱水箱和恒溫水箱(170個淋浴頭,需要設兩套恒溫水箱)2。采用雙管供水,在屋頂設冷水箱和熱水箱(冷水箱的容積可根據規范上的采用0.5-1.5小時的設計小時流量)熱水箱的容積怎么計算呢?這兩種供水方式可行嗎?

  • 關于屋頂熱水箱幾個問題

    現業主想在二層屋頂架一熱水箱18m3,箱底標高15米,供員工洗澡用,熱水從市面上購買,整車運送的,再由車上的泵抽送到水箱,由水箱供應洗澡的熱水。洗澡冷水由市政管網供應。請問大蝦們,這種設計有何弊端沒?屋頂熱水箱制作成敞口的,還是封閉的,要不要加膨脹管,在哪里加好?

  • 電梯機房上面能否放水箱

    請教一下,電梯機房上面能否放水箱。給排水規范上3.7.3.1有:貯水池(箱)不宜毗鄰電氣用房和居住用房或在其下方。是否違反該條

  • 關于消火栓和自噴水箱的疑問

    大家好:本人第一次做高層,很多細節不明白!希望大家能夠指教:某24層綜合樓(是某小區高層建筑群的一部分),地下室車庫,1~3層商場,以上辦公,設有室內消火栓給水系統,室內消防水量40L/S和自噴系統,消防水量30L/S,均為臨時高壓給水系統。對于室內消火栓給水系統,我在最高建筑物屋頂設有消防水箱18m3,滿足前10分鐘用水;對于自噴,參照《自動噴水滅火系統設計規范》10.3.1及其條文說明,在屋頂同樣設有消防水箱18m3,滿足前10分鐘用水。這兩個水箱分別設在最高的兩座建筑物的屋頂。請問我這樣設計合理嗎??有沒有節省投資的辦法?!請大家賜教!

  • 關于一個熱水箱的問題請教大家

    我現在有個關于熱水箱的問題請教各位,現在設計院設計是采用空調主機的余壓供水,說是什么最新的方式,我的空調主機約12米高,熱水箱在地下室負二樓,樓有16層,約60米高,按設計水箱是閉式水箱,需承壓0.9MPA以上,供水就利用這個壓力,不另設循環泵。 本人認為以上做法的話,熱水箱變成了一個壓力容器了,必須按壓力容器的要求來做,那就牽涉到勞動監察部門了,且對水箱的制作焊接也會提出更高的要求,還有要加安全泄壓閥等設備,估計造價也會要翻番,不知各位是否做過類似工程,可行嗎? 望多多指教。

  • 關于補水箱重力補水問題

    地源側準備使用補水箱靠重力補水,但是不知到補水點的壓力怎么確定,聽別人說補水箱高于系統1.5m就可以了,但是我擔心補不進去水。請大家指教,謝謝!!!

  • 有膨脹水箱還要補水箱嗎?

    小弟請問一下大家,冷凍水系統中有了膨脹水箱,那么補水箱設置在什么地方啊?怎們選型,怎么安裝啊?好像應該是補在回水上,放在高處就可以了是吧?它是怎么個補水法啊?是不是自動的呢?

  • 樓頂放水箱種菜養雞問題

    現在很多私人房的樓頂都做各種亂七八糟的東西,請問樓頂的樓板要多厚比較合適呢?請有經驗的老師傅來回答,我還是在校生,這問題還真不知道怎么解決,百度上也找不到。

  • 熱泵選型,熱水箱容積問題

    在下遇到個項目業熱水系統熱源采用空氣源熱泵,經計算日用水量為18.9噸,最大小時耗熱量為350KW,請教熱泵如何選型,是按小時耗熱量選呢,還有設置多大的熱水箱?

  • 求教~~關于熱水箱及冷水箱~~

    本人做過一個工程~~是一個3層樓的賓館~~屋面設了一個熱水箱,用熱泵供熱。冷水當時設計的是市政供水,用調節閥調節水壓。可是我們這里有個老工程師提出屋頂也要設冷水箱。由市政水供到冷水箱再由冷水箱供水,他的理由是保證水壓平衡。可是我已經設調節閥了。各位你們看看有沒有設冷水箱的必要啊?~~~~~~~~~謝謝

  • 冷卻塔補水箱容積確定??

    冷卻塔補水箱容積應該怎么取?是不是按規范冷卻塔補水量的2%~3%,然后乘以使用小時(比如8小時),再取30%,這樣補水箱很大,比較浪費。還是直接取1小時的補水量作為容積??

  • 自打井,進水箱的管子上,設什么閥

    自己井,給高層和消防水池供水。我設了變頻供水設備+水箱,請問從井里出來的水,進水箱和水池,進水管用什么閥?若只給低位水箱供水,規范上說不能設水力控制閥,用液位計與深井泵聯動。那我進水箱的管子上,只設止回閥和閘閥即可,這樣理解對嗎?

  • 請教關于補水箱重力補水問題

    補水箱一般接在循環水泵的進口處,水泵進口壓力一般為1公斤,補水箱通常為高于系統1.5m,我想問就靠這1.5m的高度差就能補進水嗎?水泵進口可是有1公斤的壓力呢!

  • 屋頂熱水箱設置高度的問題

    熱水開式系統,設置高位熱水箱,水箱的設置高度:給排水設計手冊第二冊底586頁說,比最高淋浴器的閥門高3.0-4.5m。但給排水規范上淋浴器最低工作壓力為0.05-0.1MPa,到底參考哪個?差個1、2米對民建來說,不少啊。還有最高淋浴器的閥門指的是什么,淋噴頭高度還是什么?

  • 關于太陽能集熱水箱的疑問

    近來突然發現,關于太陽能集熱水箱的若干疑問,想查詢圖集,但是圖集上只有相關的冷水部分的水箱,關于太陽能集熱水箱的詳細資料不知該依據神馬?

  • 大氣式鍋爐的補水箱作用

    排除大氣式鍋爐不談,如果是閉式水的補水箱的話,就是用來裝冷卻爐循泵換熱器冷卻水的。 補水箱顧名思義,其基本作用是拿來儲備水的。例如,冷態啟動時,凝汽器水箱前的化學補水箱,水位要到2000mm后才能向凝汽器水箱補水。這時的水箱明顯就有一個維持一定水位的作用! 目前很多單位的大氣式鍋爐冷卻水端板或冷凍水端板處都沒有安裝快速排污閥,部分單位還用封堵塞住了這些排污口。其實這種做法是很錯誤的,易使鍋爐機內積泥積雜質,影響熱交換效率,還導致冷凝器一年一度的定期清洗。正確的作法是安裝快速排污閥并每周從冷凝器出水口側按“三開、三關法”排污2~3次,對冷凍水系統應每周按此法排污一次。 由于大氣式鍋爐燃料消耗量增大,爐膛容積熱負荷相應增大,爐內及爐膛出口煙氣溫度均升高,會導致過熱蒸汽溫度、過熱器、再熱器管壁溫度均升高,故必須嚴格監視與調整,盡量不使期超溫。對于燃煤爐,由于爐膛容積熱負荷的增大,使爐內結渣的可能性增大。 大氣式鍋爐蒸發系統內工質流速升高,流動阻力增大,對水循環不利。為此,應特別注意監視水循環較差的部位。 過熱器內工質流量增大,流動阻

  • 求教自用水箱停開泵控制

    現狀:家用水箱一個,在樓頂. 用水泵從井中抽水到水箱,等水箱水用完后,再用水泵抽水如此循環.問題:每次抽水,由于時間把握不夠,打開電閘后,很難在抽水10分鐘后去關了它,每次都是水箱的溢流出來才去關水泵.造成水,電的浪費. 求一措施, 讓水箱的水抽滿后水泵自動斷電.且斷電后,水不能倒流回水泵我的設想: 用一個控電的裝置,其功能是:在通電10分鐘(10分鐘為水箱充滿水的時間)后就斷開,這樣也就是每次把電站閘打開之后,就不用管了,靠這個裝置讓它斷電.且在水泵的后面裝上一止回閥.防止水泵停水后,水箱水倒流回水泵進入水井.請大家說一下對上述設想的看法,及可行性.另:請問家用的小水泵,是不是也要"閉閘啟動"?,開電時,先開水泵電源,再開水閘.在關電時,先關泵上的水閘,再關水泵電源?

點擊加載更多

純水箱

純水箱專題,為您提供純水箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與純水箱 相關的專業交流討論,更多純水箱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

室外水箱

沖壓水箱

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 潜江市| 颍上县| 顺平县| 苗栗县| 体育| 上栗县| 鹰潭市| 嘉禾县| 香格里拉县| 紫金县| 泾阳县| 旬邑县| 长宁区| 涪陵区| 沂水县| 鹤壁市| 黄石市| 澎湖县| 迭部县| 孝昌县| 靖江市| 科技| 乐至县| 德惠市| 永胜县| 峨边| 马山县| 石渠县| 淳化县| 玛纳斯县| 凤山县| 秦安县| 朝阳市| 五河县| 湘潭市| 姚安县| 松滋市| 洛川县| 习水县| 温州市| 中江县|