我想上傳《工業與民用配電設計手冊》第三版的和同行分享,但我不會制作電子文本,那位同行愿意幫我我的郵箱:[email protected]
工業與民用配電設計手冊勘誤
大家好,小白請教一下,工業與民用配電設計手冊計算軟件的電纜截面選擇那部分,明明是通過載流量選擇截面,為什么要先輸入截面來得出載流量呢?
工業與民用配電設計手冊》第三版剛下好了,大家分享。2005年{BANNED},本想分14個文件傳的,結果不行。只好分很多來傳了。誰告訴我一下這么去除下載要錢的設置(已經重新壓縮過了,將3個包壓成一個,共31個包,需要的請到后面50樓去下)[ 此帖被yjtgs在2009-04-09 16:48重新編輯 ] 附件: 《工業與民用配電設計手冊》第三版.part001.rar (1424 K) 下載次數:202 附件: 《工業與民用配電設計手冊》第三版.part002.rar (1424 K) 下載次數:148 附件: 《工業與民用配電設計手冊》第三版.part003.rar (1424 K) 下載次數:129 附件: 《工業與民用配電設計手冊》第三版.part004.rar (1424 K) 下載次數:127 附件: 《工業與民用配電設計手冊》第三版.part005.rar (1424 K) 下載次數:120 附件: 《工業與民用配電設計手冊》第三版.part006.rar (142
工業與民用配電設計手冊勘誤!從別的地方轉載過來,供大家參考一下。
誰有工業和民用配電設計手冊?有的,發我郵箱:[email protected]或是加我QQ:154803064萬分感謝!!!
配電手冊計算
朋友請分享《工業與民用配電設計手冊》第三版。感激不盡。
第十五章 低壓電氣裝置的防電擊和特殊環境的電氣安全第一節 概 述一、 人體通過電流時的生理反應1、電流閾值人體通過電流時的生理反應視電流的大小和通過時間的長短而異。以下是1000V以下50Hz交流電流通過人體時幾個主要反應的電流閾值:感覺閾值──人體能感覺的最小電流值,一般為0.5mA,此值與通過電流的時間長短無關。擺脫閾值──人能擺脫手握的帶電導體的最大電流值,此值一般取平均值10mA。通過人體的電流如超過擺脫閾值就不能自行擺脫,當電流作用時間較長時,人體將遭受傷害。心室纖維性顫動閾值──能引起心室纖維性顫動的最小電流值。心室纖維性顫動是人身電擊致死的主要原因。此閾值隨通電時間的增大而減小,見圖15?1中的有關曲線。2、電流通過人體時表征人體生理反應的時間─電流區為便于制訂防電擊措施,IEC出版物479-1第二版提供了圖15-1所示的15~100Hz交流電流通過人體時人體生理反應的時間─電流區圖。圖15-1中 1區──通常無感覺。2區──通常無病理反應。<
在第三版的12頁上,表1-13下注明了:表中戶數是指單相配電時接于同一相上的戶數,按三相配電時連接的戶數應乘以3。上面說的單相和三相配電指的是每戶的進線吧?假如有300戶,每戶是單相的,按照三相平衡同一相上的戶數為100戶(A相100,B相100,C相100),選需要系數就選25-100戶的嗎?有的理解是直接選260-300戶的。迷惑中,謝謝!
ZIP壓縮包內為高分辨率的TIFF文件,用OCR軟件有相當高的識別率。 由于該手冊為經典,我們幾位論壇的網友,欲將該書做成文本版,作為學習交流用,但工作量極其浩大,但如果我們有一百人,每人的工作量只有10頁,如果有五十人,我們每人的工作量只有20頁。 我們不應該只是互聯網的讀者,也應該是互聯網信息的提供者,這就是新時代web2.0的號角,歡迎志愿者加入。
各位同仁,請問在網上郵購<工業與民用配電設計手冊>可靠嗎?有沒已經郵購成功的啊?因為現在社會騙局太多,所以不敢相信!
《工業與民用配電設計手冊》第三版的電纜載流量與第二版差別很大,同截面的小了很多,特別是空氣中敷設時,這樣選擇電纜比以前大了好多,各位TX怎么操作的呀
求現代工業與民用供配電設計手冊電子版。有的兄弟希望能分享哈我的郵箱:[email protected]更希望能上傳到論壇大家分享論壇里面早有了!《工業與民用配電設計手冊》第三版http://bbs.co188.com/content/224_4375149_1.html[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-23 10:38 編輯 ]
《工業與民用配電設計手冊》p296溫度保護哪里注明⑤“干式變壓器均應裝設溫度保護”,但是表7-2只有1000~10000kVA干變裝設。請問應該按照哪個來設計?
今天去科技書店買了一本傳說中的第三版的設計手冊,135塊大洋,其配套光盤中的是博超公司做的一些常用的計算的小軟件,并且還能生成計算書,現上傳上來給兄弟們瞧瞧。
<工業與民用配電設計手冊>P23的示例"全廠用電負荷計算"表1-21中1號變壓器高壓側有功功率為108KW,為什么不是109KW?哪為高手能幫分析?
關于舉辦“供配電系統設計技術”培訓班的通知各有關單位: 當前我國經濟發展和技術進步舉世矚目,國際、國內電工產品標準和電氣設計規范的現已重新修訂,電氣設備和材料日新月異,配電系統設計技術隨之長足發展。為了使建筑和工業建設的電氣設計、施工、安裝和運行管理人員能夠及時掌握設計和應用新技術,本次培訓班邀請王厚余、任元會、姚家祎、卞鎧生、劉屏周,主要結合最新出版的《工業與民用配電設計手冊》(第三版)有關內容詳細講解,該手冊依據國際、國內最新標準、規范,跟蹤當前電氣技術及電工產品的發展,總結了多年的實踐經驗,在堅持原手冊風格的基礎上,作了大幅度更新和擴充。希望通過學習使廣大電氣工程設計、施工安裝、運行維護,在業務上得到進一步提高。建設部干部學院決定舉辦“供配電系統設計技術”培訓班,現將相關事宜通知如下:一、培訓內容1、配電系統接地和等電位聯結設計 王厚余主講2、低壓配電線路保護和保護電器整定 任元會主講3、6~35KV配電系統繼電保護和自動裝置 姚家祎主講4、供配電系統設計、電動機配電設計 卞鎧生主講5、建筑
《工業與民用配電設計手冊》第三版 關于母線應力與諸多手冊不同 硬鋁:120MPa 硬銅170Mpa 可有新的國家標準做為依據 盼高手回答
工業與民用配電設計手冊(第三版 光盤)為了全國廣大電氣設計人員簡便、準確地運用本手冊所涉及的眾多計算,北京博超實際軟件技術公司編寫了配套使用的配電設計計算軟件。軟件提供本手冊包含的50個專業計算的應用程序。軟件遵循書中的設計原理與計算方法,采用本手冊推薦的基礎數據。軟件光盤作為本手冊的組成部分,隨書發行。詳情請進:http://www.shequ.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?ID=73841#10