吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?
1.燈具布置應該按A方案還是B方案(圖中的虛線為結構梁)? 2.是不是衛生間的燈具宜作為照明回路的末端?3.燈頭盒的接線最多可以接幾根?
一地下商場,不做吊頂,中間被柱子分為7mX7m的柱網。梁高均為700mm,那么在布置自噴頭時如何布置呢? 這種情況下自噴頭只能采用直立型的,那么按《噴規》7.2.1 b>0.45,a=1.8.那么梁兩側的噴頭的間距將大于3.6,(地下商場建筑面積大于1000平方米,屬于中危險級2,矩形布置噴頭的長邊間距也不能大于3.6)這種情況下如何處理呢?
一個L形的廠房,層高4。8M,具體見圖片,請問中間的有一個兩米像走廊一樣的照明燈具怎么布置!
請教自動噴淋噴頭與燈具布置間距是否有沒規范要求(,我一工程的自動噴淋噴頭與2*40W格柵日光燈安裝間距10CM是否符合消防要求)
請大家看看小弟布置的對不對?
請教你一個問題本建筑為兩層商場浴室,一層為超市,書店,理發店,鍋爐房等,(其中理發店,鍋爐房,洗衣房為單間直接對外)二層為淋浴間請問1。在一層的所有地方都保證兩個消火栓同時到達(包括一層各單間直接對外的,在外墻上設了消火栓合適嗎?有這個必要嗎?)2。在二層設置了消火栓保護到更衣室,不保護淋浴間可以嗎?3。在二層淋浴間的一側有一間管理室,如果要保護需要另設兩個消火栓,有這個必要嗎?
請教各位大蝦:經常會遇到一些小房間或者車庫走道的燈具布置,兩種方式的布置等照度曲線都差不多,但是經常拿去審的時候 都會說不合理,一直很疑惑,希望搞清楚,忘高手幫助,小弟感激不盡!
路燈布在道路中央隔離綠化帶上,30米間距布,剛好布到道路交叉口,此時道路中央當然不能布燈,那么此處的燈該怎么布置?(市政電氣那邊不太熱鬧,所以放到供電配電來.)
各位前輩們,我現在有一個問題:現在我要給一個車間配置燈具,根據天正電氣里的照度計算,我得出要給此車間配置16個燈具,但是根據實際情況客戶要求只配置12個燈具(方便安裝)。但是我現在不管怎么選天正里面的燈型,最少都需要14個燈具,現在我該怎么辦才能達到客戶要求啊
公共建筑,功能未定,單層面積3500平方米,除了三個疏散樓梯,中間無任何隔墻分隔。請問這種情況,要布置燈具嗎?如果只在平面圖上注明:電氣布置二次裝修定,行得通不?
請大家幫我看看,我看了結構圖后對燈具的擺放有些不放心,去看了一些廠家,的確是這樣放的,但心里沒底,怕出了圖后被人笑話。你們能幫我看看我這樣是不是放正確的。以每只燈200W算的話,照度是不是夠了呢?
在做照明設計是經常遇到底下汽車庫的照明設計,請教各位大俠,地下車庫的照明燈具如何布置為好啊?是結合結構頂板梁的分布布燈嗎?一般燈具(熒光燈)的行距與列距為多少米比較合適啊
小弟剛接了個電解廠房的照明設計.整個廠房高14米,中間有個吊車,吊車鋼架高12米,屋頂是預制板的.小弟是第一次做廠房的,所以向各位大哥大姐請教一下該選用什么樣的燈具,具體怎么布置適宜?
新裝修的2000平米的商場,用的是75W的金屬鹵燈,奇怪的是,全部點亮時,有的燈具會熄滅,有的正常,而且正常的和熄滅的有公用一回路。商場總進線是從小區配電室低壓柜75mm2的鋁芯電纜,在與35mm2的銅芯電纜用膠布直連后(因為電纜長度不夠,現場電工臨時拼湊,這種做法很不科學,因而發熱量大。進入總開關,有燈具熄滅時開關也不跳閘。還有一個就是現在小區變壓器只帶了這個商場的負載,因為這個小區還未交房沒人入住。請大家來幫我分析分析可能的原因,謝謝。
本帖最后由 uham 于 2016-11-4 16:30 編輯 有沒有照明設計的大神可以跟我講一下,這種燈具的布置方式,給出了相關燈具的 S/H 比,但是在實際布置過程中,的S1,S2,該怎么確定啊,比如說,我計算出的S=(S1*S2)1/2=3,那么,我的取值是不是就可以取,S1=1 S2=9,這樣布置燈具的位置會不會不太準確,照度會不會不滿足?
這是一個生產重鋼的鋼結構廠房,長330米,寬72米,高14米,三跨,每跨24米,所以燈不能放在柱上,因有吊車燈具只能懸于11米處,不知這樣的廠房該取多大照度,選用金鹵燈還是高壓汞燈?另外,關于防雷我算的 n=0。013 小于0。06 不做防雷,但我發現這里很多相似高度的建筑都有防雷,有些迷惑,請啻教
我在做一個商場,正在考慮一般照明采用什么燈具。商場內吊頂,本來打算采用嵌入式隔珊燈,但有點不太美觀,有一點過時的感覺。如采用筒燈,燈具要很密才能滿足照度標準。想請教一下,用什么燈具比較好?謝謝!
我現在有一個長30米 寬20米 高4。5米的展廳,(展示蔬菜)由于沒有是新手,還請大家給點建議啊! 還有一個階梯教室(是培訓用的) 要容納300人 高度也是4.5M 請問又該用什么光源和燈具? 怎么來避免眩光 謝謝
我設計一個小學,教室是9米X8.7米,除了黑板燈外,打算布置9盞單管熒光燈,照度能否達到300LX.(據說是學校的習慣做法)但按功率密度9W/M2計算.用36WX2的雙管熒光燈9盞正好滿足.請高人指點到底用單管還是雙管?謝謝回復.[ 本帖最后由 langxiaoxue18 于 2008-11-24 21:28 編輯 ]