通過地熱供至各用戶,各用戶立管循環的水要回到哪里去?去一個已作成的小區,他們那循環水直接回到熱水箱。再通過加壓泵送至各用戶。這樣循環的話,水的溫度很難保證。另外國家有文件,好像回水要回灌。現在關于地熱沒有什么規范和書籍參考。希望同行指點指點。
土暖氣帶地暖最好不要這樣裝。安地暖就夠了。
收錄于話題 城市熱力管網的布置應在城市規劃的指導下,考慮熱負荷分布,熱源位置,與各種地上、地下管道及構筑物、園林綠地的關系和水文、地質條件等多種因素,經技術經濟比較確定。熱力管網管道選線時宜避開土質松軟地區、地震斷裂帶、滑坡危險地帶以及高地下水位區等不利地段。 熱力管網管道可以和自來水管道、電壓10KV以下的電力電纜、通訊線路、壓縮空氣管道、壓力排水管道和重油管道一起敷設在綜合管溝內。但熱力管道應高于自來水管道和重油管
1范圍 本工藝標準適用于民用建筑群(小區)飽和蒸汽壓力不大于0.8MPa,熱水溫度不超過150℃的室外采暖及生活熱水供應管道(包括直埋、地溝或架空管道)安裝工程。 2施工準備 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素鋼管、無縫鋼管、鍍鋅碳素鋼管應有產品合格證,管材不得彎曲、銹蝕、無飛刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2管件符合現行標準,有出廠合格證、無偏扣、亂扣、方扣、斷絲和角度不準等缺陷。 2.1.3各類閥門有出廠合格證,規格、型號、強度和嚴密性試驗符合設計要求。絲扣無損傷,鑄造無毛刺、無裂紋,開關靈活嚴密,手輪無損傷。 2.1.4附屬裝置:減壓器、疏水器、過濾器、補償器、法蘭等應符合設計要求應有產品合格證及說明書。 2.1.5型鋼、圓鋼、管卡、螺栓、螺母、油、麻、墊、電氣焊條等符合設計要求。 2.2主要機具: 2.2.1機具:砂輪鋸、套絲機、臺鉆、電焊機、煨彎器等。 2.2.2工具:
如果室外直埋供熱管道需要進行熱補償(設置補償器)的話,如何計算過渡段的長度,是按彈性分析法還是彈塑性分析法?就是不知道這2種方法的使用范圍是什么?
誰有污水處理廠管道安裝施工工序驗收表格,急用啊,哪位幫助一下?!!謝謝了
有一工程采暖采用散熱器,甲方為了門廳裝修,門廳局部采用地熱＼材采用外徑?5PERT管,請教各位大俠,有這種管徑的地熱管和分索嗎？施工方法是否和外?0的一樣?
地?zé)峁┡驗橛泻芏鄡?yōu)勢所以被現代建筑廣泛采用。然而地熱管使?到5年之后,管內壁掛垢和存積物的形成,就會導致水流量不足,散熱不夠,嚴重影響供暖效果。有統計資料表明使用一年左右的地熱管在管內壁掛垢1mm,就會導致供暖溫度下降5度。所以地熱管使?-5年就應該進行科學的清洗保養,否則就容易造成管路堵塞無法供暖。 地熱管的清洗是地扭程售后?wù)的主要內容,他所牽涉的是面廣\量大\普遍性經常性\千家萬戶.全自動的地熱清洗方?是地熱管清洗的一場革命. 全自動地熱管清洗機是利用物理氣壓脈沖原理,高速射流、可控脈沖所形成的物理波,對管內壁的掛垢和管內的存積物進行沖擊和微波震動,并逐層剝落快速排出管外。 清洗技術特點是: 1、不用解管,用連接管與分水器連接即可工作。 2、不用任何藥劑,對管及系統部件無任何腐蝕,排放無污染。 3、不堵塞,適用于各種復雜管網系統的清洗。 4、小型輕便,操作簡單,高速快速。 5、清洗質量檢驗方法簡單。可以觀察清洗排污效果,也可以在清洗前后解管對比,一目了然。 用該設備清洗100平方米
請教:以前一直做地熱都是根據熱負荷算管間距,然后在查表確定管長度。但是今天一個同行和我說是先確定管長度,然后在根據長度,確定管間距。這把我弄糊涂了,請各位高手幫忙解答下啊?謝謝。
現有一有梁車庫,頂梁下有送風(補風)、排風(排煙)管道,還有消防、噴淋管道(噴淋上噴)、給水管道,請問這些管道按什么順序施工呢?從上至下是不是先噴淋管道,然后是送風、排風管道(送排風管道為一標高),最后是消防、給水管道呢?最后是電氣橋架。還忘高手指點!!!
如題,用戶已入住一年,發現一環地熱管有耤,在保修范圍內,開發商解決方案是漏點用地暖專用接頭接一下,用戶擔心這么處理不能根本解決問題,會不會此處再漏,影不影響管子使用壽命,接頭內徑會不會變小容易阻塞等,希望能整根更換,請問有沒有實際接觸過地熱施工或者遇到過類似問題的人士給予一定的建議,實際施工中通常都是如何做的,另接頭能挺幾年,是否會成為以后的隱患,謝謝!
供熱管線直埋供熱管道施工方案在本標段中部分供熱管線穿越現有的市政道路,采用直埋敷設的形式(穿越夏港大道段采用頂管法施工)。直埋管道施工先施工一段外套管,然后在套管中安裝供熱管道。施工工藝:施工準備-管坑開挖-墊層施工-套管施工-供熱管道防腐保溫、安裝-補償器安裝-水壓試驗-防腐保溫修補-管坑回填-路面修復。其中施工準備、供熱管道安裝、補償器安裝、水壓試驗、防腐保溫、路面修復等工序跟架空管道施工工序施工方法相同,在此不在贅述,具體施工方法和技術措施參見架空管道施工部分內容。在這里主要敘述直埋管段管坑開挖、墊層施工和套管施工方法和技術措施。一、直埋管段基坑開挖根據設計圖紙,本工程直埋管段主要有燁聯西輔道DN300(管頂埋深-1.5m)、筆崗村路口DN300(管頂埋深-0.8m)及亞洲汽水廠DN300(管頂埋深-1.5m)段。(一)、基坑開挖采用挖掘機挖土,人工配合的方式進行。(二)、基坑開挖支護根據工程地質資料及現場的情況,基坑開挖深度較淺,采用4m鋼板樁密支支護的方式進行基坑開挖(詳見附圖4《基坑開挖支護圖》
目 錄 1 第一章 編制依據 3 第二章 工程概況和工程特點 3 第一節 工程概況 3 第二節 工程特點 4 第三章工程范圍和現行標準 5 第一節合同范圍 5 第二節工程量 5 第三節現行標準 8 第四章 施工組織機構與人員配置 15 第一節 施工組織機構 16 第二節 人員配備計劃 16 第五章 施工綜合進度 17 第一節 編制說明 17 第二節 施工進度計劃 17 第三節 技術準備計劃 18 第四節主要施工機具設備配置及進場計劃 19 第五節主要工程材料的供應計劃 21 第六節主要工程設備進場計劃 21 第七節 工期保證措施 21 第六章 施工總平面布置 23 第一節 施工總平面布置的原則 23 第二節施工總平面布置圖 24 第三節臨時設施規劃 24 第七章主要施工技術方案和措施 25 第一節大型設備吊裝方案 25 第二節鍋爐安裝主要施工方案 32 第三節汽機安裝主要施工方案 41 第四節電氣安裝主要施工方案 69 第五節儀控安裝主要施工方案 89 第六節焊接施工及金屬檢測方案 110 第七節T91馬氏體耐熱鋼的焊接方案 138 第八節典型分系統調試方案 140 第九節保溫、防腐
請教大家一個問題:我現在遇到這個工程,衛生間是下沉的,300mm,甲方不要求把衛生間填平,留給以后入住的業主自己裝修時處理,但是圖紙設計的衛生間采暖是地熱形式Ｒ和臥室還是共用一回路,如何解決這個問題?說明一下,衛生間有單衛,也有雙衛的
《直埋規程》在求駐點的那個公式下邊有說明:當活動端彈性力與過渡段長度有關的時候,要用迭代的方法求活動端彈性力,我不懂如何迭代,希望廣大同行指教,先謝謝了
在施工中,總是遇上電纜預埋波紋管,郵電,電信,煤氣,智能化,給水,消防,雨污水等等管道打架!我認為有壓管要讓無壓管,根據標高深的先埋!大家說說:1/如果遇上打架部位,有那些處理方案!2/說說雨污水管道先埋存在的缺陷!3/到底應不應該雨污水先埋!
我想知道,在地熱鋪設的時候,我怎么來計算地鋪管的長度需要多少,怎么來計算,或是一平方大約多少管子呢~!請大哥大姐幫幫忙~!
最近遇到一個難題,非常頭疼.迫切非常以及極其很的想解決了解清楚它:望各個大蝦幫忙解決一下:小區有8棟樓屬于直埋水暖采暖.每個樓都有單元閥門,供小區8棟樓的主管路是DN200直埋管分兩支路,一個支路供3棟樓,為133管子,另一支路為159管子供5棟樓.現在查明的基本情況為:133管子閥門關閉159正常開啟后供暖系統補水正常.159關閉133管子閥門開啟后供暖系統補水出現異常波動(補水量大.系統正常損耗補水大約應該有每小時0.5方水,異常后每小時6方水).初步查明為133支路漏水.同時排除這一支路采暖用戶私自放水的可能.每棟樓有樓前閥門檢查井一個,且閥門有效.其它都是直埋管子.現在懷疑某一直埋管處焊接口或者別的地方腐蝕堿漏.現如何判定漏水點,或者幫忙分析是否還有別的原因.有請高手專家斑主板斧班子門有力的出力,沒力的出奇,捧個人氣場也行.謝謝:)___ps:有沒有一種測溫儀或者別的儀器,可以直接檢測直埋管道的漏點.再謝謝了---------------------------------------------謝謝就行了,這里不用"卑躬屈膝"的。-sh
截文01
地熱管道施?/p>
地熱管道施?zhuān)題,為您提供地熱管道施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地熱管道施?相關的專業交流討論,更多地熱管道施工相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度