圖紙簡介: 此圖包含燃氣鍋爐連接管的系統圖及水冷螺桿機系統圖和換熱站的圖紙。及其系統整合。 投稿網友: yihuailong 上傳時間: 2013-02-25
節能對于燃油燃氣鍋爐來說非常重要,這關乎到企業對鍋爐投入的運行成本是多少。以下一些能夠讓燃油燃氣鍋爐更節能的技術措施,供大家參考和應用。 1、加強對低效鍋爐的技術改造。 由于我國經濟基礎有限,不能將所有比較陳舊的鍋爐都更新。對于未被列入更新范圍,但效率不高有較多缺陷的鍋爐應加強技術改造。對工業鍋爐的技術改造,應盡量達到一改多效的目的,就是既要提高熱效率節約燃料,又要提高出力、減輕污染,實現文明生產,同時還要能適應燃用劣質煤。 2、鍋爐應充分使用變頻調速技術。 鍋爐水泵與風機的選型時,都在額定負荷上考慮一定裕量,所以,實際上鍋爐運行時,風機和水泵的流量都小于設備的額定流量,都需進行調節。過去調節都是靠節流調節,即關小進出口節流閥或擋板的開度,使流量減少了,但電機功率沒有明顯地減少。供熱信息網了解到變頻調速是通過變頻器使電機轉速降低,而使電
醫院、賓館、辦公樓等公共建筑如何選用鍋爐既安全又節能?煤改氣鍋爐如何選型最合理、達到最佳的節能效果?本文是作者多年實踐經驗,經過數百個新建、改造工程驗證得出的選型思路,實現燃氣鍋爐安全節能選型,供大家參考。一、公共建筑供熱特點分析
在經濟又好又快發展的帶動下,環境問題逐漸被重視,節能、環保成為發展主題。傳統燃煤鍋爐消耗大量煤炭,煤炭是不可再生能源,地球上儲量有限,節約能源關系到子孫后代的生存。傳統燃煤鍋爐在使用過程中會釋放大量二氧化碳、二氧化硫等有害氣體,能形成酸雨和大氣污染,會造成全球氣候災難性的變化。而且鍋爐屬于壓力容器需要嚴格的審批手續,工作時操作不當還有爆炸的危險。人們常常會在新聞里看到某某工廠鍋爐爆炸幾死幾傷的事故。誰也不想天天守著一個不定時的炸彈來過日子。而且很多鍋爐、熱泵都存在以下三大弊端:1、鍋爐排煙熱能損失天然氣的成分中絕大部分為烴,燃燒后產生大量的水并氣化為水蒸氣(約占煙氣總容積的20%),隨煙氣排放到大氣中。因此,燃氣鍋爐的排煙溫度設計在120℃以上,使煙氣中的水蒸氣處于過熱狀態排出煙道,同時也將一部分熱量排到空氣中,這部分熱量約占天氣總熱量的15%左右(包括顯熱和潛熱)。不但浪費了能源,也排出了大量的CO2、NOX等有害氣體,加劇了
本帖最后由 dayingtao 于 2014-8-19 09:50 編輯 一個小學,建筑面積2300平米,地暖采暖,供回水45/35度,熱負荷120kw,鍋爐房集中供暖,如何根據熱負荷選擇燃氣鍋爐型號,尺寸
一、燃油的燃燒特點 燃油是一種液體燃料,它的沸點總是低于著火點,所以燃油的燃燒總是在氣態下進行的。燃油經霧化后的油粒噴進爐膛以后,被蒸汽鍋爐內高溫煙氣所加熱,進行氣化,氣化后的油氣和周圍空氣中的氧相遇,形成火焰。燃燒產生的熱量有一部分傳給油粒,使油粒不斷氣化和燃燒,直到燃燼。油粒直徑越小,油粒的燃燒愈快。同樣,油粒燃燒所需的氧能及時地供給,油粒的燃燒也愈快。因此要強化油的燃燒必須做到以下幾點:1、提高霧化質量,減小油粒直徑;2、增大空氣與油粒的相對速度;3、合理配風。二、燃氣的燃燒特點 燃用發熱量高的燃氣,空氣用量大,要使燃氣能充分燃燒,需要 大量的空氣與之混合。燃氣的燃燒過程沒有燃油的霧化過程與氣化過程。燃氣與空氣的混合方式,對燃燒的強度、火焰長度和火焰溫度都有很大的影響。根據混合方式不同,燃氣的燃燒方法可分為三種:1、擴散燃燒 此種燃燒方法即不預先混合,而是在燃氣噴嘴口相互擴散,并燃燒。其優點燃燒穩定,燃具結構簡單,但火焰較長,易產生不完全燃燒,使受熱面積碳化。2、預混部分空氣燃燒
費用因素:主要是初投資費用和運行費用 初投資費用1.燃氣鍋爐構置費,沈陽市冬季采暖設施絕大多數為燃煤鍋爐。現階段對燃煤鍋爐本體進行改造的技術手段還不成熟,故只有將燃煤鍋爐更換為燃氣鍋爐。此項費用足以令大的燃煤鍋爐房望而卻步。
一個北京的項目,小型辦公樓,總熱負荷為120kW,選擇什么樣的燃氣鍋爐合適?需要整套鍋爐系統嗎?這種容量的鍋爐,有沒有類似壁掛爐一樣的簡單設備呢?
想選一臺1.05MW常壓燃氣鍋爐,看了鍋爐樣本,有立式,臥式和方型的。立式最大熱負荷是0.7MW,那臥式和方形的選用有什么區別呢?剛開始學習暖通,請多多指教!
鍋爐是博士精英,雖然夏天已經選擇了夏季模式,但還是會隔幾天就發現鍋爐顯示采暖溫度在50度左右--似乎多數是在啟用生活熱水之后,同時鍋爐嘩嘩的響,似乎是防凍功能啟動? 請教了!
燃油燃氣鍋爐運行與管理
大家好,關于燃氣鍋爐如何節能已經是廣大廠家、經銷商和業主最關心的問題。產品越節能那產品的信譽度也就越高。可在使用過程中怎樣才能實現節能呢。。大家不妨都來討論下。交流下意見。:lol
燃氣鍋爐高溫排煙余熱回收節能1、燃氣鍋爐排煙余熱回收現狀 目前,燃氣鍋爐的排煙溫度一般在200℃左右,排煙熱損失約為10%左右。燃氣鍋爐排煙余熱回收一般的方式為:高溫除氧水——節能器(壓力容器)——鍋爐。一般情況下,這種回收方式存在如下弊端。 1.1由于高溫除氧水溫度高達104℃,流經節能器回收高溫煙氣后,鍋爐排煙溫度不可能低于104℃的進水溫度,往往排煙溫度還很高(一般都在150左右,甚至更高),節能效果大大降低; 1.2為防止節能器露點腐蝕,往往設有旁通煙道。鍋爐系統停運,再次開啟運行鍋爐之初,鍋爐不需要進水(即使進水,鍋爐除氧器給水溫度達到104℃需要一定過程,節能器很容易結露),高溫煙氣不經過回收,通過旁通煙道直接排放,否則,煙氣低于露點溫度,省煤器換熱管表面會結露,產生冷凝水,節能器煙氣側易發生酸性腐蝕,給水側發生氧腐蝕;冷凝水也往往無法實現正常排放; 1.3鍋爐排煙溫度無法精確控制。鍋爐排煙溫度的高低受制于鍋爐進水量和進水溫度,排煙溫度往往隨著鍋爐負荷的變化而波動,一般是鍋爐負荷越大,鍋爐排煙溫度越高; 1.4經節
這個題我理解為發生火災為氣體火災,嚴重等級。我同事理解固體火災,所以選泡沫滅火。分歧為燃氣鍋爐著火是氣體火災還是固體火災?
圖紙簡介: 整套燃油燃氣鍋爐PLC\變頻自動化控制原理圖。含控制系統圖(弱電部分)、車間熱水計量系統圖、電控柜電纜外部連接圖(強電部分)、電控柜系統圖、電纜敷設平面圖、PI系統圖、UPS配電系統圖. 投稿網友: tanyianzhuang123 上傳時間:
燃氣鍋爐,水平150米,然后垂直100米,這種的保溫厚度怎么計算因為保溫厚度,決定了溫度降低,煙道最后的排氣溫度必須大于一定溫度,要不會冷凝。高手們有沒有遇到過這種情況
請問燃氣鍋爐房的局部照明需要注意些什么?如何選擇局部照明的燈具?如何在鍋爐本體附近布線
鍋爐房設計規范GB 50041-2008,4.1.3條規定“當鍋爐房和其他建筑物相鄰或設置在內部時,嚴禁設置在人員密集場所和重要部門的上一層、下一層、貼鄰位置以及主要通道、疏散口的兩旁,并應設置在首層或地下一層靠建筑物外墻部位。”
圖紙簡介: 常壓燃氣鍋爐采暖全套圖紙。要素齊全,包含說明,系統,平面,大樣圖,小而精的一套圖紙,非常適合新手學習。 投稿網友: ceecaiying 上傳時間: 2014-05-23
圖紙簡介: 10萬采暖面積,5.6Mw承壓鍋爐房設計,設計說明,原理圖,剖面圖,管線平面圖,基礎圖設計。 補充說明:鍋爐房設計2臺2.8MW燃氣熱水鍋爐提供校區熱負荷,型號為WNS2.8-1.0-95/70-Q,阻力損失按12m考慮;熱水循環泵2臺,一用一備;軟水箱設計公稱容積12m,采用玻璃鋼水箱。 投稿網友: wfl007