擋土墻在墻體拐角處水平鋼筋錨固應如何進行長度計算?1、拐角處有暗柱是節點構造水平筋錨固長度如何設置?2、拐角處無暗柱時墻體水平筋有如何設置?
地下室懸臂擋土墻以前做設計時鋼筋都是貫通,最近一個項目因為墻高5.5m,墻厚450mm,計算出來的鋼筋比較大,業主希望截斷部分鋼筋省造價,不知道諸位做懸臂式擋土墻鋼筋怎么截斷的?我的想法是懸臂墻是按懸臂板計算的,規范對懸臂板沒有鋼筋不能截斷的要求,不像懸臂梁那樣要求嚴格。截斷長度能否按照非懸臂式擋土墻取高度的1/3?或者更嚴一點取墻高的1/2?請各位同行指教~
問題補充:地下室的擋土墻怎么畫?La(C12@150)的長度是多少?怎么畫?我定義的是條形基礎是異性條形基礎,受力筋和分布筋都畫了,其余鋼筋如何畫進去,求解釋。
設計的擋土墻是毛石混凝土,甲方要求改成鋼筋混凝土,擋土墻上鋼筋混凝土只有懸臂式,重力式鋼筋混凝土擋土墻怎么配筋呢 有沒有什么圖集之類的
我一個朋友問我:鋼筋混凝土擋土墻鋼筋布置,豎向鋼筋外置還是水平鋼筋外置?我的回答是:四邊支承且L/H>2或三邊支承且L/H>3時,豎向鋼筋外置;反之則水平鋼筋外置。感覺很有道理,后來一想,底部豎向鋼筋外置而側部水平鋼筋外置是最好的,但怎樣解決這個矛盾?我的解決辦法是當水平鋼筋外置時增大底部豎向鋼筋截面。不知道還有沒有更好的辦法?望大家討論,相互學習一下!
有一懸臂式鋼筋砼擋土墻,墻高8.4m,墻頂寬300mm,墻體坡度1:0.03,配筋20@200(HRB335),基礎厚600mm,墻踵寬1000mm,墻趾寬3350mm,現擋土墻頂部出現傾斜,底部沒動,是否因為擋土墻撓度過大引起?這么高懸臂式鋼筋砼擋土墻設計是否本身剛度不足?盼高手解答
鋼筋混凝土懸臂擋土墻案例
00j008-3鋼筋混凝土擋土墻
大家的擋土墻用什么軟件計算?
非貫通筋在底部的錨固長度怎么確定?聽有的說要和上部的彎矩平衡,下邊水平段的長度取值和豎向長度一樣,我覺得應該按照受拉鋼筋錨固就行,到底該怎么取值呢??
論文簡介:以《一般地區單線懸臂式路堤擋土墻》設計圖為倒,介紹j鋼筋混凝土懸臂式擋土墻的計算機輔助設計。 投稿網友:dnaqaz 上傳時間: 2013-12-16
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
今天接了個圖.要做7M高的擋土墻.現用鋼筋砼做.但是沒做過這么高的擋土墻.哪位高人做過的話.希望告之/怎么計算和設計.或QQ50496963找我也行.
土木再線的個位朋友,新年好啊!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
鋼筋混凝土懸壁式擋土墻
本人正在施工的一個地下車庫出現這個問題:車庫外圍剪力墻兼做擋土墻,配筋構造按擋土墻考慮,水平鋼筋位于豎向鋼筋內側,但是水平鋼筋構造又沒有節點做法,也沒查到相關圖集與規范?,F在外側水平按101或901圖集中的剪力墻節點做法,水平筋必須通過暗柱,要么按0.8lae,要么伸過暗柱搭接,我就不發圖了,有關注這個帖子的前輩和高手應該明白我說的是哪個節點。 現在的問題是,作為擋土墻,水平筋在豎向鋼筋內側,加這么大一個拐,現場根本無法施工,而且我這個工程拐角多、拐角車度短。如果是剪力墻設計,這種做法在豎向筋外側,就不會出現此類問題。問過設計和監理都答復按101圖集的剪力墻節點施工。 哪位高手有成熟的施工經驗或相關做法請告知,不勝感激。
圖紙簡介: 本圖紙共12張,為實際工程中擋墻結構鋼筋圖。擋墻包含扶壁式擋土墻及衡重式擋土墻。扶壁式擋土墻采用混凝土澆筑并配筋,衡重式擋土墻采用砌石。圖紙包括擋土墻平面圖、立面圖、剖面示意圖,可供參考。 投稿網友: lvqingfeng 上傳時間:
希望大家可以參考!
有一地下室,非抗震,周圍擋土墻剪力墻鋼筋均為ф12@150,墻厚200mm,地下室頂板厚160mm,四周均有梁,200*500.砼等級為C30。那剪力墻的頂部錨固是怎么算?進入梁內滿足錨固長度還是伸入板內錨固長度?若錨梁,則30d=30*12=360mm。頂部不需要彎鉤.