如圖所示,從側面看 磚墻有明顯向內傾趨勢。
重車左幅已經是快到養護期的鋼筋混凝土路面板,結構層:4%水泥穩定石屑墊層10cm;6%水泥穩定碎石基層20cm;12mm雙向鋼筋砼板!首先需要補充說明的是,設計單位一開始沒有考慮到重車右側擋土墻處理問題,反正糾糾纏纏的,一直到左幅道路施工完畢了并快完成養護準備通車,在破除右幅原路面施工時,才說舊的擋墻(約50米)可能破壞了,需要考慮重新砌筑!一、監理單位一開始提議在50米舊擋土墻外側加設拋石混凝土擋土墻!然后設計單位也出了圖紙,但是因為右幅擋土墻出去之后就是私人的地方,他們明確的說NO!二、施工單位提議,拆除舊擋土墻,大概需要開挖約2-2.5m基槽,但是因為左幅鋼筋砼道路仍然要保持通車,且多為重車并通車頻繁,所以在開挖基槽后,需要對左幅道路加設防護,施工單位提議在基槽左側打槽鋼@500mm,中間用木板擋土!但是甲方覺得造價高了,同時又擔心左幅通車道路的安全!
在農村 不用什么規范,能起作用就行,紅泥土 好像還挺夯實的,長23米高9米左右寬度3-4米左右,。求各位大哥幫幫忙設計一下。是要全部鋼筋混凝土還是鋼筋混凝土和砌石混合?各個方案材料大概需要用量。不用很精確的,估摸就行了 謝謝。我本打算用大石塊和鋼筋混凝土混合砌筑,采用三階梯式 但不知道怎么做才好。經濟實用就行,
本帖最后由 心香 于 2014-2-27 09:00 編輯 對重力式擋土墻發生墻體開裂、墻體凸出,危及沿線建筑物、道路安全,需要加固處理的擋墻破壞原因分析、加固方案論證、設計計算與施工注意事項。
大家好,現場遇到一些困難,想在論壇向同行們求助一下,希望同行們提提建議!感謝! 現場情況:毛石擋土墻,上端寬1.2米,下端寬1.8米,高3米,現在要從中間拆開一個從頂到底寬4米的口子做一個通道,請問下應該如何施工?
上圖這是一個擋土墻,跟魚道合為一體了。一邊是船閘,一邊是渠道,被夾在中間,抗滑穩定算不過,依賴船閘提供水平推力來抗滑動。請問,還有什么擋土墻方案來解決
片石混凝土擋土墻施工方案
現有一懸臂7米擋土墻,懸臂擋土墻上部已經擾動,傾斜,最大達到50CM,現要加固,怎么處理,大家出出意見和建議》》》
在原有毛石擋土墻(7.0米高)的一側3米處新建一棟三層的別墅,經驗算擋土墻抗傾覆及抗滑不夠,由于各種原因,辦公樓不能易位,請問各位朋友,原有毛石擋土墻該如何加固呢?謝謝了先。
大家的擋土墻用什么軟件計算?
本帖最后由 心香 于 2014-2-27 08:59 編輯 分析重力式擋土墻傾斜的原因,根據現場實際情況,采取拆除上部擋墻,同時加設卸荷板的措施進行除險加固,并對新擋墻穩定性進行了驗算,分析各因素對擋墻穩定性的影響。
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
土力學。。求解答。有QB報答。。 《擋土墻方案設計》基本要求:1.擋土墻采用C20毛石混凝土,其大致尺寸為:擋墻高度5m,長度20m,墻頂寬500mm:擋土立面直立,未擋土立面放坡1;0.2;基礎面放坡1;0.2;。2.擋土墻必須設置截水溝,排水溝。3.擋土墻必須設置排水孔,排水孔以5%排水。4.畫出該擋土墻支護的正立面圖、剖面圖、大樣圖以及各圖必要的文字說明,采用A4號字打印。
土木再線的個位朋友,新年好??!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
本人最近剛做的一個擋土墻加固工程,正在施工中,希望大家多多提些寶貴的意見。也希望能給大家一些參考。用土釘及預應力錨桿相結合的方法。
潛孔錘跟套管技術在擋土墻加固工程中的應用