  • 求鋼制水箱、水罐的CAD圖紙

    最近小弟要兩套溶藥設備(PAM,PAC)的加工圖,哪位好心人能給個水箱或者加藥罐的設備圖啊,CAD文件的,我好參考參考,這里千恩萬謝了!!!

  • 求鋼制水箱的相關圖紙資料

    單位增加消防用高位水箱(水塔),50m3,鋼板焊接,距地20m,誰有這方面的相關設計圖紙(基礎及水箱主體),請高手指點,

  • 300方鋼制水箱(非標)做法施工圖

    圖紙簡介: 本圖紙為300方非標鋼制水箱,長12米,寬7.25米,高3.75米。各構件之間均采用滿焊,所有外露鐵件均需防腐,鋼制水箱平臺用C15混凝土澆筑。圖紙內容主要包括:鋼制水箱金結施工圖及鋼制水箱工藝布置圖。 投稿網友: 野菜 上傳時間:

  • 淋浴用水使用的鋼制熱水箱怎么防腐?

    淋浴用水使用的鋼制熱水箱怎么防腐?用什么防腐材料進行防腐才能滿足不影響水質,不對人身有傷害,又能做到不腐蝕(防腐效果教好)?用什么材料?

  • 各種材料水箱的做法和價格對比

    大俠們,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS襯聚脲,CS刷環氧,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,價格是怎樣的呢?急,謝謝!

  • 關于高位水箱的問題求教

    如題, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點?那個更好? 請大俠指點下~

  • 關于高位水箱的設置問題

    我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,在頂層之上設置高位水箱。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,也不符合規范。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟;湊合著用吧,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路!!謝了!!

  • 水箱的壁厚該怎么確定啊?

    水箱的壁厚該怎么確定啊?

    水箱的壁厚該怎么確定啊?水箱的壁厚有時候很不好確定,有那位知道具體的確定方法,萬分感激!!!

  • 請問如何定這個水箱的容積?

    一個高中學校位于河邊,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口。請問如何定這個水箱的容積?

  • 求助關于屋頂水箱的計算

    集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,限時供水,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎?謝謝各位師兄師姐指點迷經!

  • 高位水箱的問題~~~~~謝謝

    某廠房在3樓地面設高位水箱,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力。如果設增壓穩壓設備了,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了。

  • 請教:關于屋頂水箱的計算

    一個綜合樓六層,一~三層市政管網,四~六層屋頂水箱。 4、5、6層是車間,每層都有兩個廁所,三層共有14個自閉大便器,壁掛小便器9個,洗手盆6個,污水盆5個,當量總數98。 我按當量數計算秒流量,取用水時間12h,共需128m3的水,水箱水量取總用水量的20%,約25.6m3,但單位人都說太大了。 究竟怎么個算法啊?兄弟姐妹們指點一下

  • 請問如何估算水箱的容積?!

    請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,用水人數184,單位用水定額為120-200L/d,最高日用水量為22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少!?

  • 關于高位水箱的設置條件

    我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!

  • 關于屋頂水箱及增壓裝置

    多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝

  • 高位水箱和變頻給水哪個好

    原有高層,采用高位水箱給水。現要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,拿不定主意。請教各位,拿個主意。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,也十多年了,運行狀況尚可,可換可不換。)

  • 關于設置高位水箱的疑問

    《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,

  • 關于膨脹水箱的一些問題

    想問一下膨脹水箱的工作原理是什么?箱體內是什么?那它的定壓是怎樣實現的?它的膨脹管和循環管是怎么個接法。。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好。。。

  • 關于消防水池和水箱的計算

    高層有噴淋,是不是在求消防水箱的計算用量時,需要加上噴淋的,噴淋是不是設計流量*10分鐘?也就是說消防水箱的是10分鐘的噴淋和消火栓用水量,還有1類高層到底是36的還是18的水箱,我在規范上看到是超過18還按照18的,但我聽同學說一類高層用過36的,具體怎么回事,求大神解釋

  • 關于排水箱涵的設計問題

    目前有一條小河穿過一個地塊,為了能很好的利用該地塊,需對小河進行改道(采用鋼筋砼排水箱涵的形式)處理,自己沒做過排水箱涵,在這里求助給位大神做好該排水箱涵需要些什么資料,怎么確定該箱涵的尺寸(現狀有一箱涵BXH=5m*2m可利用),需要出些什么圖,我自己先列了一下需要的資料:1、小河的水文資料,小河的流量。2、匯水面積。3、改道后設計箱涵終點的河道標高。4 在這里先謝謝給位大神了!!!

點擊加載更多

鋼制水箱

鋼制水箱專題,為您提供鋼制水箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼制水箱 相關的專業交流討論,更多鋼制水箱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

加熱水箱

雙層水箱

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 锡林郭勒盟| 平遥县| 六安市| 普定县| 岑巩县| 珲春市| 时尚| 尚义县| 溆浦县| 灵丘县| 井研县| 杭锦后旗| 蕲春县| 烟台市| 象州县| 中江县| 女性| 湘阴县| 彰武县| 蒙自县| 五常市| 桐梓县| 嘉祥县| 富平县| 广昌县| 嘉义市| 肃宁县| 乐清市| 榕江县| 伊宁市| 安新县| 郓城县| 安福县| 云浮市| 丰都县| 龙南县| 陕西省| 江油市| 扎鲁特旗| 吴忠市| 永修县|