如題,一32層剪力墻結構住宅,規范要求層位移比1/1000,我算出來是1/941,我把外墻厚由250mm改為350mm,沒想到層位移比變成1/871,這是為何? 哪位高手遇到此問題,如何解決,多謝多謝了
剪力墻、梁板砼強度等級不同怎么澆搗,和柱梁砼強度等級澆搗方法一樣嗎大于等于h,且大于等500嗎?
地下連續墻澆筑砼時,由于砼石子大、塌落度過小導致堵管,拔除導管進行清理后再次插入砼面以下2m繼續進行砼澆筑,不知道正常的這種處理方式對不對,有無不妥,總感覺不妥,導管插入時的泥漿如何排除,另外泥漿及沉渣會不會導致接縫不好,地下連續墻產生滲漏水。請大家談談堵管時發生的處理辦法。
現場發現地下連續墻混凝土澆筑時,塌落度有時160,有時220、230。正常水下混凝土一般都是180~220mm,像這種情況下,一般也很少要求混凝土廠家退場的,市區里澆筑怕等時間不好。所以像這種情況的塌落度有時大、有時小對連續墻施工究竟有什么影響,比如說,塌落度小會造成堵管,大的會產生離析。會不會日后造成連續墻的滲漏水。
墻高5m,墻厚0.3~0.5m,總房量682方,分三期,組合鋼模板施工,裝載機配合人工入倉。這樣的墻給工隊現在包的話大概的多少價位比較合適?
交底內容砌加氣砼砌塊墻.rar
圖紙簡介: 圖紙包括:有關模板,板筋,梁柱墻,基礎的說明文字,板的通用構造詳圖,凸窗、陽臺,空調板、腰線等的大樣;樁基礎及承臺的大樣及說明;管樁接樁大樣;地下室的承臺大樣,底板說明,墻柱大樣及節點等等,可供參考! 投稿網友: hwj0817 上傳時間:
砌體墻與砼墻交接處處理按什么規范,具體鋪貼多少的玻纖網格布呢還有就是砼及磚墻線槽面一般怎么處理 按什么規范處理, 可不可以用耐堿玻纖網格布
水工砼為清水砼,一次成型對外觀質量相當重要,對小于8m高的砼側墻一次成型可以達到理想效果,上傳一側墻高7.6m溢洪道墻身一次成型的照片。(下次再傳,大于500k)
如題,砼墻下條基按最小配筋率配筋,到底應配多少?
根據規范砼墻內及暗敷的給水管不允許有接頭,那PPR管材的接頭算接頭嗎?但是PPR埋在砼墻內及暗敷在樓板內由于PPR管的剛性不足,容易被用戶損壞,大家幫忙想想有该的方法嗎?/p>
最近設計了一個28層(含兩層地下室,總高度為78m)的砼墻結構點式住宅。成圖后發現約束邊緣構件主筋偏小。通過與本網提供的施工圖,還有本單位其他已施工的工程對比后發現這個問題的。我是八度(0.2g)地區抗震等級二級。因為第一次畫高層砼塝構,心里沒有底。我使用的是PKPM2005.11月版本計算的。整體模型通過了計算滿足規范各種要求。感覺墻體數量不少。希望各位高手給予幫助。謝謝。
最近在一個污水處理工程中遇到的問題。施工要求:S6抗滲,沉降縫60mm寬的砼墻。請高手解決模板施工方法。注:兩個砼墻體不能聯成一體。
我有一個棘手的問題需要你的幫助: 200mm厚的砼墻下料及振搗的問題,我這個工程有很多200mm厚的砼墻,6m高,下料和振搗都很困難,而且,還有很多貫穿件及洞口盒子在墻上,四層14mm的鋼筋網片,20mm的保護層,留下的下料空間很小。 其他類似的工程都是砌塊,而這里是現澆砼墻,難施工。 大家支支招吧!
防治外墻裂縫的文章屢見不鮮,到底效果如何卻不得而知。今天特發此帖,征求廣大網友把成功的案例作書奉獻于此。一是便于大家學習交流,二是便于規范的完善。請你奉獻出自己寶貴的經驗吧!網易將以你為榮!網友將以你為友!
地下連續墻澆筑砼時發現塌方施工時,塌方可能有點嚴重,混凝土用量已經達到設計標高并超灌20~30cm,像這種情況下,是否砼繼續澆筑以滿足設計要求。 本人有點擔心怕導墻兩側的泥土混進混凝土里,不知會不會有這種情況。施工單位說只要導管還沒有拔除,泥土就不會進入混凝土內,即使有塌方泥土也只能落在混凝土上表面,只要繼續澆筑,泥土就會被帶上來。 不知我的擔心有道理還是施工單位說的有道理,請專家給予指導,不然我心里總也踏實不下來,請各位幫幫忙了,多謝。
問題補充:我在墻面建立了磚墻的抹灰構件,砼墻的抹灰構件。然后建立房間,添加了磚墻和砼墻兩個抹灰構件。按房間布置上去,可是軟件不能自動識別磚墻和砼墻,在磚墻上它自動布置的是砼墻的抹灰,怎么回事呢
詳細內容件附件下面是截圖
墻砼劑工作原理:通過5~8mm的有效滲透,混凝土增強劑-墻砼劑與水氣及混凝土和水泥中的成分發生化學反應,從而產生一種密固的混凝土。“經處理的氣孔”被壓縮到一定大小,使得液態水無法通過,但這些氣孔仍然允許空氣通過,使混凝土可以呼吸,表面不起塵,抗化學腐蝕并可用水沖洗。 新澆筑的混凝土回彈值不夠怎么辦?如果強度不夠,差的少,抓緊時間灑水養護,看看28天前能不能有所提高,若強度差得遠,還是大面積的問題,則選擇昌鑫混凝土增強劑-墻砼劑可以快速有效提高