国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 強弱電橋架的擺放順序及間距

    現在這邊一個工程,因走道比較狹窄,各種管路交錯施工,留給橋架施工的空間不足,我想把強電和弱電的橋架在同一個支架上上下排列,不過不知道規范是否允許及可以如此施工的話,強弱電橋架的間距要多少?可有規范可依。

  • 請教強弱電橋架的安裝問題

    1、強弱電橋架可以安裝在噴淋管道的下方嗎?安裝在排煙管道的下方呢?在那本規范上可以查到2、強電橋架和弱電橋架可以在電氣豎井內并排豎向敷設嗎?它們之間的安裝距離是多少?參照那本規范?

  • 好用的強弱電橋架計算軟件

    自己常用的橋架計算軟件

  • 強弱電橋架多層安裝時的層次安排

    請教,橋架多層安裝時,是弱電橋架在上還是強電橋架在上啊?看到很多廠家的安裝說明都是弱電在上,說是有利于屏蔽干擾、電力電纜冷卻。可沒找到相關規范標準

  • 規范上要求強弱電橋架必須鍍鋅了么?

    今天上午施工人員問我電纜橋架選熱鍍鋅還是冷鍍鋅。我回答熱鍍鋅,因為我覺得熱鍍鋅抗腐蝕強一些,可是造價可能貴一些。不知朋友們在設計過程中是怎么處理的。

  • 強弱電間的距離到底是多少?

    簡介: 請問:強弱電間的距離到底是多少?關鍵字:距離 隨著現代科學技術的迅猛發展以及智能建筑時代的到來,不僅有大量的敷設在電纜橋架內的電纜、金屬管道內的電纜、封閉式母線槽等強電線路垂直穿越高層建筑的樓板,還有大量的敷設在金屬管內的弱電線路(如火災自動報警及聯動系統線路、綜合布線系統線路、通訊網絡系統線路、信息網絡系統線路、建筑設備監控系統線路、有線電視系統線路、有線廣播系統線路以及擴聲系統線路等)垂直穿越高層建筑的樓板。為了較好地解決強、弱電線路垂直穿越高層建筑樓板的問題,真正達到使用安全、操作方便、易于維護的目的,必須嚴格按照有關規范的要求設置專用的、使用面積較為合理的電氣間。電氣間是配電間及弱電間的總稱。配電間的位置宜靠近配電分區負荷中心,應盡量減少干線電纜長度,并應避免臨近熱力管道、煙道、煤氣管道以及潮濕(如衛生間、淋浴間)場所。電梯井及管道井不得穿越電氣間,當條件允許時宜避免與電梯井及樓梯間相鄰。弱電間的設置應滿足《全國民用建筑工程設計技術措施》第21章機房工程21.2條弱電間設計條文提出

  • 強弱電需要保持多遠的距離

    強弱電需要保持多遠的距離

    強弱電標準和規范說明都是要隔開的,是300MM。 ① 強弱電穿一個管后如果你想換線,真的真的很難。 ② 強電線路是發熱的,會導致電力線路的絕緣和弱電線路的絕緣破損,絕緣破損后,所有的導線都可能和電力

  • 強弱電管線施工距離有哪些要求?

    1.1 電纜線槽、橋架宜高出地面2.2m以上。線槽和橋架頂部距頂棚或其它障礙物不宜小于0.3m; 1.2 電纜橋架應敷設在易燃易爆氣體管和熱力管道的下方,當設計無要求時,與管道的最小凈距,符合以下要求: 1.3 在吊頂內設置時,槽蓋開啟面應保持80mm的垂直凈空,與其他專業之間的距離最好保持在≥100mm; 1.4 電纜橋架與用電設備交越時,其間的凈距不小于0.5m; 1.5 兩組電纜橋架在同一高度平行敷設時,其間距不小于0.6m;當電纜橋架邊沿距離墻、風管等水平物體側凈距不小于0.6m時(局部1米以下的柱子可不受影響),該兩組電纜橋架的平行間距可按照不小于0.2m處理。橋架距墻壁或柱邊凈距≥100mm;

  • 關于強弱電查座在戶內距離問題

    我們施工的高層住宅樓,甲方要求強弱電插座統一間距3公分,我覺得不合理但又沒有依據,請各位給指點一下,這樣做合理嗎?最好能告訴我依據在哪里,謝謝![ 本帖最后由 liu.si.jie123 于 2008-8-21 13:18 編輯 ]

  • 這是弱電橋架嗎?為什么要分成3個橋架?

    這是弱電橋架嗎?為什么要分成3個橋架?

    這是弱電橋架嗎?為什么要分成3個橋架?合并成一個不行嗎?

  • 關于弱電橋架的安裝,計算及工藝

    在一個機房項目中,比起造價昂貴、高科技的硬件和軟件,橋架顯的很不起眼,也很少為人關注,但它卻也是整個布線工程中不可缺少的部分。如何選擇合適的橋架呢?可是電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性。因此,設計選型過程應根據弱電各個系統線纜的類型、數量

  • 怎么確定強弱電箱體的大小

    設計時手頭上沒有資料,無法確定箱體大小尺寸,讓我很苦惱!!!很多時候不標,也沒辦法。但不標是不是不負責任?很多設備我不標型號,是不是也不對?

  • 某花園洋房強弱電施工圖

    圖紙簡介: 花園洋房6層,帶地下夾層和屋機花園的強電施工圖以及弱電施工圖. 投稿網友: xbl2000 上傳時間: 2013-04-27

  • 某烤肉餐廳強弱電施工圖

    圖紙簡介: 圖紙包括插座,照明,應急,弱電及系統等內容 投稿網友: rondohong 上傳時間: 2013-04-19 圖紙省份:

  • 二層辦公樓弱電橋架的設計

    二層辦公樓弱電橋架設計問題:分兩種情況:1.每層各設置一個橋架,弱電線路從橋架出來后穿管暗敷設至各層對應的插座;2.只在一層設置一個橋架,弱電線路出橋架后,一部分向下沿墻暗敷設至一層插座,一部分向上沿墻暗敷設至二層插座;PS :一個橋架容量足夠敷設所有的弱電電纜現在:不知道到底現實中,兩種情況哪個比較合理,求解答。謝謝!

  • 強弱電箱安裝位置的疑惑

    住宅戶內的強,弱電箱一般安裝在戶內的,現有開發商安裝在戶外公共走道,這樣誰想斷家里的電就能斷,沒安全感。有沒有相關的規范規定安裝位置的?

  • 弱電橋架安裝與計算知識大全

    在一個機房項目中,比起造價昂貴、高科技的硬件和軟件,橋架顯的很不起眼,也很少為人關注,但它卻也是整個布線工程中不可缺少的部分。如何選擇合適的橋架呢?可是電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性。因此,設計選型過程應根據弱電各個系統線纜的類型、數量,合理選定適

點擊加載更多

強弱電橋架距離

強弱電橋架距離專題,為您提供強弱電橋架距離相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與強弱電橋架距離 相關的專業交流討論,更多強弱電橋架距離相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

強弱電安裝合同

強弱電箱的作用

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 无锡市| 鸡泽县| 施秉县| 蓬溪县| 贵州省| 区。| 车致| 屯昌县| 兴和县| 林周县| 集贤县| 醴陵市| 封丘县| 永修县| 凉山| 万全县| 乌鲁木齐县| 广河县| 绥宁县| 酉阳| 汉寿县| 西城区| 汉寿县| 永善县| 通河县| 比如县| 宽城| 昔阳县| 棋牌| 和龙市| 怀柔区| 平罗县| 靖州| 马尔康县| 金川县| 三穗县| 长丰县| 民权县| 云林县| 六盘水市| 东丰县|