国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • qq群里關于強弱電設備接地問題的討論

    問:高層住宅的配電間接地用銅排還是接地端子箱? 答:端子箱 問:我想知道強弱電為什么不能合用接地? 答:扁鋼都一圈至總等點位箱 誰說不能呢個合用? 可以的啊 都接到接地網上,不是合用是什么啊 問:我是說在配電間合用,強弱電在一起的那種配電間 答:配電間不合用的 公用接地網是不假,但是不和強電一樣的。且不說有干擾問題,就弱點本身也不是接地點 越多越好,甚至還有壞處 問:為什么不可以? 答:對弱電有干擾 強電接地是避免短路電流和高電位,而弱點單點接地目的是防止邏輯地飄逸和雜波干擾,目的完全不同 強電接地多點最好,可以最快將電流導入大地,而弱點主要目的是穩定信號,避免飄逸 如果混接,強電故障時高電位將擊破弱點設備絕緣。 而分別接地后,強電電流電位已經分散,反擊到設備間處的危險已經大大降低 有不同意見請補充,并歡迎繼續深入討論。

  • 如何選擇強弱電機房位置、大小及設備布置?

    知識點:弱電機房弱電機房或者監控室的位置如何選擇?一般在什么地方呢?如何選擇大小?今天介紹一下:

  • 怎么確定強弱電箱體的大小

    設計時手頭上沒有資料,無法確定箱體大小尺寸,讓我很苦惱!!!很多時候不標,也沒辦法。但不標是不是不負責任?很多設備我不標型號,是不是也不對?

  • 弱電設備的雷害分析及保護

    弱電設備雷電危害的主要原因分析 雷電會導致多種不同形式的危害,沒有任何一種辦法可以全面防止雷電的危害,通過各種有效的辦法可將雷害的程度降到最低,在多年的實際中人們對直擊雷、感應雷、球形雷的認識比較高,防護也相對完善,但對雷電浪涌的防護意識和防護措施相對比較薄弱,以上所列的四次典型的雷擊弱電設備的情況就是對弱電防雷考慮不夠造成的。其主要的雷電形式及雷害情況有以下幾種情況: (1)直擊雷是指雷電直接擊在建筑物構架、動植物上,因電效應、熱效應和機械效應等造成建筑物等損壞以及人員的傷亡。 (2)感應雷是雷電在雷云之間或雷云對地放電時,在附近的戶外傳輸信號線路、埋地電力線、設備間連接線產生電磁感應并侵入設備,使串聯在線路中間或終端的電子設備遭到損害。感應雷雖然沒有直接雷猛烈,但其發生的幾率比直擊雷高得多。 (3)雷電浪涌是近年來由于微電子的不斷使用引起人們極大重視的一種雷電危害形式,同時其防護方式也不斷完善。最常見的電子設備危害不是由于直接雷擊引起的,而是由于雷擊發生時在電源和通訊線路中感應的電流浪涌引起的。一方面由于電子設備內

  • 某花園洋房強弱電施工圖

    圖紙簡介: 花園洋房6層,帶地下夾層和屋機花園的強電施工圖以及弱電施工圖. 投稿網友: xbl2000 上傳時間: 2013-04-27

  • 某烤肉餐廳強弱電施工圖

    圖紙簡介: 圖紙包括插座,照明,應急,弱電及系統等內容 投稿網友: rondohong 上傳時間: 2013-04-19 圖紙省份:

  • 強弱電間的距離到底是多少?

    簡介: 請問:強弱電間的距離到底是多少?關鍵字:距離 隨著現代科學技術的迅猛發展以及智能建筑時代的到來,不僅有大量的敷設在電纜橋架內的電纜、金屬管道內的電纜、封閉式母線槽等強電線路垂直穿越高層建筑的樓板,還有大量的敷設在金屬管內的弱電線路(如火災自動報警及聯動系統線路、綜合布線系統線路、通訊網絡系統線路、信息網絡系統線路、建筑設備監控系統線路、有線電視系統線路、有線廣播系統線路以及擴聲系統線路等)垂直穿越高層建筑的樓板。為了較好地解決強、弱電線路垂直穿越高層建筑樓板的問題,真正達到使用安全、操作方便、易于維護的目的,必須嚴格按照有關規范的要求設置專用的、使用面積較為合理的電氣間。電氣間是配電間及弱電間的總稱。配電間的位置宜靠近配電分區負荷中心,應盡量減少干線電纜長度,并應避免臨近熱力管道、煙道、煤氣管道以及潮濕(如衛生間、淋浴間)場所。電梯井及管道井不得穿越電氣間,當條件允許時宜避免與電梯井及樓梯間相鄰。弱電間的設置應滿足《全國民用建筑工程設計技術措施》第21章機房工程21.2條弱電間設計條文提出

  • 強弱電箱安裝位置的疑惑

    住宅戶內的強,弱電箱一般安裝在戶內的,現有開發商安裝在戶外公共走道,這樣誰想斷家里的電就能斷,沒安全感。有沒有相關的規范規定安裝位置的?

  • 強弱電如何進行隔離處理

    規范中指出若強、弱電共用一個電氣豎井,強、弱電線路應分別布置在豎井兩側或采取隔離措施,但隔離措施到底怎么來做沒有明確說明,請各位高手賜教?

  • 請問弱電設備是否有高壓保護?

    弱電設備的用電配電箱是三相四線的,輸出為220V,但零線突然斷了,輸出電壓變為380V,是否會燒壞正在用電的弱電設備,那正在用的電視機、空調呢?

  • 請問兩個關于強弱電及消火栓的問題

    一是強弱電能否走路下面走呢?對這方面我不太清楚,因為走路下走的主管上接出支管好像要加個分接箱什么的,如果加分接箱我想可能就不能走路下了,不然分接箱要做倒路上了;另外丘陵地帶的道路,左面是護坡右面也是護坡的話室外消火栓該怎么布置呢?不能把消火栓放到護坡上吧?!

  • 強弱電共井時,接地干線問題

    強弱電共井時,設置井內接地干線,應分別設強弱電接地干線,還是可只設一根?從《電子信息系統防雷規范》看,僅設一根即可,但也有很多資料強調分開。

  • 強弱電共井時接地干線如何設置?

    強制性條文及應用示例》04DX002P53頁:專為計算機網絡從上至下放了一根SE線(電子信息系統工作接地線),強弱電共井時,里面是否單獨應放一根SE線呢?從《電子信息系統防雷設計規范》5。2。1條看電子信息系統機房各種接地均應與機房等電位連接網絡(S或M型)連接,04DX002為何要設單獨SE線呢?撇開04DX002不談,圖集02D501-2 P21頁方式一、二均強調IT設備的電源線路和PE線以及等電位網格宜與其他供電回路(包括PE線)及裝置外可導電部分絕緣。如果強弱電共井時,里面僅設一根接地干線是實現不了上述的絕緣的。如果分別設置接地干線,按規范兩干線均應與樓層主鋼筋做等電位,那不是又把兩干線連在一起了嗎?

  • 弱電設備用房大小怎么定呀

    請問各位高手,新建工程弱電設備用房面積大小該怎么定呢,有什么依據嗎。(有線電視機房,消防控制中心,信息中心,電信機房,監控中心等),謝謝

  • 弱電設備雷電危害的分析及防護

    雷電會導致多種不同形式的危害,目前沒有任何一種辦法可以全面防止雷電的危害,通過各種有效的辦法可將雷害的程度降到最低,在多年的實際中人們對直擊雷、感應雷、球形雷的認識有了很大提高,防護技格也相對完善,但對雷電浪涌的防護意識和防護措施相對比較薄弱。其主要的雷電形式及雷害情況有以下幾種情況:(1)直擊雷是指雷電直接擊在建筑物構架、動植物上,因電效應、熱效應和機械效應等造成建筑物等損壞以及人員的傷亡。(2)感應雷是雷電在雷云之間或雷云對地放電時,在附近的戶外傳輸信號線路、埋地電力線、設備間連接線產生電磁感應并侵入設備,使串聯在線路中間或終端的電子設備遭到損害。感應雷雖然沒有直接雷猛烈,但其發生的幾率比直擊雷高得多。(3)雷電浪涌是近年來由于微電子的不斷使用引起人們極大重視的一種雷電危害形式,同時其防護方式也不斷完善。最常見的電子設備危害不是由于直接雷擊引起的,而是由于雷擊發生時在電源和通訊線路中感應的電流浪涌引起的。一方面由于電子設備內部結構高度集成化(VLSI芯片),從而造成設備耐壓、耐過電流的水平下降

  • 建筑強弱電一層進線選擇

    建筑強弱電一層進線選擇

    1、請問6層的住宅,在一樓設總配電箱,總配電箱到各個單元配電箱電線選擇大小VV-4X25+1X16-SC40-FC ,這里的4X25和1X16,是怎么選擇出來來的,還是根據什么算出來的嗎?2、一層弱電的線纜選擇如圖怎么確定該選多大

  • 強弱電插座間距多少為宜?

    一般的電施圖紙施工要求同一安裝高度的強弱電插座間距為不小于500,而裝修圖紙同一安裝高度的強弱電插座間距則是200,還是否符合施工規范要求呢?因為裝修圖紙要考慮到各不同功能的房間的布置要求的(比如臥室、客廳等),500距離可能是有點大了。不知道各位同行以前有沒有碰到類似的問題呢?

  • 某大型醫院強弱電設計圖

    圖紙簡介: 電氣設計說明、圖例、低壓配電系統、低壓配電干線系統圖、配電箱系統圖(一)、配電箱系統圖(二)、配電箱系統圖(三)、配電室平面布置、、基礎電氣接地平面圖、地下室照明平面圖、、地下室電力平面圖、地下室火災報警平面圖、一層照明平面圖、、電鈴控制箱接線圖、二層照明平面圖、三層照明平面圖、四層照明平面圖、五層照明平面圖、局部六層照明平面圖、屋頂層弱電.火災報警平面圖、屋頂防雷平面圖、綜合布線系統圖、閉路電視系統圖、火災報警控制系統圖、監控系統圖、一層電力.弱電平面圖、強電豎井大樣圖、弱電豎井大樣圖、二層電力.弱電平面圖、三層電力.弱電平面圖、四層電力.弱電平面圖、五層電力.弱電平面圖等等,圖紙可供參考!

  • 某酒店全套強弱電圖紙圖紙

    圖紙簡介: 某酒店全套強弱電圖紙圖紙,配電系統完善,消防布置細致,學習佳品~包含套件精裝修布置。 投稿網友: liusarah 上傳時間: 2014-02-22

點擊加載更多

強弱電設備

強弱電設備專題,為您提供強弱電設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與強弱電設備 相關的專業交流討論,更多強弱電設備相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

強弱電施工工藝

強弱電施工技術

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 商洛市| 乐都县| 常德市| 松原市| 米脂县| 舒城县| 子洲县| 辽中县| 安仁县| 汾西县| 夏津县| 恩施市| 灵武市| 平罗县| 雷波县| 正宁县| 曲水县| 易门县| 治县。| 龙海市| 邯郸市| 张掖市| 揭阳市| 正镶白旗| 门头沟区| 兴宁市| 理塘县| 松桃| 兰溪市| 安宁市| 博湖县| 卓资县| 浮山县| 长白| 区。| 麻江县| 吉首市| 龙泉市| 塘沽区| 英吉沙县| 昌邑市|