城鎮供熱管網工程施工及驗收規范.chm格式的,不錯哦。
小區供熱管網要穿過渠道(防洪渠),渠道寬5米,深3米(相對正負零),暖氣管線埋深1.6米(相對正負零),怎么設計?渠道已改造為景觀,從渠道上走不美觀,只考慮埋地,從渠道下竄過。地點烏魯木齊,兩邊需要設井嗎?穿渠需要套管嗎?考慮維修嗎?埋深多少?暖氣管線4根,均為DN250。
現有一個18萬平米的居住小區,地勢高差較大,供暖分三大支路,支狀管網,最長支路為824米,我作了詳細的水利計算,其中小支路的資用壓頭大于壓損,這部分壓力利用普通閥門是否可以調節,是否應該利用水利平衡閥,還有樓前管處是否也需利用水力平衡閥,現在我們這兒的設計院還沒有用水利平衡閥、壓差調節閥的,但一些熱電廠好像在用。請教一下各位同行,現在小區是否已經普及應用這類閥門,如果不用如何進行調試?現在的供熱設計一般都是定流量系統吧,我是這樣做的,不知你們如何?
1、供熱管道的排水、放氣與疏水裝置 為了在需要時排除管道內的水,放出管道內聚集的空氣和排出蒸汽管道中的沿途凝水,供熱管道必須敷設一定的坡度,并配置相應的排水、放氣及疏水裝置。 如圖12-28所示,熱水和凝結水管道的低點處(包括分段閥門劃分的每個管段的低點處),應安裝排水裝置。排水裝置應保證一個排水段的排水時間不超過下面的規定:對于DN≤300mm的管道,排水時間為(2~3)h;對于DN350~500mm的管道,排水時間為(4~6)h;對于DN≥600mm的管道,排水時間為(5~7)h,規定排水時間主要是考慮在冬季出現事故時能迅速排水,縮短搶修時間,以免采暖系統和管路凍結。
供熱管網工程過路頂管施工方案
根據建設部建標[2002]84號文的要求,標準編制組在廣泛調查研究、認真總結實踐經驗并廣泛征求意見的基礎上,修訂了本規范。本規范的主要技術內容是:l總則;2工程測量;3土建工程及地下穿越工程;4焊接及檢驗;5管道安裝及檢驗;6熱力站、中繼泵站及通用組裝件安裝;7防腐和保溫工程;8試驗、清洗、試運行;9工程驗收。修訂的主要內容是:1將原規范的適用范圍擴大到二級管網工程;2增加了淺埋暗挖法施工及驗收的技術要求;3補充了直埋保溫管道的制作、施工、驗收要求;4修改了鋼管、管路附件及設備等供熱管網工程專用設施的質量及安裝要求;5對近十年來出現的新技術、新工藝納入了本規范,同時修改了不相適應的內容;6將《城市供熱管網工程質量檢驗評定標準》CJJ 38-90中的質量標準和允許偏差,納入本規范相關章節,工程質量驗收的方法編人本規范第9章。本規范由建設部負責管理和對強制性條文的解釋,由主編單位負責具體技術內容的解釋。
城市熱力網設計規范CJJ34-2002 關于管徑與基礎距離有個 下圖的表這個表是不是說:管徑小于dn250的管子與基礎間距是0.5m 管徑等于dn250的管子與基礎間距是2.5m 管徑等于dn300的管子與基礎間距是3.0m管徑大于dn300的管子與基礎間距是5.0m
包括基礎,支架,鋼結構[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2011-3-16 09:33 編輯 ]
我看到市政供熱管網關于伸縮器設置的疑問: 1、閥門井兩側設置補償器,為單向伸縮。 問什么要在閥井側設置呢?2、除上述,其余將補償器都設置在供水管道上,而回水管道上沒有設置。 還有設置的距離有的是100米設置,有的是200米設置。 問題:是不是供回水都應設置,距離怎么控制? 有沒有相關的規范規定及設置的原則?3、圖中關于注固定支座的設置表示的不明顯,沒看清楚。 是否需要設置固定支座, 原則是什么? 那些規范有規定?請高人幫我簡答簡答, 將感激不盡。 這些問題困擾我好長時間了。 問相關專業人員也沒有得到明確的答復,看了好多規范也沒有找到詳細的規定。 困惑?。。。。?/p>
我是北京補償器廠家,如果大家有補償器相關的問題,我可以給大家提供一點點參考!呵呵。如果各位同仁手上有供熱外線的工程{無論大小},讓小弟參與一下,雙方共贏。到時一定感謝哈!我Q:409198655 電話:13466732205 郵箱:[email protected]
1.供熱管道應力計算的任務 供熱管道應力計算的任務是計算供熱管道由內壓力、外部荷載和熱脹冷縮引起的力、力矩和應力,從而確定管道的結構尺寸,采取適當的補償措施,保證設計的供熱管道安全可靠并盡可能經濟合理。2.應力計算時需考慮的荷載⑴管道內的流體壓力(簡稱內壓力);⑵外載負荷:主要是管道的自重(管子、流體和保溫結構的重量)和風、雪載荷(對室外管道)。⑶由于供熱管道熱脹冷縮所產生的應力。3.應力分類一次應力--管道承受內壓力和持續外載產生的
由于版主的建議,我先上傳一份“室外供熱管網管道及配件安裝分項工程檢驗批質量驗收記錄”,大家看一下是否需要,由于可能涉及到侵權問題,其他的記錄資料請到我的網站留下您的郵箱索取,我將已贈送的方式發送給您!http://lihua.ikdiy.com
CJJ38-90 城市供熱管網工程質量檢驗評定標準
圖紙簡介: 供熱管網設計圖,圖紙內容包括圖紙目錄,設計說明,一次網平面布置圖,二次網平面布置圖,各個節點詳圖,以及保溫做法。 投稿網友: pk925444055 上傳時間: 2012-01-11 <
哈爾濱市地處北方高寒地區,全年供熱天數180天,采暖期較長,冬季供熱是居民關注的熱點問題,也是地方政府高度重視,全力推行的一項重點工程、民心工程。在供熱管網的技術管理上,如何適用最優的設計方案,搞好科學的上行調節,降低工程造價,是保證供熱質量的關鍵問題。就哈爾濱熱電供熱有限責任公司近年來的供熱實踐經驗,結合供熱管網的技術管理中應注意的幾個問題,淺談一下自己的看法:
我是學給排水的,新手上路做供熱,聽前輩門都有經驗估算,不知道怎么估算熱負荷,供熱管網的管徑,請前輩不吝賜教,不勝感激?。?!
剛剛看了,很好,分享一下,呵呵
8月1日,小編從呼和浩特市建委了解到,截止到目前,玉泉區、賽罕區部分供熱管網改造完工。 其中,玉泉區國升熱力公司已完成對二建家屬樓1—4號樓管網改造施工;坤泰熱力公司管網改造工程主管網已更換dn400管道160米;春龍供暖部所轄供熱區域的城鄉綜合樓、玉泉區公安分局家屬樓、玉泉公寓分戶控制改造在協調中;暖眾熱力公司電力15號樓室內管道更換中。 賽罕區沅泰熱力公司對內蒙古冶金研究院4棟樓及2棟辦公樓已更換dn150的管道400米;果果熱力公司對徐家沙梁村村民1號樓原有管道全部更換成dn125管道;龍源熱力公司對武警小區5棟樓和消防4棟樓的主管道更換現已全部完工;蒙發熱力公司對保險公司宿舍樓已更換熱力dn100管道100米,dn200管道200米;旭陽熱力公司賽罕區大華鍋爐房對公安小區1—5號樓正在實行分戶控制改造施工中。
1.去年3#換熱站供熱系統,有一路DN125的管網,在回水管道上安裝了自力式流量平衡閥,該回路帶了4幢小二樓,4幢常規樓房,8幢樓供熱面積:8838平方,供暖中最末端的6號多數住戶溫度不達標,經多處查找問題,去年在安裝平衡閥時是按3#站的管網圖施工的,但實際的地下管網和示意圖有錯誤,住戶多次找供暖承包,在社區協調下,叫承包方卸掉了該回路上的平衡閥,末端6號樓基本算是好了一點,要比起別的樓溫度還是低了點,現能用什么好的辦法來解決此問題。 2.2#站供熱系統中的7#.8#去年供暖也不太熱了,經多次調網還是不行,卸掉了該兩幢樓回水管道上DN100的平衡閥,問題還是未能圓滿解決,叫承包方把鍋爐溫度燒高情況好些,但仍有一樓和兩頭住戶溫度低,承包方找得理由是:該兩幢樓是最早建的,層高6樓,外墻無保溫,單元進戶管是DN50的太小了,現建的都是層高4樓,外墻有保溫的,單元進戶管都是DN65,現該兩幢樓的供暖面積:6176平方,今年本想更換7#、8#樓所有單元進戶DN50的供回水管,經到現場和住家戶查看管道走向, DN50單元進戶管從一樓至六樓都是從住戶家里墻角安裝的,即便是老樓房,但裝修好的