共賞
供配電系統電源:a、超高層建筑應進行整體供配電系統設計,至少需要兩路獨立市電電源,還需要另設應急電源或備用電源。b、超高層建筑的正常電源數量不應少于兩個,各路電源應為不同路由的線路,宜采用專線由上級變電站或開關站放射式供電。電源電壓等級可以為10kV、20kV、35kV或110kV。當一路電源斷電時,剩余電源應能保證二級及以上負荷的供電。
1.高層建筑對供配電系統的要求 保證供電電源的高度可靠性: 高層建筑造價高,人員集中,供電的可靠性將直接關系到企業的運作和人員設備的安全。高層建筑發生火災時,主要是利用建筑物 自身的消防設施進行滅火和疏散人員、物資。而建筑物的消防設旖一般來說都離不開電。因此,如果沒有可靠的電源,就不能及時地報警、滅火,不能有效地疏散人員、物資和控制火勢的蔓延,勢必造成嚴重的損失。因此,合理的確定電力負荷等級,保障高層建筑消防用電設備的供電可靠性是非常重要的。 如今國內一些高層建筑許多都采用兩路獨立電源 配電系統的結構方式, 可以采用放射式、樹干式或混合式。樓層供電, 互為備用, 10 kV 電壓進線, 設備用柴油發電機, 如下圖1所示。當取得兩路獨立電源有困難時, 則允許采用一路專用線供電再用柴油發電機, 如下圖2 所示。有條件也可由近處取得一路低壓電源備用。
隨著我國經濟社會的快速發展,大量民用高層建筑不斷建成并投入使用。在這些民用高層建筑中,由于機電設備種類較多,用電負荷較大,對供電的安全性以及可靠性等方面的提出了更高的要求。供配電系統設計作為民用建筑電氣設計的重要組成部分,設計質量的優劣在很大程度上會對民用高層建筑電氣系統的運行產生直接的影響。正是在這個意義上,我們必須高度重視民用高層建筑供配電系統的設計,確保其能安全穩定運行,保護好人民的生命財產安全。 一、我國民用高層建筑供配電系統的主要內容 與工業建筑或其它建筑類型相比,民用高層建筑有著自身的顯著特點。首先,使用人員較為密集。民用高層建筑由于建筑體較高,建筑及使用面積大,因此,可以容納較多人員。其次,民用高層建筑功能多樣化。 在現代社會中,很多民用高層建筑具有非常多的功能,往往集辦公、娛樂以及商業等于一身,體現出多元化傾向。再次,民用高層建筑的配套電氣設
工學 > 工程建筑 > 正文淺談高層建筑正壓送風設計 作者:趙忠義 編輯:studa090420 - 論文關鍵詞:正壓送風;防煙系統 論文摘要:正壓送風作為一種行之有效的防煙樓梯間(以下簡稱“樓梯間”)與前室(合用前室)的防煙方式,在國內外高層建筑設計中已被廣泛接受與采用.在進行正壓送風系統的設計計算時,首先遇到的問題是如何確定與設計計算密切相關的一些因素,如火災疏散時開啟門的層數與數量、樓梯間與前室應保持的正壓度、前室加壓送風口的形式,等等。只有這些計算因素確定后,才能建立一定的計算模型,進行系統的設計計算。筆者根據近幾年來的設計工作中的經驗,提出個人看法,以供討論。 1 關于正壓送風防煙系統的正壓度問題 不論國內或國外的防火規范,都有一致的加壓要求,即應使在火災時,樓梯間壓力>前室壓力>走廊或室內壓力。 所謂正壓度,指防煙樓梯間的防火門、前室與走廊間的防火門兩側的壓力差值。而正壓度又可分為最大允許壓差值與最小壓差值。
傳一本經典的書——《高層建筑結構計算與設計》,希望對大家有幫助。
高層建筑結構分析與設計
建筑面積:6000平方米左右,采用單元獨立式建筑,一梯四戶戶型以兩室一廳為主,平均每戶建筑面積為120平方米左右層數:地上10層,地下一層
一般民用建筑的供配電系統設計的目的,就是要采用一切可能的技術手段,在數量上和質量上滿足各種用電設備在正常工作狀況下的不同用電要求,保證供電的安全和可靠,同時還要考慮技術與經濟的統一。為了保證電氣設計的合理性及系統的安全運行,建筑師除了向電氣專業提供正確的設計基礎資料外,設計中更應結合電氣專業的要求和特點,為設備、線路的安裝配置及運行維護提供必要的安全空間和通道,選擇恰當的位置和相互關系,并在建筑結構上采取必要的措施,防止電氣部分與建筑的其他各部分在檢修或事故情況下相互影響。 1電力負荷 1.1負荷分級 根據電力負荷因事故中斷供電后,在政治上造成影響或在經濟上造成損失的程度,可將負荷分為一、二、三級。造成的影響、損失程度越大,對供電可靠的要求就越高。不同行業因使用的設備不同,有不同的分級規定,見《民用建筑電氣設計規范》。
高壓供配電系統: 1、超高層建筑的高壓供配電系統宜采用主配變電所——分配變電所結構,主配變電所應采用單母線分段的主接線形式采用放射式引至分配變電所。 2、高壓系統的配電級數不宜多于兩級。 3、應根據當地供電部門的規定,35kV電壓等級可直降到0.4kV;也可先將35kV降壓到10kV,再將10kV降到0.4kV。 4、如當地供電部門沒有特別要求,20kV電壓等級可直降到0.4kV。案例分析:天津中鋼國際廣場
供配電系統電源: a、超高層建筑應進行整體供配電系統設計,至少需要兩路獨立市電電源,還需要另設應急電源或備用電源。 b、超高層建筑的正常電源數量不應少于兩個,各路電源應為不同路由的線路,宜采用專線由上級變電站或開關站放射式供電。電源電壓等級可以為10kV、20kV、35kV或110kV。 當一路電源斷電時,剩余電
1 、工程概況 該項目地上32層,地下1層,建筑高度124.2m,分為S1、S2雙塔,地上總建筑面積131 260.26m2,地下總建筑面積24 885.58m2。建筑地下1層為車庫,地上1~4層為大型商業裙房,5層及19層為人員避難層,其余層為辦公用房。
現有一棟二類高層建筑,主要是作為辦公樓使用。在進行自噴系統設計時,按照高規的規定:二類高層建筑中的商業營業廳,展覽廳等公共活動用房和建筑面積超過200平米的可燃物品庫房,要設自噴系統。請問各位大俠:辦公室設不設噴頭?面積比較大的的開敞式辦公室設不設?走道設不設?還有就是面積比較小的對外營業窗口,設不設?因為高規說得比較模糊籠統,請各位大俠發表高見,謝謝!
高層建筑(辦公樓)設計講義
某高層建筑幕墻施工組織設計
各位同仁,大家好,先正準備一個古典風格廟宇式建筑的供配電設計規劃,以前沒有接觸過此類建筑的電氣設計,希望有此類建筑配電設計經驗的前輩提提意見。主要包括講經堂,藏經樓式圖書館,放映廳等。主要是燈具設備的選擇。