我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!
有個項目我用了施耐德的SM6柜子。。。。。現在審圖的說,要對高壓系統的操作電源應有交代~~我都不知道怎么答復了。。SM6柜的操作電源是甚么的了?
有一工程,消防負荷為二級,電源引自室外,一路常用,一路備用。現在問題是,電源進戶后,用不用漏電斷路器。若用,必將影響消防用電的可靠性;若不用,漏電故障及電氣火災如何防范?
請教各位,我在一單位更換電纜,原本運行正常,后來麻痹大意,把電纜AC相接反,送電時,開關一合馬上跳閘,后來更正后,送電正常,不知各位高手碰到如此問題沒有?
本帖最后由 jiuweinikuang 于 2013-12-6 09:46 編輯 遇到一個雙電源的配電房,分別是市電和發電機。發電機那邊的進線柜他們說要使用四級斷路器,零線也要接入斷路器,說是為了防止電流回送電網,問題是如果使用發電機,說明市電那邊的進線斷路器應該是斷開狀態,怎么還會回送電網。
知識點:母聯斷路器
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
我處低壓間聯絡柜安裝有一臺DW-15-1000/3斷路器,在進行低壓間改造時,由于更改變壓器,將其中一段進線進行修改,將與聯絡柜的連線全部剪斷,造成斷路器儲能機構的電源消失,斷路器無法吸合,由于沒有圖紙,沒有說明書,請問我如何恢復其儲能電源?(手動儲能機構存在問題)如能提供一份說明書萬分感激。
求教:低壓開關柜的受電柜內常安裝一個抽屜式斷路器作電源控制開關,設計院來圖都是電源接在開關的上側,開關柜生產廠家為了節省銅母線,將電源進線接在開關下側,這樣接線方式可以嗎?對開關的性能有影響嗎?
看到不同圖紙:雙回路引入PC級切換開關,有的圖紙切換開關后還要加總斷路器,有的圖紙切換開關后就直接連電箱銅排再分回路出線了。按我的理解是,如果是樹干式接線,還得加,因為要過負荷保護。但是放射式呢?如果不加,末端短路時就是上級斷路器做保護動作了,如果備用回路帶電,那短路部分又得通一次電了,接著備用回路上級開關再跳開。這樣的情形對設備或線路就是要承受2次短路沖擊,而且這個時間間隔有可能非常小。我想問一下,有沒相應規范明確這樣的情形該怎么判斷的?我的觀點還是要在切換后做多一個總開關!歡迎大家查查規范拍磚
KYN28的柜子,配了個VD4-12/630的真空斷路器,現在操作電源想用交流220,不想加直流柜,請問如果從PT柜內引電源,PT柜內的電壓互感器怎么選呢?選 個10/0.22的嗎?要多少VA的呢?謝謝!
本帖最后由 sps412 于 2015-3-19 12:08 編輯 圖1為35kV儲能回路,儲能電源為交流電源圖2為10kV儲能回路,儲能電源為直流電源請問各位高人:為什么35kV與10kV儲能回路的電源不同呢?望指教,謝謝!
供酏電系統設計規范GB50025-95第6.0.10條由建筑物外引入的配電線路,應在室內靠進進線點便于操作維護的地方裝設隔離電器。住宅設計規范GB50096-1999(2003)6.5.2第七款每幢住宅的總電源進線斷路器。應具有漏電保護功能。請教這個總電源進線斷路器是否具有隔離功能和 漏電保護功能。如果具有就只用一個斷路器。或者在具有漏電功能的斷路器前加隔離開關,這二個方式那種正確。
總搞不清楚什么時候單相電源的斷路器用1P的還是2P的,兩者之間有什么不一樣嗎,什么時候該用1P?什么時候用2P?各自達到什么不一樣的功能呢?
一個非消防電源,主開關是個常熟的塑殼斷路器,在發生火災報警時,通過消防報警控制模塊斷開此斷路器,并反饋信號至報警主機,斷路器要配置分勵脫構器和輔助觸點,從模塊出來4芯線至斷路器,其中兩條至脫構器,兩條至輔助觸點。大家認為如何?有什么需要改正或者注意的?
眾所周知,斷路器分合閘控制電源一般情況下分為交流(AC220或AC110)和直流(DC220或DC110)兩種。交流操作電源一般可由所變或PT提供,只適用于小型變電所負荷不十分重要的場合,并且操作機構為彈簧機構。所用PT可選擇最大輸出500VA的JDZ-10/0.22或JDZ-10/0.1再加低壓變壓器。優點是投入小,缺點是電源質量差,所帶斷路器較少,進線斷路器初次合閘需要手動。直流操作電源可由直流屏供給,其特點是電源穩定波動小,可根據負載來確定直流屏的安時數,缺點是初期投入較大。有幾個問題不是很清楚:1. PT二次容量與斷路器分合閘電流以及控制臺數是什么關系?2. 直流屏的安時數與斷路器分合閘電流以及控制臺數是什么關系?
北京某國家級重點工程的設備要求供電必須十分可靠,全部用電點均采用雙電源供電,由雙電源互投柜實現備用電源自動投入。為確保用電安全,送至各工點雙電源互投柜的配電所低壓配電柜各饋出回路上,均安裝漏電動作電流為300mA的漏電繼電器,如發生漏電,漏電繼電器動作,配電所的信號屏將發出閃光報警信號。變配電簡化系統圖和雙電源互投柜控制原理圖分別見圖1及圖2。1大范圍異常現象該工程進入調試階段時,由低壓配電柜向各工點送電,合上411#、426#開關,則雙路電源送到1#工點的雙電源柜電源側,在雙電源互投柜上,依次合1QF、1SC、2QF及2SC開關,此時,3QF、4QF、5QF和6QF各開關均未合閘,即尚未帶負荷,而信號屏411#、426#回路的漏電報警裝置卻發出閃光信號。如拉開411#、426#開關,使漏電繼電器復位,報警消除。經檢測,雙電源互投柜內和上級電纜線路絕緣良好,并不存在漏電現象。隨后,相繼合412#、425#……開關,再合相應工點的雙電源互投柜的1QF、1SC、2QF及2SC開關,均出現了漏電報警裝置的異常誤報。簡言之,由于某技術
環網柜內安裝10kV真空斷路器,操作電源引自變電所內雙電源照明箱,目前兩回10kV電源還沒送,結果沒有操作電源,10kV真空斷路器無法合閘,各位說怎么辦?注:斷路器選用的是~220V操作電源
現有一臺35KV真空斷路器,因客戶不愿投資,而有需要電動操作。這就是一個難題呀。現場情況是有另一臺35KV/50KVA的變壓器,老板要我到那臺變壓器去取220V操作電源。距離有150米左右,問下各位師傅是否可行。