017_室內燃氣管道安裝工藝技術交底
室內燃氣管道安裝工藝標準 GY117-1998————————————————————需要的朋友自己下,別忘頂!
室內給水管道安裝工藝標準.doc
室內消火栓系統管道安裝工藝標準
圖紙簡介: 室內燃氣大樣圖,圖紙包括:戶內燃氣灶安裝立面、大樣圖,燃氣管道穿墻做法大樣圖,支架等零件圖,表托架制作圖等,可供參考。 投稿網友: hbwhgyx 上傳時間: 2014-07-23
制冷管道安裝工藝標準.pdf
室內消防管道及設備安裝工藝標準
室內消火栓系統管道安裝工藝標準p.pdf
我是剛踏進這個行業的新手,現在主要是做供小區的液化石油氣,哪位高人能詳細的說一下染氣管道安裝的一些實用性技巧,實際安裝過程中應該注意的問題,還有就是安裝現場可能出現的一些問題及應對方法!
室內塑料排水管道安裝工藝標準.pdf
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
一、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管道,應采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫、配電室、變電室、電纜溝、煙道和進風道等地方。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室。當燃氣水平管道穿過臥室、浴室或地下室時,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,必須按規定方向安裝。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻、窗和門。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建筑物和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,必須除去坡口表面的氧化皮,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆、污垢、鐵銹、毛刺等清掃干凈。 (3)通常采用對口器固定、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊。 (5)對口完成后應立即進行定位焊。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,對好的口必須當天焊完。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級。
室內消火栓系統管道安裝工藝.rar
本章適用于民用及一般工業建筑的室內鑄鐵排水管道安裝。
室內燃氣管道安裝工藝標準
室內燃氣管道安裝工藝標準專題,為您提供室內燃氣管道安裝工藝標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內燃氣管道安裝工藝標準 相關的專業交流討論,更多室內燃氣管道安裝工藝標準相關內容請訪問