国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于生活給水水箱(低位)容積的請教!

    各位同行好,現手頭有個問題請教大家:建筑給排水設計規范中說到,低位生活水箱的有效容積的計算,當資料不足時,宜按最高日用水量的20%-25%確定.我手頭這個小區的住宅,給水:低區(市政水)供3層以下,中區供4-11層,高區供12-20層,這小區有中水,低區供10層以下,高區供11-20層,熱水采用集中熱水系統,分區同給水系統,給水和中水均采用變頻泵組加低位水箱加壓供水,請問,給水和中水各豎向分區的水箱容積如何確定?是要算出各分區對應的最高日用水量,再乘以20%-25%嗎?用水定額怎么取比較合適?

  • 給水水箱電磁閥問題,求教啊

    小弟剛畢業給排水技術員,遇到一難題,求大神指教。項目是小區給排水,生活泵房兩個水箱,兩組電磁閥控制吸水,電磁閥有高中低三個探頭,置于水箱里,理論上水箱水位在低探頭和中探頭之間電磁閥開啟吸水,水位到達高探頭時電磁閥關閉停止吸水,把三個探頭拿在手里測試時是正常的,但放在水箱里時就會出問題。水位在中、低探頭之間吸水沒問題,但到達中探頭電磁閥就會停止工作,求教這是為什么啊?

  • 高位水箱和變頻給水哪個好

    原有高層,采用高位水箱給水。現要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,拿不定主意。請教各位,拿個主意。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,也十多年了,運行狀況尚可,可換可不換。)

  • 生活給水水箱什么時候不用設置浮球閥?

    我這邊拿到了一份圖紙,原先是有浮球閥的,在設計圖中的進水管上有電動閘閥。其他附件還有水位控制器,水位傳感器,但是在修改通知單中寫著:不符合相關專業規范規定的問題,取消了浮球閥。請問這是什么原理呀,我是新人,所以就來請教各位師兄師姐們,麻煩大家啦

  • 商業建筑生活給水水箱設置及供水方式探討

    當前不管是住宅樓還是其他公共建筑的生活供水,比較普遍的做法是采用底層設置不銹鋼水箱加變頻水泵的方式進行供水,這個方式往往導致變頻水泵頻繁起停,造成水泵設備等故障率升高、同時造成管網壓力波動。那能不能采用普通水泵加屋頂水箱的方式,在屋頂設置一定容量的水箱,通過液位控制連接地下室水泵在低水位時啟動抽水,在水箱高水位時通過高差直接給樓層供水。特別是一些平時用水量不大的商場建筑物,應該是一種比較好的選擇。請大家說說工程實踐中對這個的體會或見解。

  • 新手請教~酒店給水水箱問題 請大大們解答

    普通的賓館 或快捷酒店類 建筑 需要設置貯存多少的生活用水?按照規范上說按照最高用水量的20%-25%設置,酒店類項目是否需要增大水池體積?要頂到48h的用水量么?是否有設計規范可查詢。。{:1_105:} 謝謝大家了

  • 生活給水水箱的進水管和溢流管的高度怎么定?

    在一工程中,生活給水水箱溢流管比進水管高出30cm,然后北京一專家來檢查,說這嚴重違反了強制性條文,應該是進水管比溢流管高,后查強制性條文里面確實有一條如下:《建筑給水排水設計規范》2.2.3生活飲用水不得因回流而被污染,設計時應符合下列要求:一、給水管配水出口不得被任何液體或雜質所淹沒。二、給水管配水出口高出用水設備溢流水位的最小空氣間隙,不得小于配水出口處給水管管徑的2.5倍。三、特殊器具和生產用水設備不可能設置最小空氣間隙時,應設置防污隔斷器或采取其他有效的隔斷措施。請大家給個意見!

  • 為什么消防水箱比自來水給水水箱要大?

    我到我們宿舍樓頂看了,發現有兩個水箱,聽說消防的要比給水的大,然而自來水水箱只有一立方大,而消防的卻有十多方,不明,請各位賜教,謝謝

  • 建筑給水水量的計算依據

    究竟哪些依據最大設計秒流量,哪些依據最大小時用水量,好象有不同的說法.CECS57:94中講3000人以下的組團用秒流量,是這樣嗎.好象好多建筑的進戶管是用時流量算的.究竟權威的做法是什么呢?

  • 給水水箱在一樓,水泵可以放在地下一樓嗎?

    給水水箱在一樓,水泵可以放在地下一樓嗎?

    1 給水水箱在一樓,水泵可以放在地下一樓嗎?麻煩詳細說明一下。2 請問一下這個計算中 為什么要減去后一項呢?

  • 生活給水水箱計算公式不明白原理,請高人指點

    生活給水水箱計算公式V=(Q-Qb)T+QbTb (m3) Q--設計秒流量(m3/h)Qb--水泵的出水量(m3/h)T--設計秒流量的持續時間(h),在無資料時可按0.5h計算Tb--水泵最短運行時間(h),在無資料時可按0.25h計算不大明白它的原理,總覺得后面的加項多余,請高手指點迷經!

  • 關于生活用水水箱的選用

    請教各位大俠一個問題:現在正在做一個酒店,地下三層,上部16層,地下一層到地上三層為商場,算出最高日生活用水量為345.82立方米(都是按照最大用水定額算出來的),最大時用水量為52.85立方米。按照規范規定:貯水池(箱)的有效容積應按進量與用水量變化曲線經計算確定;當資料不足時,宜按最高日用水量的20%~50%確定。如果按照20%~50%確定我的水箱就要選用70~173立方米容積的水箱了,請問這樣選出來的是否太大了?這樣選正確嗎?(水箱設在負三層)。先謝謝各位拉!!!

  • 消防給水及消火栓給水規范與高位水箱

    新消規把標準提高之后,好像是現在高位水箱必須做了,最少都18立方。一般情況下都需要設立增壓設備才能滿足最不利消火栓的栓口動壓,現在搞消防設計,甲方對此表示非常不滿啊!!!有沒有辦法能不設消防水箱,當然除了常高壓的消防給水系統之外。

  • 建筑給水水質防治措施的介紹

    最新修編的《建筑給水排水設計規范GB50015-2003》(2009)第3.2.1條規定“生活給水系統的水質,應符合現行的國家標準《生活飲用水衛生標準》GB5749和行業標準《城市供水水質標準》CJ/206的要求,即應保障供水終端的水質滿足標準要求,嚴防在給水系統中的水質污染發生。 針對規范要求,主要觀點如下: 1、管道材料 給水系統采用的管材管件及給水管道上使用閥門材質應滿足:壓力等級及耐腐蝕要求,特別規定鑄鐵管應有襯里、鋼管應經過可靠防腐處理且內壁防腐材料應符合衛生標準。 2、儲存設備 調節水池應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本體結構作為水池(箱)的壁板

  • 關于給水水壓的問題,能否講一下如何設計?

    如果給水到水箱里,最不利供水點P1是不是按照水箱進水管高度來計算,然后就不用加工作水頭P4了。只要保證水箱到頂層用戶有一定高差來提供工作水頭就好吧? 是這樣嗎? 網上沒找到例題,能否講一下設計給水系統的方式?

  • 如何保證熱水水箱內的溫度?

    有一項目,150個噴頭(學校學生集中使用),采用汽水快速熱交換,60度水進入水箱,在水箱內進行冷熱水混合到40度,再單管供到浴室,如何保證水箱內的溫度?在此先謝了!

  • 高層變頻給水水表自轉問題!

    本人再工作中碰到這么個新問題,特提出討論。高層、小高層(12層以下)住宅采用變頻加壓給水,水表前沒有設置止回閥后,再小區住戶入主率小的情況下,即使不用水的時候水表會產生自轉偏移,可是從理論上將既會正轉也會反轉,為什么正轉的多?(本人認為引起的原因一是管道內有氣體、二是變頻給水管道的壓力引起的)請各路大蝦支招,有什么好辦法?(除了加止回閥外的措施)

  • 如果給水水源水質較好,考慮用什么工藝??

    水源是千島湖水庫的水規模5000噸/天水質外觀清澈透明,測量如下:PH值 8.85高錳酸鹽指數 2.16硬度 42.04氟化物 0.12硝酸鹽氮 0.84氨氮 0.04砷 <0.007六價格 <0.004總汞(Ug/l) <0.05總鎘(Ug/l) 0.06總鉛(Ug/l) 0.5細菌總數(個/l) 17000總大腸桿菌(個/l) 500糞大腸菌群(個/l) 500初步考慮工藝:取水泵房(進水管道加藥)---->斜管沉淀池---->無閥濾池---->加氯----->泵房---->高位清水池想請教一下高手,這個水質是否有必要設斜管沉淀池,還有混凝劑選哪一種比較好,謝謝了!!^_^

點擊加載更多

給水水箱

給水水箱專題,為您提供給水水箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給水水箱 相關的專業交流討論,更多給水水箱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

采暖水箱

長方形水箱

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 陵水| 黑龙江省| 修文县| 历史| 神木县| 华坪县| 蚌埠市| 五峰| 屏东市| 乾安县| 文水县| 体育| 建平县| 平谷区| 平定县| 白朗县| 临朐县| 兴国县| 南投市| 仪陇县| 林西县| 上高县| 夹江县| 西和县| 左云县| 岱山县| 新建县| 顺昌县| 垫江县| 荥阳市| 滨海县| 景德镇市| 永福县| 庆安县| 出国| 成都市| 英超| 湘乡市| 荃湾区| 隆子县| 渝中区|