我的鍋爐房在地下一層,在一層平面的地方設了個泄爆口,泄爆口的頂部是用的輕型泄爆頂封閉的,我想問問封閉這泄爆口的材料有沒有什么要求?或者做法有沒有什么要求?
本人最近接手了一個鍋爐房的改擴建設計,首先是燃媒改燃氣(工藝),其次鍋爐房周圍貼建了一個菜市場,另一個方向弄出了一排辦公室來,并且整個加了一層夾層(不包括菜市場)本人疑問如下:1、鍋爐房如此進行改擴建合理嗎?2、現在里面工藝改了,是否要將鍋爐房內原有的消防設施也跟著改3、看到建筑專業將此建筑整體定位丁類廠房(擴建部分按照輔助用房定性),有些疑問,個人意見是分開定性,不知可否4、不止滅火器時,發現一樓新加的那一排辦公室全是獨立向室外開門的,面積也都不大,請問滅火器應該怎么布置5、最后一個,滅火器到底應該由設備專業來布,還是應該建筑專業(規范上沒有明確指出,只說屬于建筑消防的一部分,并且看到有些設計院由建筑專業定位和配置)?請教
鍋爐房是火災高發區,所以消防一定要達標的;并且機器運行的噪音很大,需要用吸音材料來達到消音隔音的目的。同時滿足兩點的墻面和吊頂材料,有一種非常優質的材料,就是卉原珍珠巖機房專用吸音板。 卉原珍珠巖機房專用吸音板防火A級,滿足消防最高要求。它是一種無機材料,不燃耐火,高溫灼燒不變形。 吸音效果極佳,從數據來說明,卉原珍珠巖機房專用吸音板吸音系數0.82,而普通的吸音板材吸音系數小于0.7。 還有一種防火A級且吸音效果好的材料是巖棉,但是施工的工作人員都知道,巖棉粘在身上會發癢,是一種不健康的材料。而且,吸音效果好的巖棉需要容重大,容重大的巖棉單價并不便宜。 所以卉原珍珠巖機房專用吸音板是一種健康環保,防火吸音性能好、性價比高的吸音材料,適用于鍋爐房的吸音墻面和吊頂。
我遇到一個鍋爐房,兩層,每層30*30m,底層是落煤渣用的,高三米,二層是放鍋爐的,高20m,進口處設門廳和控制室之類,請教各位高手,這樣的建筑消防如何考慮?要設消火栓嗎?消火栓能起到作用嗎?
有一燃煤鍋爐房,高16米,四周群房高4.5米、8.1米,鍋爐房主體部分面積630平方米,從來沒做過工業廠房,不懂的地方太多了。有人說要做泄壓口,但我沒找到相關規定,另外,鍋爐房墻上開窗洞口能否起到泄壓的作用?謝謝各位指教。
單位要做一個鍋爐房,2臺6噸的熱水鍋爐和2臺2噸的蒸汽鍋爐,都是燃煤的,大家誰知道設計費該怎么收?按道理應該是按照投資取得,可是他的爐子太小了,造價好像也沒多少錢,大家誰做過類似的,收多少設計費合適?
關于鍋爐房的幾點建議及說明 1. 采用模塊化聯機是最節能的控制方式,建議選擇1400KW 8臺。8
一個職工宿舍樓,四層,一層食堂、餐廳。二、三層宿舍共用浴室,四層單獨衛生間,熱水由廠區鍋爐房供應。請問,熱水是否由鍋爐房直接供水至各用水點,還是需要屋頂設熱水箱。設水箱的話是直接由鍋爐房抽入熱水還是通過蒸汽熱交換器來加熱。因新手,不太懂整個系統過程,請賜教!
誰有鍋爐房電器設計簡單的圖紙,我想看看,我剛剛學不太會。
最近遇到項目,需要估算鍋爐房的面積,大概計算了一下,熱負荷大概是3.3MW,熱水鍋爐房,查看了圖集99R101,沒有找到合適的,最接近的是3*1.4MW的。有兩個問題請教大家:1、我這個3.3MW的,鍋爐房面積大概多少?2、圖集中為什么大都是3*1.4MW或2*2.7MW等等規格的,而不是直接一個過路搞定呢?
技術措施中要求排煙管"在煙氣容易積聚的地方,應設防爆裝置”,一般是不是指水平管段上?如果設置了防爆門,按技術措施8。3。8。4要求,直徑不應小于DN200。并且應將其引至室外安全地點,這個是不是必須的?,我看一個項目,設了防爆膜,但并沒有引出室外,也過關啊。技術措施8。3。8。1要求防爆膜板前的短管長度不應大于10倍直徑,這個短管長度是不是指防爆膜至鍋爐間的管道長度?技術措施8。3。8。6要求防爆門前的短管宜垂直布置,是不是指防爆門應安裝在垂直管道上? 技術措施8。3。7。6-7,要求燃氣鍋爐水平煙道宜坡向鍋爐,又說在煙道的最低點要設水封,那水平煙道的最低點不就是接鍋爐處嗎,是不是可以不用設水封,而直接將冷凝水排向鍋爐?以上問題,請兄弟們幫忙,我是個菜鳥啊。
請教各位高手,小區熱水鍋爐房直接供暖和換熱站(由電廠提供蒸汽至小區)供暖有什么區別?各有什么優缺點(安全、節能方面)?盡量說具體些!多謝:)
各位大俠,我有個問題想請教大家:熱力站和燃氣鍋爐房有什么區別? 因為以前沒有做過,現在上海一個辦公項目設計的熱水燃氣鍋爐房加風機盤管。 這有什么區別嗎 ?燃氣鍋爐房可以認為就是熱力站嗎?
補水原因 1.定壓點低:補水泵定壓點低,導致系統中高大建筑不熱。 2.補水泵故障:補水泵出了問題,而且沒有備用泵,導致系統嚴重虧水。 3.變頻器失靈:補水泵變頻器出故障,補水不及時。 4.膨脹水箱缺水:由于補水信號失靈等原因造成膨脹水箱虧水。 5.補水箱小:系統虧水嚴重,補水箱容量滿足不了補水需求。 6.停水:意外事故引起,另外一些缺水城市可能也會發生這種情況,造成無法補水。 循環原因 7.循環泵故障:循環泵出了問題,沒有備用泵,系統循環不了。 8.間歇循環:為節電,部分供熱管理單位經常停泵,系統工作狀況不穩定。 9.循環泵流量小:用戶大面積不熱。 10.循環泵揚程低:造成末端用戶不熱。 鍋爐原因 11.鍋爐容量小:現有鍋爐供熱量滿足不了用戶實際需求。 12.鍋爐效率低:鍋爐容量似乎滿足需求,但由于燃料未充分燃燒、鍋爐排煙溫度高、鍋爐水路結垢嚴重、鍋爐表面散熱量大等造成鍋爐效率低,致使嚴寒階段暖氣不熱。 13
燃氣鍋爐房位于地下一層,它的煙囪從地下一層向上升,在室內貼著裙房的外墻一直升到屋頂,我想問一下,1.煙囪的耐火磚外面還用做隔熱措施嗎?還是直接抹灰?2.煙囪升到屋面板(標高23.1m)以上多高?1.5m夠不夠?3.出屋面部分還用耐火磚嗎?一般的磚或者砌塊行不行?4.室內部分柱子裸露與煙道內部,用不用刷一道耐火防銹漆?5.最上面的排煙口需要用百葉嗎?請大家幫幫忙 謝謝啦~ 如果有相關圖集 麻煩告訴我一聲 我找了好久
現在做一個全地下的鍋爐房 除局部開洞(尺寸為縱橫向一個柱距,該處擋土墻頂部沒有樓板支撐) 其余的擋土墻頂部均支撐在地下室頂板 因為鍋爐房的埋深較大 ,上端沒有樓板支撐的擋土墻如果按照懸臂構件計算的話 墻厚非常大 。看到這里有圖紙在樓板的標高位置做一道邊梁作為該擋土墻的支座 這樣墻厚就減小很多。請問,這道邊梁的受力如何考慮 支撐邊梁的柱子的剛度有什么要求 柱子的受力如何考慮 和柱子相連的樓層梁有何要求?謝謝
我們鍋爐房就快安裝了,哪位大俠提供一下鍋爐房安裝順序,鍋爐本體,斗式提升機,水平皮帶運輸機,鏈板除渣機,省煤器,引風機,鼓風機,除氧器,軟化水裝置,除塵器,連排,各種水泵等。
高層地下鍋爐房,規范要求平時按6次排風,事故排風按12次,那平時排風跟事故排風是否要分開設置?就是設兩套排風系統?請教各位!謝謝
建筑設計防火規范中5.4.2的第4條規定,儲油間總儲量不應大于1m3,那鍋爐房規范中又規定輕油不超過1m3,重油不超過5m3,那這其中是否有矛盾?還是說另有其他考慮呢?設在民用建筑中的鍋爐不燒重油的嗎?