室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
L07N903采暖管道及附屬設備安裝圖集,山東省圖集
2.12 設備與管道的連接
室內消防管道及設備安裝技術交底
1、范圍 本工藝標準適用于民用及一般工業建筑室內、外采暖與衛生設備管道安裝工程。 2、施工準備 2.1 材料、設備要求 2.1.1 暖衛設備、鋼材、管材、管件及附屬制品等,在進場后使用前應認真檢查,必須符合國家或部頒標準有關質量、技術要求,并有產品出廠合格證明。 2.1.2 各種連接管件不得有砂眼、裂紋、偏扣、亂扣、絲扣不全和角度不準等現象。 2.1.3 各種閥門的外觀要規矩無損傷,閥體嚴密性好,閥桿不得彎曲,安裝前應按設計要求或施工規范、規定進行嚴密性試驗。 2.1.4 石棉橡膠墊、油麻、線麻、水泥、電、氣焊條等質量都必須符合設計及規范要求。 2.2 主要機具 2.2.1 機具:套絲機、砂輪鋸、煨彎機、砂輪機、電焊機、臺鉆、手電鉆、電錘、電動水壓泵等。 2.2.2 具:套絲板、圓絲板、管鉗、鏈鉗、活扳子、手鋸、手錘、大錘、鏨子、捻鑿、麻釬、螺絲板、壓力案、臺虎鉗、克絲鉗、改錐、氣焊工具等。
太陽能熱水設備及管道安裝 <
暖衛設備及管道安裝基本工藝標準
003_暖衛設備及管道安裝基本工藝
制冷設備附屬件及管道安裝方法有哪些? 一、附屬設備冷凝器、蒸發器、貯液器、油分離氣、汽液分離器、過濾器 1、應檢查各設備的管口方向與位置是否符合設計要求; 2、應進行氣密性試驗及單體吹污,(試驗壓力值要求根據使用制冷劑不同,對于R22則高壓側為2.0~2.5Mpa低壓側為1.8Mpa); 3、臥式設備的安裝水平偏差1‰; 4、集油器(出油口)應稍低; 5、低溫側設備與其它設備接觸處應增設墊料厚度不小于絕熱層厚度; 6、與設備連接的管道,其方向與位置應符合工藝流程和設計要求。 二、制冷系統管道安裝 制冷系統管道在安裝前,應先將管內的氧化皮,污染物和銹蝕等除去,使內壁出現光澤面后,管子的兩端方可封閉。 三、在液管上接支管,應從主管的底部或側部接出 在氣管上接支管,應從上部或側部接出,供液管不應出現上凸的彎曲,吸氣管除專門設置的回油彎外,不應出現下凹的彎曲。 四、設備之間制冷劑管道連接的坡向和坡度: 壓縮機進氣水平管坡向壓縮機坡
泵組出口匯集管組件細部
管道泵能這樣安裝嗎?
空調水系統管道與設備安裝
室內消防管道及設備安裝工藝標準
1、范圍 本工藝標準適用于民用建筑群(小區),工作壓力不大于0.6Mpa的室外給水和消防管網的給水鑄鐵管及鍍鋅碳素鋼管鋪設安裝。 2、施工準備 2.1材料設備要求 2.1.1給水鑄鐵管及管件規格品種應符合設計要求,管壁薄厚均勻,內外光滑整潔,不得有砂眼、裂紋、飛刺和疙瘩。承插口的內外徑及管件應造型規矩,并有出廠合格證。 2.1.2鍍鋅碳素鋼管及管件管壁內外鍍鋅均勻,無銹蝕。內壁無飛刺,管件無偏扣、亂扣、方扣、絲扣不全、角度不準等現象。 2.1.3閥門無裂紋,開關靈活嚴密,鑄造規矩,手輪無損壞,并有出廠合格證。 2.1.4地下消火栓,地下閘閥、水表品種、規格應符合設計要求,并有出廠合格證。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸鹽水泥和膨脹水泥(采用石膏礬土膨脹水泥或硅酸鹽膨脹水泥)。水泥必須有出廠合格證。 2.1.6其它材料:石棉絨、油麻繩、青鉛、鉛油、麻線、機油、螺栓、螺母、防銹漆等。
設備管道工藝安裝防腐工程講稿,來自網絡,感覺不錯,與大家交流
圖紙簡介: 本圖紙是某工程高爐出鐵場除塵系統設備及管道安裝圖,圖紙內容:平面布置圖,管道安裝圖,圖紙目錄、設備、材料表等,可供參考。 投稿網友: hbs2739 上傳時間: 2014-06-17 <
太陽能熱水設備及管道安裝施工工藝1、范圍本工藝標準適用于民用和一般工業建筑的普通平板直管式太陽能熱水器及管道安裝。2、施工準備2.1材料要求2.1.1太陽能熱水器的類型應符合設計要求。成器應有出廠合格證。2.1.2集熱器的材料要求:2.1.2.1透明罩要求對短波太陽輻射的透過率高,對長波熱輻射的反射和吸收率高,耐氣侯性、耐久、耐熱性好,質輕并有一定強度。宜采用3~5mm厚的含鐵量少的鋼化玻璃。2.1.2.2集熱板和集熱管表面應為黑色涂料,應具有耐氣候性,附著力大,強度高。2.1.2.3集熱管要求導熱系數高,內壁光滑,水流摩阻小,不易銹蝕,不污染水質,強度高,耐久性好,易加工的材料,宜采用銅管和不銹鋼管;一般采用鍍鋅碳素鋼管或合金鋁管。筒式集熱器可采用厚度2~3mm的塑料管(硬聚氯乙烯)等。2.1.2.4集熱板應有良好的導熱性和耐久性,不易銹蝕,宜采用鋁合金板,鋁板、不銹鋼板或經防腐處理的鋼板。2.1.2.5集熱器應有保溫層和外殼,保溫層可采用礦棉、玻璃棉、泡沫塑料等,外殼可采用